Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БВД-404СР-4 + VIZIT-М403С

, нет звука на М403С
pavlugin
post Jun 14 2011, 12:44
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 14-June 11
Member No.: 46 818



У меня система БВД-404СР-4 и три монитора VIZIT-М403С, блок питания БПД18/12-1-1. Сначала я подключил к БВД 1 монитор и проверил работоспособность, всё в порядке всё работает замок открывается. Потом подключил остальные два монитора. Тут и начались непонятки т.е. при вызове абонента с вызывной панели на мониторе вызов есть, картинка появляется, но дуплексная связь не возникает, ни абонент ни вызывающий друг друга не слышат.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jun 14 2011, 17:47
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Скорее всего какие-то ошибки в подключениях.

Вы пишите: "но дуплексная связь не возникает" - т.е. как это понимать? Не снимается трубка не мониторах? Т.е. Вы снимаете трубку, в монитор продолжает звонить? Или перестаёт звонить, но в трубке тишина и замок при этом не открывается?

У БВД-404 имеется один выход Line, который подключается ко всем LN+ мониторов параллельно и 2-4 вы хода подключаемых к LN- каждого монитора в отдельности. На выходы FA, FB, FC, FD не может быть подключено более одного монитора или трубки УКП, т.е. более одной клеммы LN-, и клемма LN- не должна иметь никаких перемычек между LN- и GND.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pavlugin
post Jun 15 2011, 09:28
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 14-June 11
Member No.: 46 818



Когда трубку снимаешь вызов прекращается, но звука нет и замок не открывается. Перемычка с LN- на GND есть, но в самом мониторе, это по схеме прилагающейся к нему требуется.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jun 15 2011, 09:35
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Перемычка требуется для работы с одноабонентскими блоками вызова. Для БВД-404 нужно снимать.
http://domofon.ru/getfile/60.pdf


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 25th April 2024 - 04:24