Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

что-то сломалось БВД324 + БУД-302

pavel
post Jun 2 2009, 09:07
Post #1


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 4
Joined: 1-June 09
Member No.: 39 753



Здравствуйте.
Имеется такая система БВД324 + БУД-302.
что-то сломалось.
Симптомы:
- электромагнитный замок постоянно открыт
- на индикаторе БВД324 горит " _", при нажатии на кнопки индикация не меняется
- если набрать номер квартиры, то соединяет с нужной квартирой и осуществляется дуплексная связь без каких-либо помех
- при нажатии на кнопку "выход" БВД324 сигнализирует об открытии замка, хотя замок и не закрывался

Не подскажите возможный диагноз? полетел замок? или обрыв провода к замку? или Буд сдох?

заранее благодарен
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jun 2 2009, 13:59
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Если Вы так подробно описываете симптомы, значит, могу предположить, что Вы были на месте где работает эта система, надо было сразу же проверить замок и линию на БУД-е - раз Вы сами предлогаете версию, что вышел из строя замок....

Замок проверяется просто:
Замок это просто катушка провода и если замерить его сопротивление то оно должно быть в районе 20 Ом (см. инструкцию на БУД). С учётом сопротивления проводов (если мерить на БУД-е) не более 30 Ом. Если сопротивление равно бесконечности (1___ на цифровых мультиметрах) значит замок или линия в обрыве. К слову сказать, поломки замков Vizit очень большая редкость. Не забудте отсоеденить замок от БУД-а при проверке.
В БУД-е есть предохранитель на 1А на основной плате - это предохранитель линии замка (остальные части домофона питаются через интегральный стабилизатор со встроенной защитой от КЗ). Проверте целостность этого предохранителя.
Если БУД настроен правельно (т.е. на электромагнитный замок (ML)) то на клеммах DL+ DL- должно быть напряжение постоянного тока 12-17V - замерьте и убидитесь в наличии напряжения.
В БУД-302 тип замка устанавливается программно - в системных настроках. Если тип замка задан не верно то напряжение питания замка будет появлятся коротковременно (от 1 до 20 сек.) при нажатии на кнопку выхода, открывании ключём или с трубки.
Если напряженние есть и замок при наличии напряжения и правельном сопротивлении замка не держит дверь - значит можно предположить что замок неисправен, однако следует проверить так-же наличие напряжения на проводах непосредственно перед замком.

БВД324 не существует, вероятно имеется виду БВД-342. Если на индикаторе ничего не меняется в любом состоянии можно предположить неиспрвность процессора БУД или процессора БВД... однако начинать следует с простого, возможно в обрыве провод RX...

В целом наиболее вероятно в данном случае, что имеет место обрыв нескольких проводов соеденияющих оборудование двери и БУД: DL+ и/или DL- и провода RX, TX.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pavel
post Jun 2 2009, 20:51
Post #3


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 4
Joined: 1-June 09
Member No.: 39 753



Цитата(TS128 @ Jun 2 2009, 14:59) *

Если Вы так подробно описываете симптомы, значит, могу предположить, что Вы были на месте где работает эта система, надо было сразу же проверить замок и линию на БУД-е - раз Вы сами предлогаете версию, что вышел из строя замок....

Замок проверяется просто:
Замок это просто катушка провода и если замерить его сопротивление то оно должно быть в районе 20 Ом (см. инструкцию на БУД). С учётом сопротивления проводов (если мерить на БУД-е) не более 30 Ом. Если сопротивление равно бесконечности (1___ на цифровых мультиметрах) значит замок или линия в обрыве. К слову сказать, поломки замков Vizit очень большая редкость. Не забудте отсоеденить замок от БУД-а при проверке.
В БУД-е есть предохранитель на 1А на основной плате - это предохранитель линии замка (остальные части домофона питаются через интегральный стабилизатор со встроенной защитой от КЗ). Проверте целостность этого предохранителя.
Если БУД настроен правельно (т.е. на электромагнитный замок (ML)) то на клеммах DL+ DL- должно быть напряжение постоянного тока 12-17V - замерьте и убидитесь в наличии напряжения.
В БУД-302 тип замка устанавливается программно - в системных настроках. Если тип замка задан не верно то напряжение питания замка будет появлятся коротковременно (от 1 до 20 сек.) при нажатии на кнопку выхода, открывании ключём или с трубки.
Если напряженние есть и замок при наличии напряжения и правельном сопротивлении замка не держит дверь - значит можно предположить что замок неисправен, однако следует проверить так-же наличие напряжения на проводах непосредственно перед замком.

БВД324 не существует, вероятно имеется виду БВД-342. Если на индикаторе ничего не меняется в любом состоянии можно предположить неиспрвность процессора БУД или процессора БВД... однако начинать следует с простого, возможно в обрыве провод RX...

В целом наиболее вероятно в данном случае, что имеет место обрыв нескольких проводов соеденияющих оборудование двери и БУД: DL+ и/или DL- и провода RX, TX.


Большое спасибо за такой подробный ответ!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Oct 6 2009, 00:38
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



При таких симптомах в наших подъездах я на 95% уверен что проблема в кнопках. У нас стоят EXIT300, подключаем стандартной схемой (5 контактов). В течени года в каждом подъезде перестает работать замок (симптомы вашего случая), мы смело переделываем кнопку на другую схему (3х контактную), что занимает 3 минуты и все начинает работать, и что самое интересное больше никогда не ломается. Кнопки разбирать нам лень (работают и слава богу). Основной версией данного явления я считаю выход из строя микрик зеленого и белого проводов, но самое интересное что такой же микрик черного и красного проводов продолжает служить на сегодняшний день везде. Схема переподключения проста: отсоединяем белый и зеленый провод кнопки, те провода, с которыми они были соединены - соединяем между собой, а белый и зеленый просто изолируем по отдельности.


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Oct 7 2009, 07:55
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Ничего "самого интересного" не вижу: микропереключатель замыкающий красный и чёрный провода замыкает цепь с очень малым током, а белый и зелёный провода напрямую разрывают цепь замка при этом возникает небольшая искра и обгорание контактов (модуль размагничивания и искрогашения в замках имеется и он работает - без него искра была-бы давольно мощной) в конечном счёте микропереключатель перестаёт работать. уже обсуждалась на этом форуме тема о том, что если сильно нужны аварийные контакты лучше поставить 2 кнопки...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Вячеслав
post Dec 19 2009, 00:41
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 19-December 09
Member No.: 46 003



Здравствуйте.

Имеется такая система БВД313 + БУД-301M + МЛ400-40 + "ВЫХОД".
ПОСТОЯННО ВЫГОРАЮТ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ В ЦЕПИ ЗАМКА (1А / 250В)
С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ = 1шт/~2ч

Симптомы:
- электромагнитный замок постоянно открыт
- индикатор кнопки слабо светится
- если набрать номер квартиры, то соединяет с нужной квартирой и осуществляется дуплексная связь без каких-либо помех
- при нажатии на кнопку "выход" БВД сигнализирует об открытии замка НЕПРЕРЫВНО (прекращается только с отключением), хотя замок и не закрывался, при этом вызов сохраняется.

Все собрано по схемке Рис.1 и 4 (стр.22 и 25 инструкции к БУДу).
Длина цепи 12-15м (это уже через кнопку). Использован провод КСПВ 10х0,5 + МПВ 4х0,5 (со вставкой многожильного луженого 0,22мм - в гибком переходе на кнопку на подвижной створке).
Пожалуйста помогите!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)