Доброго времени суток.
Объект дом 5 этажей по 7 кв на этаже из обордуования БУД 302К-80, БВД-313R, ML300х,УКП-8,EXIT 300. с БВД набор в квартиру идет, но после поднятия трубки гудки продолжаются и замок не открывается. при установке трубки на последнем десятке все работает как часы. Такой своеобразный вопрос. Прочел многие темы сдесь на форуме понял что возможная причина поломки в моём случае переплюсовка либо КЗ, которая определяется токовым методом. На место прихожу и вижу что на Буд302К-80 нет Ек и Ln. может что я путаю, дайте направление действий пожалуйста |
petr5555 |
Apr 3 2013, 16:55
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Доброго времени суток. Объект дом 5 этажей по 7 кв на этаже из обордуования БУД 302К-80, БВД-313R, ML300х,УКП-8,EXIT 300. с БВД набор в квартиру идет, но после поднятия трубки гудки продолжаются и замок не открывается. при установке трубки на последнем десятке все работает как часы. Такой своеобразный вопрос. Прочел многие темы сдесь на форуме понял что возможная причина поломки в моём случае переплюсовка либо КЗ, которая определяется токовым методом. На место прихожу и вижу что на Буд302К-80 нет Ек и Ln. может что я путаю, дайте направление действий пожалуйста Да не заморачивайтесь Вы с этим вопросом. Это просто блок со встроенным коммутатором. Попробуйте сначала просто прозвонить квартиры на клеммах коммутатора тестером в режиме прозвонки диодов. В большинстве случаев К.З. и переполюсовки прекрасно находятся. |
Integral Service |
Apr 3 2013, 18:17
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Токовый метод - это как альтернатива "традиционному", предложенная относительно не давно alex_t2.
Традиционный метод тоже многократно описан здесь на форуме, например тут: http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11501&hl= -------------------- www.isnv.ru
|
Floater444 |
Apr 4 2013, 11:57
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 3-April 13 Member No.: 47 756 |
благодарю за советы! всё хорошо теперь. было кз на одной кв-ре.
тема закрыта, спасибо! |