Здравствуйте, мы устанавливали этажный домофон на 4 квартиры.
установили:
Блок вызова видеодомофона VIZIT БВД-408RVB-40 - 1 шт.
Блок коммутации VIZIT БК-4MV - 1 шт.
Блок питания VIZIT БПД 18/12-1-1 - 1 шт.
Блок управления VIZIT БУД-408 - 1 шт.
Кнопочная панель VIZIT BS-4 - 1 шт.
Монитор видеодомофона VIZIT-M440C - 4 штуки.
подключили все как на файле в приложении.

Проблема: При нажатии кнопки вызова - "извините вызов не доступен" (При поднятии трубки на любом абонентском устройстве включается видео с камеры, всё ок)

Если подключить абонентскую трубку напрямю к БУД (вместо БК), то вызов проходит и видео есть

Расстояние до квартир 5-15 метров.

Мы используем БК модели "БК-4MV" в визит звонили нам сказали что должно работать.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?Attached Image
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 6 2012, 01:28
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Расстояние тут не причём.

Наиболее вероятно причина в несоответствии номеров кнопок номерам выставленным на БК.

Проверьте - BS-4 должен быть подключен на BS1 в этом случае номера будут 1, 2, 3, 4 и на БК должна будет выставлена только одна перемычка на 1, тогда квартиры станут 1, 2, 3, 4. Может быть БК неисправен или перемычка плохо установлена.


БПД-18/12-1-1 - это видимо групповой источник питания всех мониторов? Если так - то да, нормальный вариант, хотя в принципе хватило бы с запасом и нового блока питания "19w/14.4v/EU(18V/1А)" - у 440 мониторов потребление не более 3W на монитор, а блок питания этот 19W...

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Юрий Алексеенко
post Sep 6 2012, 06:59
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 5-September 12
Member No.: 47 473



У нас так и подключено, перемычка стоит нормально, БК меняли три раза. проблема осталась.
Может ли быть причина в том, что на сайта визита написано - БУД-408М нужно использовать, а у нас БУД-408. и БК-4МV?
(в тех. поддержке визита нам сказали что все должно работать)
Нужно ли ставить какие-нибуть резисторы в БК если он последний в цепи(у нас единственный)?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 6 2012, 08:26
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



БУД-408М разработан для нового БВД-408RVB-40. Новый БВД-408 рассчитан на максимум 40 квартир, в то время как старый БВД-408 был рассчитан всего на 16 квартир. Новый БУД-408М поддерживает как старый БВД на 16 квартир так и и новый на 40 квартир. Однако старый БУД не знает и не может знать про существование БВД на 40 квартир. БУД и БВД связаны цифровым каналом, по которому передаются коды номеров вызываемых абонентов и коды прикладываемых ключей. Очевидно, что у БВД на 40 квартир возможных кодов больше чем у БВД на 16 квартир. Поэтому вероятно получается, что БВД передаёт какой-то номер квартиры, а БУД этот номер понимает неправильно, соответственно в линию на БК БУД передаёт совсем другой код квартиры. БК "не видит" соответствия переданному в линию коду номеров выставленных на БК квартир и не подключает абонентские устройства к линии - домофон выдаёт ошибку, т. к. в ответ на переданный в линию код ни одно абонентское устройство не было подключено.

Думаю проблема в несовместимости старого БУД-408 и нового БВД-408RVB-40. Кстати разве ваш БВД не с цветной камерой? Если с цветной то он называется БВД-408RCB-40.

Если не хотите менять БУД можно попробовать перебрать все номера квартир от 1 до 16 и попытаться найти соответствие номера квартиры к каждой кнопке на BS-4, а дальше уже думать - обойтись одним БК-4MV или поставить два-три таких блока...

Вообще БК-4MV отличается БК-4M только тем, что он собран на одной плате с разветвителем видеосигнала типа РВС-4. БК-4MV отличается от БК-4V только тем, что новый MV собран на базе микроконтроллера, а старый был собран на простых логических микросхемах. Контроллер лишь программно заменяет аппаратную цифровую электронику. Благодаря применению контроллера вероятно удалось снизить себестоимость и одновременно сделать значительно более удобным назначение номеров квартир.

Часто более удобным является установка отдельно коммутатора (например БК-10 или БК-30, БК-100) и нужного количество разветвителей видеосигнала РВС-4 или новых, более совершенных, РВС-2.

БК-4MV в отличии от РВС-2 и РВС-4 не распределяет питание мониторов, что довольно неудобно и даже неправильно. Когда нет разветвителя питания мониторы по идее должны питаться каждый от своего источника питания. У мониторов М-402 и с БКМ-440 это получается само собой, таким мониторам и подходит больше всего БК-4MV.

Резистор 82 Ом поставить необходимо - он нагружает выход видеокамеры и за счёт этого устраняет помехи на изображении неизбежные при длинном кабеле. На коротком расстоянии помех без резистора может и не быть, но правильнее этот резистор поставить. У блоков РВС-2 резистор уже встроен в схему нужно только отключить его на промежуточных и включить на оконечном РВС.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Юрий Алексеенко
post Sep 6 2012, 22:49
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 5-September 12
Member No.: 47 473



Заменили БУД-408 на БУД-408М - все проблемы отпали.