Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Индикаторная плата

Dmfn_Create
post Dec 11 2012, 17:02
Post #1


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Периодически спрашивают схему индикаторной платы для проверки координатных домофонов. Вот она:
Attached Image

Копия схемы тут ( на всякий случай):
http://s017.radikal.ru/i440/1212/6e/528244a2f16b.jpg


Для проверки плата у нас включается в разрыв поквартирного шлейфа, но можно включать и просто в параллель. Главное, чтобы были заранее установлены разъемы в коммутаторах. Кроме координат должны быть подключены земля блока вызова и напряжение +ENC (на схеме обозначено как +18В, хотя обычно оно примерно 23В).

Плата отслеживает замыкания между координатами, переполюсовки трубок, замыкания координат на землю.
При переполюсовке ( или просто замыкании координат ) в отсутствии вызова светятся 2 светодиода, показывающие номер переполюсованной трубки.
При замыкании координат на землю или светится светодиод десятков или ( при вызове ) НЕ светится светодиод единиц.
При вызове правильно подключенной трубки и отсутствии ошибок монтажа светятся светодиоды, соответствующие номеру трубки в шлейфе.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
hpc
post Jan 31 2016, 13:15
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 33
Joined: 25-October 15
Member No.: 48 936



Спасибо за ответ!
Получается,что нужно придумывать еще какой-то шлейф,который к бк-шке подключается?или откидывать шлейф от бк-шки,подключать к устройству,получать результат и потом в обратном порядке все собирать?
думал можно более быстро продиагностировать..((
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jan 31 2016, 17:46
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(hpc @ Jan 31 2016, 13:15) *

Спасибо за ответ!
Получается,что нужно придумывать еще какой-то шлейф,который к бк-шке подключается?или откидывать шлейф от бк-шки,подключать к устройству,получать результат и потом в обратном порядке все собирать?
думал можно более быстро продиагностировать..((


Самое быстрое - это прозвонка тестером.

Чуть посложнее - это токовый метод.

Ещё сложнее - замена коммутатора.

А всё остальное - это уже можно смотреть в комфортных домашних условиях.....

User is offlineProfile CardPM