Помогите, пожалуйста, решить проблему. Вообщем перестал работать электромагнтный замок. Померял напряжение на контактах DL- и DL+ на КТМ600М - есть аж 16 вольт. Померял на замке (псоле конопки) - напряжение нет. Значит дело в кнопке.
Или я чего-то не понимаю? Просто не хочется кнопку зря покупать... ехать далеко.
Не надо подключать кнопку по схеме. Белый-зеленый провода отключите, а то, что к ним приходило - перемкните.
Да, уж сколько раз говорилось о плохих
контактах кнопки выхода. Сгорают или
сразу, или через некоторое время.
Не ставьте никогда контакты этой кнопки
для разрыва цепи питания магнита без
диода включённого параллельно этим
контактам. А лучше вообще их не
используйте!!!
Кнопка EXIT-300(М)? Или другая? Для того, чтобы горел светодиод используется синий провод. Белый и зелёный провода никакого отношения к светодиоду не имеют. Естественно светодиод должен гореть.