Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Мониторы _ БВД-N100VP+БВД-402vp+vizit-m440c+БКМ-440М как правильно соеденить?

Posted by: Valeshik May 25 2015, 19:55

Добрый день! Помогите решить проблемму. Есть офисное помещение в жилом доме, к монитору Vizit-M402 было подключено БВД-N100VP - вход в парадную и вход с лестничной площадки БВД-402vp по стандартной схеме. Монитор приказал долго жить, на замену купили M440С+БКМ-440М. Теперь если подключить провода к монитору M440M то работает все кроме входа с лестничной площадки (БВД-402vp), это понятно. Если соеденяем через БКМ-440М то не работает все. Пробовал и так и так, не получается. К блоку коммутации доступа нет и какой стоит не знаю. Все что имею это пучек из 12-и проводов подключеных ранее к монитору Vizit-M402. Помогите, пожалуйста, со схемой подключения. Заранее спасибо!

Posted by: petr5555 May 25 2015, 21:56

Цитата(Valeshik @ May 25 2015, 19:55) *

Добрый день! Помогите решить проблемму. Есть офисное помещение в жилом доме, к монитору Vizit-M402 было подключено БВД-N100VP - вход в парадную и вход с лестничной площадки БВД-402vp по стандартной схеме. Монитор приказал долго жить, на замену купили M440С+БКМ-440М. Теперь если подключить провода к монитору M440M то работает все кроме входа с лестничной площадки (БВД-402vp), это понятно. Если соеденяем через БКМ-440М то не работает все. Пробовал и так и так, не получается. К блоку коммутации доступа нет и какой стоит не знаю. Все что имею это пучек из 12-и проводов подключеных ранее к монитору Vizit-M402. Помогите, пожалуйста, со схемой подключения. Заранее спасибо!


Так схема есть на сгоревшем мониторе ( на съёмной крышке под трубкой ).
Надо было только переписать провода при отключении.

В принципе всё должно работать через БКМ.
Проверьте подключение.
В каком положении у Вас перемычка (EQV) на БКМ ?
Есть ли перемычка LN- и GND при подключении к БВД-402 ?



Posted by: Valeshik May 25 2015, 22:15

В том то и дело, все провода пометил. Перемычка в положении HS/MON. При подключении через БКМ даже видео не проходит, на экране чернота, только снизу белая полоса шириной 3-4мм.

Да, забыл перемычка LN- и GND присутствует.

Posted by: L0Ki May 26 2015, 00:03

Цитата(Valeshik @ May 25 2015, 22:15) *

Перемычка в положении HS/MON.

Переставьте в EQUIV.

Posted by: Valeshik May 26 2015, 09:49

Перемычку переставлял, результат тот же.

Posted by: alex_t2 May 26 2015, 10:03

А что происходит при звонке на блоке вызова?
Набрали номер, дальше что - ошибка набора, или идет звонок, но молчит монитор?
Если ошибка набора, то что-то подключили неправильно на входных клеммах БКМ, если звонок идет, то что-то не так в подключении монитора к БКМ.

Posted by: Valeshik May 26 2015, 10:09

При наборе на блоке вызова идет звонок, но монитор молчит и видео то же нет. Склоняюсь что подключено не правильно, но где не могу понять.

Posted by: petr5555 May 26 2015, 10:44

Цитата(Valeshik @ May 26 2015, 10:09) *

При наборе на блоке вызова идет звонок, но монитор молчит и видео то же нет. Склоняюсь что подключено не правильно, но где не могу понять.


Начните с простого - с видео сигнала.......
Есть ли он при подключении напрямую к монитору ?
Есть ли он при подключении через БКМ ?
Если в первом случае изображение есть, а во втором нет,
то напрашивается вывод - БКМ......

P. S. А перемычка должна быть в положении EQV.

Posted by: Valeshik May 26 2015, 11:38

На мониторе есть. Буду пробовать. Спасибо за отклики. Сейчас подключено все к монитору, не работает только с лестницы. Доберусь туда на следующей недели.

Posted by: alex_t2 May 26 2015, 12:06

Практически уверен, что проблема в неправильном подключении монитора к БКМ, там должно быть 6 проводов - LN-, LN+, VI1, GND, +E, DATA.
Подключать на одноименные клеммы БКМ, кроме VI1, его надо подключить на VO1 БКМа. Клеммы там идут подряд, насколько помню, даже в том же порядке, что и на мониторе.

Posted by: Valeshik May 27 2015, 10:59

Спасибо! Буду пробовать. По результату отпишусь.

Posted by: Valeshik Jun 22 2015, 22:09

Всем привет! Разобрался. Неисправным оказался БКМ. Снизу платы была оторвана одна сторона cmd конденсатора, наверно при установке платы в корпус повредили! Сейчас все работает! Всем спасибо!

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)