Какая то неисправность, некоторые трубки не открывают двери |
Какая то неисправность, некоторые трубки не открывают двери |
RUS1IK |
Mar 27 2008, 16:34
Post
#1
|
Unregistered |
До поры до времени все было ОК. Но начались какие то неисправности--в 5 из 36 квартир трубки при нажатие на кнопку перестали открывать дверь.При этом при нажатие на эти квартиры с домофона сигнал к ним идет, разговаривать можно ,а когда жмешь кнопку на трубке эл.замок не срабатывает.ПРОЯСНИТЕ СИТУАЦИЮ!!!!!
|
TS128 |
Mar 28 2008, 00:01
Post
#2
|
Unregistered |
Для начала ищите переполюсовку - одну или несколько трубок включеных неправельной полярностью, эти трубки звонить не должны...
Попробуйте во время разговора отключить трубку, которая не открывает дверь от линии - это должно вызвать открывание замка. Проверте исправность трубок. |
RUS1IK |
Mar 28 2008, 07:48
Post
#3
|
Unregistered |
А РАЗВЕ КОГДА ПЕРЕПОЛЮСОВКА ТРУБКИ РАБОТАЮТ---ОТВЕТ НЕТ. ЕСЛИ БЫ У КОГО НИТЬ НЕ РАБОТАЛИ НАМ БЫ СКАЗАЛИ. СЕДНЯ ПОЙДЕМ БЛОК КОММУТАЦИОННЫЙ МЕНЯТЬ , ТАК НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПОТОМУ ЧТО ХЗ ЧТО ЗА НЕИСПРАВНОСТЬ
|
TS128 |
Mar 28 2008, 08:29
Post
#4
|
Unregistered |
бывает что дело в плохих контактах - можете перед тем как менять БК, просто отключить все провода от БК на линию, заново их тщательно зачистить, окуратно заправить в БК и закрутить - иногда это помогает, изветны случаи.
|
pivinik |
Apr 2 2008, 08:38
Post
#5
|
Unregistered |
Если другие трубки (других квартир) открывают дверь в подъезде, то скорее всего БУД - исправен. Открытие двери происходит при резком увеличении сопротивления трубки в режиме разговора (почти разрыв линии). Если все неработающие трубки подключены правильно (полюса), то нужно проверить:
1. Контакты в самой кнопки трубки (замыкаются они при нажатии или нет) 2. Работает ли транзистор в трубке (практически во всех схемах при нажатии на кнопку - база транзистора закорачивается на землю) 3. Качество соединения линии: Трубка - Этажная Коробка, Этажная Коробка - БУД 1 и 2 пункт можно обойти подключив к линии заведомо исправную трубку и проверив ей работу системы. |
Виктор_А_Н |
Apr 2 2008, 10:15
Post
#6
|
Unregistered |
Проще всего локализовать неисправность, встав вольтметром на линию перед трубкой. При разговоре напряжение будет примерно 5-8V, при нажатии кнопки оно должно увеличиться, как минимум, Вольт до 11. Если напряжение не увеличивается, неисправность в трубке. Если увеличивается - НЕ в трубке. Очень часто линейщики "попадаются" на известную неисправность старых вызывных панелей, когда при нажатии кнопки открывания двери на трубке или кнпки "выход" у двери, панель пищит, а замок не отпускает. Забавно то, что если жилец редко принимает посетителей, то он жалуется на кнопку у двери. А жилец, редко выходящий на улицу, обязательно пожалуется на кнопку трубки.
|
Braze |
Apr 8 2008, 06:25
Post
#7
|
Unregistered |
скорей всего причина в плохом контакте, я этот случай описал в теме
"Помогите!!!" |
Виктор_А_Н |
Apr 8 2008, 09:28
Post
#8
|
Unregistered |
|
alex_t2 |
Apr 8 2008, 19:19
Post
#9
|
Unregistered |
Плохой контакт, как причина неоткрывания дверей с трубок, маловероятен. Если только под плохим контактом не подразумевать его наличие там, где его быть не должно. Открывание двери как раз происходит путём "ухудшения контакта" в трубке до почти полного обрыва линии, так что вклад в это дело нескольких десятков ом на плохой скрутке - сущие пустяки. И причина восстановления работы системы после зачистки контактов связана скорее с побочным эффектом этой зачистки - при проведении оной вы так или иначе будете шевелить проводку, и вполне возможно устраните таким способом возможную незначительную утечку, например на корпус щитка, которой тем не менее достаточно для сбоев.
И ещё: то, что прозвонка с коммутатора не выявляет переполюсовок (или замыканий), ещё не значит, что их нет. Они могут прятаться за обрывами - например провод какой-либо единицы оборван на часть стояка и выше обрыва есть перевёрнутая трубка. С коммутатора вы её не заметите, а тем не менее, влиять она будет. Так что рекомендую при поиске неисправности обращать внимание на отсутствующие при прозвонке трубки. |
RUS1IK |
Apr 17 2008, 18:42
Post
#10
|
Unregistered |
ВСЕ ВСЕ!!!!!!!!!!!СКОЛЬКО ТОВЕТОВ))))))Заменил коммутационый блок и все заработало!!!!!!!!!!Вот так!!!
тьфу ответов) |
Виктор_А_Н |
Apr 17 2008, 20:05
Post
#11
|
Unregistered |
|
alex_t2 |
Apr 17 2008, 20:45
Post
#12
|
Unregistered |
Электроника - вещь такая - "никогда не говори никогда"
На той неделе бился с совершенно аналогичным дефектом. (Правда не Визитовское оборудование). Стояк механик практически вылизал ещё до меня, отзвонив всё и вовсюда - чисто! Оказался дефект коммутатора. Там производитель в качестве ключей единиц применил КП501, так вот, один из них при напряжении на истоке выше примерно 10 вольт начинал слегка "протекать", естественно разговор и вызов шли без проблем. А из-за особенностей стояка, в котором на эту "текущую" единицу была подключена только одна трубка, проблемы возникали только в квартирах одного десятка, всего четыре трубки, причём та, которая висела на дефектном выводе, естественно работала нормально. Вполне можно предположить похожее поведение ULN2003 в Визитовском БК. |
Виктор_А_Н |
Apr 17 2008, 21:11
Post
#13
|
Unregistered |
Ну, вообще говоря, конечно, бывает все что угодно. И неопытному линейщику я так и советую: для начала попробуй поменять все компоненты, тем более, что их не много. А уж когда подозреваемый в неисправности блок попадает ко мне, тут уж я все-все обмеряю. Если устройство заработало, а неисправности я так и не обнаружил, отдавать его не буду, пока дефект не проявится.
|
TS128 |
Apr 17 2008, 23:37
Post
#14
|
Unregistered |
Незнаю насчёт "протекания", но было у меня несколько случаев когда пробивался диод имеющийся в схеме ULN2003 в визитовском БК соединённый с землёй (GND) через варистор. Ремонтировал заменой ULN2003 либо перепайкой на неиспльзуемые элементы ULN - всё работало в результате!
У нас монтажники так и работают - заменяют блоки... в зависимости от опыта (известный или неизвестный случай) на угад или уверенно, и отдают мне... Но, бывает неиспраность в "лабораторных" условиях не обнаруживается - потаму как известно что неисправность может быть вызвана плохими контактами на клеммах, и сочетанием определённых экземпляров... последнее относится к проблемам звукового тракта. Между тем известно несколько случаев когда заменённый к примеру БУД через пару дней згорал! это было вызвано тем что заменили один блок а неисправна была вся система (много других повреждений), ещё был объект на котором очень часто меняли БУД-ы (там постоянно выгарали ОУ 4558) после тщательной проверки всей линии изолирования мест похожих на замыкание проводов на корпус щитков, замены одной неисправной трубки... выгорание ОУ4558 прекратилось... но поменял я тогда не менее 8 микрух! (я по началу не знал что все БУДы с одного объекта) |
Анатолий |
Feb 5 2009, 18:33
Post
#15
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 20 Joined: 21-January 09 Member No.: 28 043 |
Между тем известно несколько случаев когда заменённый к примеру БУД через пару дней згорал! это было вызвано тем что заменили один блок а неисправна была вся система (много других повреждений), ещё был объект на котором очень часто меняли БУД-ы (там постоянно выгарали ОУ 4558) после тщательной проверки всей линии изолирования мест похожих на замыкание проводов на корпус щитков, замены одной неисправной трубки... выгорание ОУ4558 прекратилось... но поменял я тогда не менее 8 микрух! (я по началу не знал что все БУДы с одного объекта) У меня тоже похожий курьёзный случай был , в одном 36 квартирном доме в одной квартире в течении двух лет заменил 5 трубок(новыми 3 раза и отремонтированными КТ3102 -2 раза, последние 3 трубки держались по 1 - 2 месяца), вылетал транзистор.Неисправность проявлялась каждый раз так - при вызове квартиры , как только снимали трубку автоматически шёл сигнал на открывания двери. Проверял линию на наводки , всё в норме.В остальных квартирах не разу трубки не менял .Так и не поняв причины этих неисправностей заменил полностью проводку от квартиры до стояка. Прошло 3 месяца, пока держится ) Сейчас у меня точно такой случай (БВД-100SM УКП-9 БК-100 ,некоторые квартиры жалуются что кнопка трубки срабатывает не спервого раза, а основная похоже совсем не открывает) как в первом посте , заменил трубку на новую , поставил новый коммутатор ,похоже зря- прочистил контакты - неисправность осталась, завтра пойду проверять на переполюсовку(недогадался проверить). Сообщу что получилось. |
Анатолий |
Feb 6 2009, 15:52
Post
#16
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 20 Joined: 21-January 09 Member No.: 28 043 |
неисправность осталась, завтра пойду проверять на переполюсовку(недогадался проверить). Сообщу что получилось. Переполюсовки не оказалось и к.з не обнаружил . Всё дело оказалось в самовозбуждении усилителей БВД. В УКП прослушивался свист и в БВД тоже свист стоял , но разговору он мешал не сильно (самовозбуд возникал только при сильных морозах, а так как доступ к регулировкам оказался затруднённым я его не регулировал), а тут морозы ударили крепкие под -35град. и свист усилился.Скорей всего он снижал напряжение на входе трубки. Как только подкрутил резистор регулировки усиления связи с абонентом свист прекратился и кнопка УКП открывания дверей заработала. Проверил на многих квартирах открывание дверей - все с первого раза. Регулятор баланса не смог сдвинуть.(Всё это на морозе ,поэтому временно удовлетворился) Слышимость абонентом поситителя в некоторых квартирах стала хуже, можно ли регулировкой на трубке улучшить слышимость? Спасибо форуму за помощь, помогли прояснить ситуацию! |
TS128 |
Feb 6 2009, 20:03
Post
#17
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Это один из множества недостатков БВД-SM100, не столо вообще его ставить! Система когда вся электроника в БВД менее надёжна и неудобна в обслуживании, да и в эксплуатации имеет недостатки.
Действительно если идёт самовозбуждение дверь с трубки может не открываться. В системах на базе БУД такого небывает, и там на морозе крутить регулировку не приходится. Свистит у Вас БВД скорее всего от проблем с микрофоном и регулировку тут лучше не крутить... регулировку следует крутить только если свист появился при запуске новой системы или после изменений в сети трубок. |
Анатолий |
Feb 7 2009, 14:49
Post
#18
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 20 Joined: 21-January 09 Member No.: 28 043 |
Это один из множества недостатков БВД-SM100, не столо вообще его ставить! Система когда вся электроника в БВД менее надёжна и неудобна в обслуживании, да и в эксплуатации имеет недостатки. Действительно если идёт самовозбуждение дверь с трубки может не открываться. В системах на базе БУД такого небывает, и там на морозе крутить регулировку не приходится. Свистит у Вас БВД скорее всего от проблем с микрофоном и регулировку тут лучше не крутить... регулировку следует крутить только если свист появился при запуске новой системы или после изменений в сети трубок. Позапрошлым летом сам устанавливал этот вызывной блок ,тогда при запуске некоторые жильцы пожаловались на плохую слышимость, тогда поднял усиление регулировкой. Регуляторы все были залиты лаком, пришлось отмачивать в растворителе. Такой опыт был уже до этого тоже пришлось регулировать (также отмачивать),там было при запуске плохо слышно абонента,после регулировки всё стало отлично (до сих пор нет жалоб). Да есть трудности в обслуживании, но что интересно больше 20 домофонов установили и не одна не засвистела, хотя при запуске,волнения по этому поводу есть, так как регуляторы заливаются лаком и похоже не предназначены для регулировки. Четыре причины по которому ставим пока БВД-SM100. 1. Жалко глухих, на этом есть световая индикация ВХОДА.(основная причина) 2. Меньше надо места в стояке телефонном .(Чаще всего этот фактор не критичен) 3 Усложняется процесс перепрограммирования БВД злоумышленниками. (Пока не сталкивался с этим) 4. Не догадываемся о Цитата множества недостатков БВД-SM100 |
TS128 |
Feb 7 2009, 19:43
Post
#19
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Теряюсь в догадках каким образом там экономится место благодаря именно БВД-SM100 против БУД-301... Корпусов при испльзовании той или другой системы получается совершенно одинакове количество и объём!
Остальное - дело вкуса! Наравится Вам эти торпорного звучания сигналы, нравится щёлкающее как в допотопной "железяке" реле, жалеете глухих... незнаю может быть в Вашей местности их феноменально много (у нас квартир где живут инвалиды по слуху считаные еденицы), так почему не жалеете остальных людей включая глухих тем что SM-100 тормознуто реагирует на кнопку открывания! Лично я непонимаю как люди ещё не съели Вас жалобами на то что если кнопку открывания нажать слишком быстро (как к примеру я привык это делать) замок НЕ ОТКРОЕТСЯ! |
Анатолий |
Feb 8 2009, 10:38
Post
#20
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 20 Joined: 21-January 09 Member No.: 28 043 |
Теряюсь в догадках каким образом там экономится место благодаря именно против БУД-301... Корпусов при испльзовании той или другой системы получается совершенно одинакове количество и объём! За счёт малого размера БК и БП в отдельности их распихать легче, чем один БУД-301 (БК в придачу),ну мне так кажется Цитата Остальное - дело вкуса! Ещё опасения вызывали дальность связи БВД с БУД, будет ли система помехоустойчива?!(Похоже опасения напрасны).Ну ещё совсем субъективно- нравится внешний вид БВД-SM100 особенно зелёный огонёчек Цитата Наравится Вам эти торпорного звучания сигналы, нравится щёлкающее как в допотопной "железяке" реле, жалеете глухих... незнаю может быть в Вашей местности их феноменально много (у нас квартир где живут инвалиды по слуху считаные еденицы), так почему не жалеете остальных людей включая глухих тем что SM-100 тормознуто реагирует на кнопку открывания! Лично я непонимаю как люди ещё не съели Вас жалобами на то что если кнопку открывания нажать слишком быстро (как к примеру я привык это делать) замок НЕ ОТКРОЕТСЯ! Постоянно думал на счёт перехода на установки систем с БУД-301 , наверное будем переходить . При температуре ниже -30, все установленные нами БВД-SM100 начинают урчать -прослушивается низкочастотный фон (похоже по питанию, в связи с этим вопрос .Какие ёмкости можно поставить по питанию на БВД ( электролиты на морозе не потекут?)).А на счёт глухих не знаю ,есть ли они вообще в нашем секторе обслуживания |