Владимир |
![]()
Post
#21
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
При небольшом количестве трубок этот вариант подойдет. Если трубок много и Вы подозреваете замыкания линии на землю, наверное проще кинуть временно провод, подключить на "землю", и относительно его проверять все десятки и единицы коммутатора, как тут и описывали. Еще могу добавить, что на новых БК встречается пробой защитных диодов с десятков или единиц на LINE. Пожалуйста опишите поподробнее - какое оборудование, что за проблема, что и как проверяли, какие результаты? Проблема : бвд 431dxkvb буд 420м Бк100м+бк30+бк30 Проблема в том что в бк100 половина квартир открывает дверь а половина не открывает. Переполюсовок нет, кз нет, токовым методом все чисто, но при 45 прозвонке на 21 день показало кратковременно кз между 3 десятками и одной еденицей. также было выявлено штук 10 трубок с повышеным сопротивлением(при норме 560-590 были трубки 720-950) , но при отключении трубок проблема остается. Система живет своей жизнью уже составил таблицу на 1 сотню квартир и записываю показния прозвонки диодов по квартирам, каждый раз разные показания. Реальная истерика. Первый раз за 11 лет я не знаю что делать. |
b_oleg |
![]()
Post
#22
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Проблема : бвд 431dxkvb буд 420м Бк100м+бк30+бк30 Проблема в том что в бк100 половина квартир открывает дверь а половина не открывает. Переполюсовок нет, кз нет, токовым методом все чисто, но при 45 прозвонке на 21 день показало кратковременно кз между 3 десятками и одной еденицей. также было выявлено штук 10 трубок с повышеным сопротивлением(при норме 560-590 были трубки 720-950) , но при отключении трубок проблема остается. Система живет своей жизнью уже составил таблицу на 1 сотню квартир и записываю показния прозвонки диодов по квартирам, каждый раз разные показания. Реальная истерика. Первый раз за 11 лет я не знаю что делать. У БК-100М и 30М линии десятков (кроме D1 и D5) коммутируются микросхемой, в ней на выходах защитные диоды соединены с GND. Поэтому дополнительно нужно проверить и их - померять ток между +E и D0...D9 (D1 и D5 включительно). Если линия подключена, также может выявиться на каком десятке утечка на "землю", далее отсоединяем линию и смотрим утечка в линию или коммутатор. Кроме того на 1 и 5 десятках отдельно имеются защитные диоды между LINE и D1,D5. Конечно, это не 100-процентный метод определения исправности БК, иногда неожиданно и быстро дает результат простая замена БК на заведомо исправный. Попробуйте сначала его поменять, по крайней мере будете уверены что проблема не в нем. |
Владимир |
![]()
Post
#23
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
Токовый метод, описанный в этой теме - для БК-100 (и БК-30). У БК-100М и 30М линии десятков (кроме D1 и D5) коммутируются микросхемой, в ней на выходах защитные диоды соединены с GND. Поэтому дополнительно нужно проверить и их - померять ток между +E и D0...D9 (D1 и D5 включительно). Если линия подключена, также может выявиться на каком десятке утечка на "землю", далее отсоединяем линию и смотрим утечка в линию или коммутатор. Кроме того на 1 и 5 десятках отдельно имеются защитные диоды между LINE и D1,D5. Конечно, это не 100-процентный метод определения исправности БК, иногда неожиданно и быстро дает результат простая замена БК на заведомо исправный. Попробуйте сначала его поменять, по крайней мере будете уверены что проблема не в нем. а с еденицами что делать? Бк поменял три раза. |
b_oleg |
![]()
Post
#24
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
а с еденицами что делать? Бк поменял три раза. Можно еще померить напряжения на десятках и единицах при вызове, разговоре, отпирании. Но наводки на длинных линиях могут вводить в заблуждение. При открывании с трубки напряжение на LINE должно быть не на много меньше +E (15V ). Проверять удобнее вдвоем, чтобы не бегать к БВД. Еще бы БУД поменять на заведомо исправный или проверить, убедиться что питание 220V нормальное и питание коммутатора =15V, померять ток от БУД к БК по LINE - при разговоре и между посылками вызова БУД должен выдавать около 20 mA (если меньше - проблема с БУДом), а при отпирании ток маленький, по-моему не больше 2-3 mA, если больше - проблема с линией/трубками. И еще. Напряжение питания процессора и памяти БУДа великовато (5,6V), лучше уменьшить - заменить стабилитрон - на 5,1V. |
Владимир |
![]()
Post
#25
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
А единицы токовым методом проверяются так же, как БК-100 или БК-30. Можно еще померить напряжения на десятках и единицах при вызове, разговоре, отпирании. Но наводки на длинных линиях могут вводить в заблуждение. При открывании с трубки напряжение на LINE должно быть не на много меньше +E (15V ). Проверять удобнее вдвоем, чтобы не бегать к БВД. Еще бы БУД поменять на заведомо исправный или проверить, убедиться что питание 220V нормальное и питание коммутатора =15V, померять ток от БУД к БК по LINE - при разговоре и между посылками вызова БУД должен выдавать около 20 mA (если меньше - проблема с БУДом), а при отпирании ток маленький, по-моему не больше 2-3 mA, если больше - проблема с линией/трубками. И еще. Напряжение питания процессора и памяти БУДа великовато (5,6V), лучше уменьшить - заменить стабилитрон - на 5,1V. ух ты спасибо большое за такие развернутые ответы. То есть при прозвонке десятков не надо отключать провод от линии Line, а на клемму Line ставить перемычка между Ek и Line? Буд тоже меняли. |
petr5555 |
![]()
Post
#26
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
|
b_oleg |
![]()
Post
#27
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
|
b_oleg |
![]()
Post
#28
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Еще бы промерять все трубки в обратной полярности тоже по току, взяв питание (GND и +E) с коммутатора (у мультиметра напряжение маленькое, он не покажет). От БК линию наверно лучше отключить.
Остальные проблемы должны бы выявиться тщательной проверкой описанными здесь методами. |
Владимир |
![]()
Post
#29
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
Еще бы промерять все трубки в обратной полярности тоже по току, взяв питание (GND и +E) с коммутатора (у мультиметра напряжение маленькое, он не покажет). От БК линию наверно лучше отключить. Остальные проблемы должны бы выявиться тщательной проверкой описанными здесь методами. То есть line и sel отключить от бк а gnd соеденить с +е и мерять ток через GND. Правильно понял? Еще раз спасибо... |
b_oleg |
![]()
Post
#30
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
То есть line и sel отключить от бк а gnd соеденить с +е и мерять ток через GND. Правильно понял? Еще раз спасибо... - отключаем от коммутатора все десятки и единицы; - берем с коммутатора GND и +E ; - GND подключаем на линию D0, +E через мультиметр (меряем ток) проходимся по всем единицам (заодно можно и по остальным десяткам). Больших утечек быть не должно, микроамперы. - GND переключаем на D1, так же проходимся по всем единицам. - и так до D9 включительно. Таким образом можно вычислить трубки, если такие есть, у которых защитный диод с большим обратным током или если, например, жители сами поменяли трубку на что-то непонятное. Мультиметром такое можно и не увидеть. Случалось, что жители вырывали провод из трубки, сами его припаивали к плате, конечно же не туда, куда нужно. Трубка нормально не работала, они делали заявку и сами же искренне удивлялись такому. ![]() |
Владимир |
![]()
Post
#31
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
А единицы токовым методом проверяются так же, как БК-100 или БК-30. Можно еще померить напряжения на десятках и единицах при вызове, разговоре, отпирании. Но наводки на длинных линиях могут вводить в заблуждение. При открывании с трубки напряжение на LINE должно быть не на много меньше +E (15V ). Проверять удобнее вдвоем, чтобы не бегать к БВД. Еще бы БУД поменять на заведомо исправный или проверить, убедиться что питание 220V нормальное и питание коммутатора =15V, померять ток от БУД к БК по LINE - при разговоре и между посылками вызова БУД должен выдавать около 20 mA (если меньше - проблема с БУДом), а при отпирании ток маленький, по-моему не больше 2-3 mA, если больше - проблема с линией/трубками. И еще. Напряжение питания процессора и памяти БУДа великовато (5,6V), лучше уменьшить - заменить стабилитрон - на 5,1V. При открывании с трубки напряжение на LINE должно быть не на много меньше +E (15V ) а 12,3 это сильно критично? Питание коммутатора тоже не 15 а 12 с копейками. Два буда 420м и на обоих одна песня. на линии трубки при открывании вообще 7 в. |
b_oleg |
![]()
Post
#32
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
При открывании с трубки напряжение на LINE должно быть не на много меньше +E (15V ) а 12,3 это сильно критично? Питание коммутатора тоже не 15 а 12 с копейками. Два буда 420м и на обоих одна песня. на линии трубки при открывании вообще 7 в. " Питание коммутатора тоже не 15 а 12 с копейками." - это не нормально. Сначала нужно с этим разобраться. На клемме Ek при отключенном коммутаторе должно быть около 15,7V, при подключенном - немного меньше 15V. Проверьте 15,7V на выходе стабилизатора - на клемме +E для БВД.И с другим БУДе так же? Тогда все это наводит на мысли, что либо питание 220V занижено и 15-вольтовый стабилизатор не справляется со своей задачей, либо оба БУДа с одинаковой неисправностью (например, высохла емкость 4700,0х35V). |
petr5555 |
![]()
Post
#33
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Проблема : бвд 431dxkvb буд 420м Бк100м+бк30+бк30 Проблема в том что в бк100 половина квартир открывает дверь а половина не открывает. Переполюсовок нет, кз нет, токовым методом все чисто, но при 45 прозвонке на 21 день показало кратковременно кз между 3 десятками и одной еденицей. также было выявлено штук 10 трубок с повышеным сопротивлением(при норме 560-590 были трубки 720-950) , но при отключении трубок проблема остается. Система живет своей жизнью уже составил таблицу на 1 сотню квартир и записываю показния прозвонки диодов по квартирам, каждый раз разные показания. Реальная истерика. Первый раз за 11 лет я не знаю что делать. Повышенное сопротивление трубок вполне может быть, если включено уменьшение громкости на трубке. Коммутаторы - это довольно прочная вещь. Поэтому ищите неправильное включение..... Тут ничего нового не придумано - отсоедините все трубки и подключайте их последовательно с проверкой...... А если есть видеомониторы - то, в первую очередь, обратите внимание на их подключение. |
Владимир |
![]()
Post
#34
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
" Питание коммутатора тоже не 15 а 12 с копейками." - это не нормально. Сначала нужно с этим разобраться. На клемме Ek при отключенном коммутаторе должно быть около 15,7V, при подключенном - немного меньше 15V. Проверьте 15,7V на выходе стабилизатора - на клемме +E для БВД. И с другим БУДе так же? Тогда все это наводит на мысли, что либо питание 220V занижено и 15-вольтовый стабилизатор не справляется со своей задачей, либо оба БУДа с одинаковой неисправностью (например, высохла емкость 4700,0х35V). В линии ровно 220в. Сейчас смотаюсь померяю на буде. В итоге на +е 15,62в на Ек при подключении бк-100м+2хбк-30 12,94в При отключении 2 бк-30 14,26в При отключении Бк-100м 13,73В Получается буд исправен , а на бк-100м где-то утечка? |
b_oleg |
![]()
Post
#35
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
В линии ровно 220в. Сейчас смотаюсь померяю на буде. В итоге на +е 15,62в на Ек при подключении бк-100м+2хбк-30 12,94в При отключении 2 бк-30 14,26в При отключении Бк-100м 13,73В Получается буд исправен , а на бк-100м где-то утечка? Поочередно отключать/подключать трубки и проверять - при большом кол-ве трубок я считаю это не вариант, только тщательный поиск утечек в линии с десятков и единиц на "землю" или между собой. Порог отпирания (линия LINE) - 12-13V. |
Владимир |
![]()
Post
#36
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
Сейчас посчитал, оказывается, что при подключении БК-100м+2 шт БК-30 напряжение и должно упасть до 12,8-13,5V. Здесь проблем нет. Поочередно отключать/подключать трубки и проверять - при большом кол-ве трубок я считаю это не вариант, только тщательный поиск утечек в линии с десятков и единиц на "землю" или между собой. Порог отпирания (линия LINE) - 12-13V. при разговоре на линии напряжение 6,47 в, а при открывании 7,75. |
b_oleg |
![]()
Post
#37
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
|
Владимир |
![]()
Post
#38
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
|
Dmfn_Create |
![]()
Post
#39
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 ![]() |
![]() ![]() Как я понимаю, это отображение мыслительного процесса? ![]() Для практики в поиске ошибок в поквартирной проводке есть приспособление: Индикаторная плата http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12404 -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
Владимир |
![]()
Post
#40
|
Новый пользователь ![]() Group: Registered user Posts: 24 Joined: 12-October 06 From: Ростов-на-Дону Member No.: 12 ![]() |
|
![]() ![]() |