Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БВД-407 RCB и замок Cisa (3A)

, Подскажите как можно подключить БВД-407 RCB и замок Cisa (3A)
NEOcron
post Sep 11 2012, 16:00
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 16
Joined: 21-October 09
From: Тюмень
Member No.: 45 907



Подскажите как можно подключить БВД-407 RCB и замок Cisa (3A). В инструкции от БВД написано нельзя подключить электромеханический замок с сопротивлением обмотки менее 10 Ом. Т.е. я так понимаю замки до 1,2 А. А замок стоит Cisa, его электрические параметры
Сила тока: 3,1 А;
Сопротивление DC 3 Ом; частота 50-60Гц;
Питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт-12V;
При использовании бустера арт. 07022 00 0 возможно питание от источника 12В и 24В постоянного тока или 24В переменного тока;

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 12 2012, 02:28
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



На самом деле узел управления замком на БВД-407 довольно мощный и замок с током 3А для него не станет большой нагрузкой.

Требования "электромагнитный замок min 20 Ом, электромеханический min 10 Ом" просто общие для всего оборудования VIZIT. Требования эти объясняются главным образом параметрами блоков питания VIZIT. Это требование распространяется на стандартные схемы подключения в которых используются блоки питания VIZIT.

Если возьмёте для питания замка достаточно мощный блок питания с током 3,5-4,0А и более то смело можете подключать его к замку с управлением непосредственно от БВД-407. Только не забудьте диод поставить для выполнения защитных функций (гашение самоиндукции). Диод нужно взять по мощности соответствующий замку - т.е. на ток 4-5А. Диод простой выпрямительный. Катод диода подключается к "плюс" источника питания и замка, катод обычно обозначен полоской на корпусе. БВД управляет только "минусом" замка - "минус" блока питания замка подключается к GND БВД, а "минус" замка с анодом диода подключается к клемме LC БВД.

А вообще про эти импортные замки часто написана всякая ерунда, вот например:
"Сила тока: 3,1 А" - при силе тока 3,1А и напряжении 12V, обмотка должна быть почти 4 Ома, а не 3 Ома. Либо если обмотка действительно 3 Ома, то ток при 12V будет уже 4А.

"Сопротивление DC 3 Ом" - DC обозначает "постоянный ток", что естественно для электромагнитного замка. Но при чём тут тогда "частота 50-60Гц;" - у постоянного тока (DC) не может быть частоты! Частота есть только у переменного (AC) или импульсного тока.

"Питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт-12V;" - трансформатор может работать только на переменном токе, и с него снимается только напряжение переменного тока, но для электромагнитного замка требуется напряжение постоянного тока, значит должен быть не только трансформатор, но и выпрямитель, словом "блок питания". Кроме того 15W - это лишь 1,25А ток при напряжении 12V. Для тока 3,1А при напряжении 12V должна быть мощность примерно 37W, а с учётом естественных потерь - 40-45W не меньше.

Сопротивление DC 3 Ом; частота 50-60Гц;
Питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт-12V;
При использовании бустера арт. 07022 00 0 возможно питание от источника 12В и 24В постоянного тока или 24В переменного тока;
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 29th March 2024 - 08:30