Вот решил спросить у знатаков
что сделал не так
шэф решил не приглашать спецов (наверно дорого) а воспользовался тем что я простой электрик
и должен в принципе разобраться
я разобрался sad.gif
установил все согласно схеме:
http://forum.domofon.ru

терминал - мт406 см
блок коммутации бкм 440
блок питания 18/12
блок вызова -403 cpL
электромеханический замок такойже как и на схеме марки незнаю

дачный участок.
прокладку до калитки-- 20 метров, осуществил кабелем ftp экранированный.
в метре от вызывной панели сделал коробку и разорвал 3 провода из которых два соеденил в месте от блока питания +12 вольт и пустил на замок второй вернул с вызывной панель по схеме с LC

результат:

замок не реагирует
проверил замок рабочий
может слабые провода? сопротивление, напряжение не мерил, нету напарника чтобы в момент нажатия кнопки проверить поступает напруга или нет.
в понедельник буду искать причину
а может сдесь уже есть решение?

и еще
при включение ппитания
терминал както долго заводится идут помехи потом через пару минут вроде бы работает нормально
экран заземлил.
да и нужен ли козырек для блока вызова
ато както жалко устройство дождь, снег , не страшно ли?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Nov 14 2011, 06:35
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Конечно козырёк над панелью не помешает.

Если замок электромеханический, то должен подаваться короткий импульс
напряжения на катушку соленоида. Формируется он вызывной панелью на выводе LC и
кратковременно замыкает +12 Вольт, которые проходят через катушку замка на землю.
У Вас, скорее всего, просто нет этого импульса.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Nov 14 2011, 08:12
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(tnk @ Nov 12 2011, 23:59) *


установил все согласно схеме:
http://forum.domofon.ru

результат:

замок не реагирует
проверил замок рабочий



Диод то правильно включен? Да и замок может (вдруг) иметь полярность подключения.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
tnk
post Nov 14 2011, 17:16
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 12-November 11
Member No.: 47 020



Цитата(petr5555 @ Nov 14 2011, 06:35) *

Конечно козырёк над панелью не помешает.

Если замок электромеханический, то должен подаваться короткий импульс
напряжения на катушку соленоида. Формируется он вызывной панелью на выводе LC и
кратковременно замыкает +12 Вольт, которые проходят через катушку замка на землю.
У Вас, скорее всего, просто нет этого импульса.


сегодня проверял на замке, при нажатии кнопки открывания замка никакого шевеления,


Цитата(Dmfn_Create @ Nov 14 2011, 08:12) *

Диод то правильно включен? Да и замок может (вдруг) иметь полярность подключения.

диод поставил правильно, тот что был в комплекте.
а полярности вроде никакой нету просто катушка (завтра уточню) вовсяком случае там никаких обозначений нету.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Nov 15 2011, 08:20
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(tnk @ Nov 14 2011, 17:16) *

диод поставил правильно, тот что был в комплекте.
а полярности вроде никакой нету просто катушка (завтра уточню) вовсяком случае там никаких обозначений нету.


Может, сам замок неисправен. Электромеханический замок должен срабатывать/открываться при кратковременной ( 1 сек ) подаче напряжения 12В на его контакты. Это можно проверить руками при помощи БП на 12 В.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Skr
post Dec 29 2011, 21:34
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 27-December 11
Member No.: 47 083



Прошу не оставлять данную проблему без внимания форумчан, так как сам с ней столкнулся. Правда у меня в момент открывания замка подается напряжение очень низкое, 6-8 вольт и замок конечно не срабатывает (диод не ставил).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 30 2011, 00:04
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



А в чём заключается Ваша проблема?

Стоит отметить, что электромеханические замки под маркой VIZIT не производятся, поэтому если проблема заключается в самом замке, то эта тема выходит за рамки данного форума.

От какого источника у Вас поступает напряжение на замок? Какие используются провода и какова их длинна? Диод необходим не замку, а для того, чтобы защитить оборудование, которое управляет замком от самоиндукции замка, которая является естественной.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Skr
post Dec 30 2011, 06:48
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 27-December 11
Member No.: 47 083



Цитата(TS128 @ Dec 30 2011, 01:04) *

А в чём заключается Ваша проблема?

Стоит отметить, что электромеханические замки под маркой VIZIT не производятся, поэтому если проблема заключается в самом замке, то эта тема выходит за рамки данного форума.

От какого источника у Вас поступает напряжение на замок? Какие используются провода и какова их длинна? Диод необходим не замку, а для того, чтобы защитить оборудование, которое управляет замком от самоиндукции замка, которая является естественной.

Источник питания у меня vizit 18/12-1-1. Данные от монитора 456 и БП к БВД 407 по ftp, видео по коаксиалу 45м и от БВД до замка тоже ftp 4м
Мерял значения напряжения на бвд-19 на замок отдаю 12v. Минусом на замок управляет контакт LC и в момент открывания на нем вместе с плюсовым проводом появляется напр 4-6v. А если померять другой контакт GND, то там есть стабильные 12. Я конечто могу предположить, что во всем виноват Полевой транзистор, но я в эл схемах на не очень силен.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 30 2011, 16:19
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Что значит на GND 12 Вольт?
Управление замком идёт от +12 Вольт через транзистор ( клемма LC) на землю.
В исходном(закрытом состоянии) на LC относительно GND должно быть напряжение +12 Вольт.
Когда подаётся сигнал на открытие замка, то транзистор должен открыться и
замкнуть цепь +12 Вольт, катушка замка, клемма LC на землю.
Проверьте вашу схему подключения питания.
В блоке питания -12 и - 18 Вольт должны идти на GND, +12 на замок, +18 на БВД или контроллер.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Skr
post Dec 30 2011, 20:07
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 27-December 11
Member No.: 47 083



Цитата(petr5555 @ Dec 30 2011, 17:19) *

1. Что значит на GND 12 Вольт?
2. Управление замком идёт от +12 Вольт через транзистор ( клемма LC) на землю.
В исходном(закрытом состоянии) на LC относительно GND должно быть напряжение +12 Вольт.
Когда подаётся сигнал на открытие замка, то транзистор должен открыться и
замкнуть цепь +12 Вольт, катушка замка, клемма LC на землю.
Проверьте вашу схему подключения питания.
В блоке питания -12 и - 18 Вольт должны идти на GND, +12 на замок, +18 на БВД или контроллер.

1. Я не правильно выразился.
2. Чет я запутался. На клеме LC что должно появиться +12 или -12.... Я смотрел эл схему, на скока я понял должно появиться -12(GND) тк +12 подаем с БП.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 30 2011, 20:20
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Для открывания замка клемма LC просто замыкается полевиком на землю. Так что в неактивном состоянии на этой клемме должно быть +12, а в момент открывания падать до нуля.
Можно просто перемкнуть LC на GND. Замок должен сработать. Если не сработает, то блок вызова ни при чем.
Да, все замеры делаются относительно GND!


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 30 2011, 22:35
Post #12


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Господи, да что тут непонятного?
Всё замеряется относительно земли (GND).
У блока питания нет -18 Вольт и -12 Вольт - это просто земля и надо их соединить между собой и с клеммой GND
на панели.
Клемма LC - работает как контакт реле, замыкаемый при подаче сигнала на открытие
замка на землю. В исходном состоянии LC можно представить как разомкнутый от земли (GND)
контакт. Поэтому в нормальном состоянии на LC будет +12 Вольт.
При открытии конакт LC просто замыкается на землю и на нём будет ноль (GND).
Правда при открытии подаётся короткий импульс, чтобы сработал электромагнит и отпустил защёлку.
Постоянно напряжение на электромеханический замок не подаётся.