Доброй ночи
Вот решил спросить у знатаков
что сделал не так
шэф решил не приглашать спецов (наверно дорого) а воспользовался тем что я простой электрик
и должен в принципе разобраться
я разобрался
установил все согласно схеме:
http://domofon.ru/showprint/?url=http://domofon.ru/upload/25b26739cd8f8ad15b0f9d239cbfdd88.gif&w=1032&h=1409
терминал - мт406 см
блок коммутации бкм 440
блок питания 18/12
блок вызова -403 cpL
электромеханический замок такойже как и на схеме марки незнаю
дачный участок.
прокладку до калитки-- 20 метров, осуществил кабелем ftp экранированный.
в метре от вызывной панели сделал коробку и разорвал 3 провода из которых два соеденил в месте от блока питания +12 вольт и пустил на замок второй вернул с вызывной панель по схеме с LC
результат:
замок не реагирует
проверил замок рабочий
может слабые провода? сопротивление, напряжение не мерил, нету напарника чтобы в момент нажатия кнопки проверить поступает напруга или нет.
в понедельник буду искать причину
а может сдесь уже есть решение?
и еще
при включение ппитания
терминал както долго заводится идут помехи потом через пару минут вроде бы работает нормально
экран заземлил.
да и нужен ли козырек для блока вызова
ато както жалко устройство дождь, снег , не страшно ли?
Конечно козырёк над панелью не помешает.
Если замок электромеханический, то должен подаваться короткий импульс
напряжения на катушку соленоида. Формируется он вызывной панелью на выводе LC и
кратковременно замыкает +12 Вольт, которые проходят через катушку замка на землю.
У Вас, скорее всего, просто нет этого импульса.
Прошу не оставлять данную проблему без внимания форумчан, так как сам с ней столкнулся. Правда у меня в момент открывания замка подается напряжение очень низкое, 6-8 вольт и замок конечно не срабатывает (диод не ставил).
А в чём заключается Ваша проблема?
Стоит отметить, что электромеханические замки под маркой VIZIT не производятся, поэтому если проблема заключается в самом замке, то эта тема выходит за рамки данного форума.
От какого источника у Вас поступает напряжение на замок? Какие используются провода и какова их длинна? Диод необходим не замку, а для того, чтобы защитить оборудование, которое управляет замком от самоиндукции замка, которая является естественной.
Что значит на GND 12 Вольт?
Управление замком идёт от +12 Вольт через транзистор ( клемма LC) на землю.
В исходном(закрытом состоянии) на LC относительно GND должно быть напряжение +12 Вольт.
Когда подаётся сигнал на открытие замка, то транзистор должен открыться и
замкнуть цепь +12 Вольт, катушка замка, клемма LC на землю.
Проверьте вашу схему подключения питания.
В блоке питания -12 и - 18 Вольт должны идти на GND, +12 на замок, +18 на БВД или контроллер.
Для открывания замка клемма LC просто замыкается полевиком на землю. Так что в неактивном состоянии на этой клемме должно быть +12, а в момент открывания падать до нуля.
Можно просто перемкнуть LC на GND. Замок должен сработать. Если не сработает, то блок вызова ни при чем.
Да, все замеры делаются относительно GND!
Господи, да что тут непонятного?
Всё замеряется относительно земли (GND).
У блока питания нет -18 Вольт и -12 Вольт - это просто земля и надо их соединить между собой и с клеммой GND
на панели.
Клемма LC - работает как контакт реле, замыкаемый при подаче сигнала на открытие
замка на землю. В исходном состоянии LC можно представить как разомкнутый от земли (GND)
контакт. Поэтому в нормальном состоянии на LC будет +12 Вольт.
При открытии конакт LC просто замыкается на землю и на нём будет ноль (GND).
Правда при открытии подаётся короткий импульс, чтобы сработал электромагнит и отпустил защёлку.
Постоянно напряжение на электромеханический замок не подаётся.