![]() БКМ-440 - домофон звонит один раз, и подъездный и этажный |
![]() ![]() |
![]() БКМ-440 - домофон звонит один раз, и подъездный и этажный |
lvovitch |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 2-June 10 Member No.: 46 255 ![]() |
Доброго времени суток!
У меня подъездный домофон элтис. подключил к нему БКМ-440 с этисовской прошивкой. Все отлично работает, но вот звонит сам монитор только один раз (как если с вызывной панелью), хотя доп трубка УКП-9М звонит постоянно, пока идет вызов с подъездного домофона. Кстати, может кому пригодится: сначала монитор вообще не звонил, оказалось, что ему нужно провести отдельно GND от коммутатора элтиса. |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Про GND тут на форуме многократно упоминалось.
Про то что звонит один раз - бывает такая проблема... Не совсем понятно, что это за прошивка такая уникальная? Укажите точную модель домофона с которым не работает? Домофоны этой фирмы сами адаптировались под Vizit, возможно у Вас старая модель, которая не совместима с Vizit. |
TS128 |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
У меня случайно был под рукой ЦП-100... так вот, на нём вызывной сигнал характерен тем, что импульсы звонка, которые отслеживает процессор БКМ-440, нижней границей доходят практически до 0V, процессор БКМ-440, не приемлет такого сигнала - снижение уровня до 0V для него означает отбой (нажатие кнопки "сборс" на домофоне, или отбой по времени), для БКМ-440 и для мониторов М-402/403, нижний уровень сигнала во время звонка никогда не должен снижаться ниже нескольких вольт.
|
lvovitch |
![]()
Post
#4
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 12 Joined: 2-June 10 Member No.: 46 255 ![]() |
У меня случайно был под рукой ЦП-100... так вот, на нём вызывной сигнал характерен тем, что импульсы звонка, которые отслеживает процессор БКМ-440, нижней границей доходят практически до 0V, процессор БКМ-440, не приемлет такого сигнала - снижение уровня до 0V для него означает отбой (нажатие кнопки "сборс" на домофоне, или отбой по времени), для БКМ-440 и для мониторов М-402/403, нижний уровень сигнала во время звонка никогда не должен снижаться ниже нескольких вольт. Большое спасибо за ответ! Домофон у меня элтис похож на этот http://www.eltis.com/trading/Domofony_(Mno...DP400-TD16/2113 БКМ-440 покупал именно у элтиса. Так мне посоветовали в сервисном центре ВИЗИТ. Когда я подключал монитор напрямую к элтису, без бкм-440, то не мог открывать замок. Теперь замок открывается, но вот звонит только один раз. Напряжение обязательно замерю. |
TS128 |
![]()
Post
#5
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Большое спасибо за ответ! Домофон у меня элтис похож на этот http://www.eltis.com/trading/Domofony_(Mno...DP400-TD16/2113 БКМ-440 покупал именно у элтиса. Так мне посоветовали в сервисном центре ВИЗИТ. Когда я подключал монитор напрямую к элтису, без бкм-440, то не мог открывать замок. Теперь замок открывается, но вот звонит только один раз. Напряжение обязательно замерю. DP400 должен работать. Но точно также выглядит к примеру и старый ЦП-100 TD12, с котрорым совместимость не обеспечена ввиду того что это устаревшая модель снятая с производства. Измерение напряжения ничего Вам не даст. Это я просто объяснил почему у Вас не работает... |
SergeiXX |
![]()
Post
#6
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 25-March 10 Member No.: 46 139 ![]() |
У меня та же ситуация.
Правда монитор подключен напрямую к Eltis'у (DP400-TDV22), и дверь открывается, только при этом обязательно надо снять трубку (не удобно ![]() но вот звонок на мониторе происходит один раз !!! Иногда можно не услышать, и все ..... человек кукует под дверью ! Поскольку монитор позволяет подключить к нему доп. трубку, то была подключена УКП 12 к клеммам HS+ и HS- . Она звонит постоянно, пока идет вызов. Подскажите все-таки, как можно решить эту проблему ? |
TS128 |
![]()
Post
#7
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Общий провод (GND) от домофона обязательно должен быть подключен к монитору, точнее к его блоку БКМ-440. Причина в этом.
См. ниже вырезку из инструкции на имеющийся у Вас домофон, обратите внимание на резистор 3k, вероятно у Вас он отсутствует, если у Вас вообще имеется изображение с подъездного домофона. ![]() |
SergeiXX |
![]()
Post
#8
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 25-March 10 Member No.: 46 139 ![]() |
Общий провод (GND) от домофона обязательно должен быть подключен к монитору, точнее к его блоку БКМ-440. Причина в этом. См. ниже вырезку из инструкции на имеющийся у Вас домофон, обратите внимание на резистор 3k, вероятно у Вас он отсутствует, если у Вас вообще имеется изображение с подъездного домофона. Да, действительно, проблема в проводе GND. Кинул перемычку A1-CC в мониторе - заработало ! Резистор 3К мне на работу никак не влиял, решил убрать. |
TS128 |
![]()
Post
#9
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Лучше бы было именно с резистором... Только вот не великоват ли резистор номиналом 3000 Ом для этих целей - это вопрос... Думаю нужно его ставить поменьше... возможно менее 1000 Ом... Но с другой стороны авторам схемы подключения наверное виднее...
Перемычка - это на крайний случай, когда нет доступа к точкам подключения этого резистора. |
mentyara69 |
![]()
Post
#10
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 1 Joined: 19-October 09 Member No.: 45 902 ![]() |
Доброго времени суток! У меня подъездный домофон элтис. подключил к нему БКМ-440 с этисовской прошивкой. Все отлично работает, но вот звонит сам монитор только один раз (как если с вызывной панелью), хотя доп трубка УКП-9М звонит постоянно, пока идет вызов с подъездного домофона. Кстати, может кому пригодится: сначала монитор вообще не звонил, оказалось, что ему нужно провести отдельно GND от коммутатора элтиса. я подключаю GND коммутатора к оплетке видеокабеля и у меня панель начинает выдавать error 5 что за хрень???вызовы вообще не идут даже если поключаю трубку через БКМ!!! |
alex_t2 |
![]()
Post
#11
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
5-я ошибка - это КЗ линии.
Проверьте, не стоит ли перемычка LN- GND на этом канале, обязательно проверьте, нет ли стандартных проблем на абонентской части - КЗ и переполюсовок в других квартирах Особенность новых серий Элтиса - состояние линии определяется через АЦП, а не компаратор, как раньше. Порог КЗ, видимо выбран "на грани", в итоге, если имеются отклонения от рекомендованной Элтисом схемы включения БВ, то могут возникать такие "спецэффекты". У Вас там видеокамера встроенная в БВ, или в накладке? Если в накладке, то для её питания тоже должен быть использован отдельный источник - недопустимо питать от Y1 Y2 блока вызова. Цепь питания видеокамеры должна быть выполнена отдельными проводами - GND видеокамеры и GND блока вызова должны соединяться только в одной точке, причем рекомендовано через резистор на 3 кОм, а не перемычкой. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
rus-53 |
![]()
Post
#12
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 9 Joined: 30-October 10 Member No.: 46 423 ![]() |
Товарищи! Срочно нужна помощь!
На входе в подъезд стоит Этис DP400-RD24, на этаже поставили БВД-403сро, БКМ-440, видеомонитор М440С. Сначала собрал схему на этаже, видео есть и вроде работает, но при нажатии кнопки звонка звучит только один сигнал. Как это исправить? Клиент желает получать аудио сигнал с подъездного домофона. Лапшу подключил на БКМ-440 и соответственно на монитор. При наборе квартиры панель звонит, что-то щелкает в БКМ. Направьте в нужное русло, как все сделать чтоб работало? |
petr5555 |
![]()
Post
#13
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Товарищи! Срочно нужна помощь! На входе в подъезд стоит Этис DP400-RD24, на этаже поставили БВД-403сро, БКМ-440, видеомонитор М440С. Сначала собрал схему на этаже, видео есть и вроде работает, но при нажатии кнопки звонка звучит только один сигнал. Как это исправить? Клиент желает получать аудио сигнал с подъездного домофона. Лапшу подключил на БКМ-440 и соответственно на монитор. При наборе квартиры панель звонит, что-то щелкает в БКМ. Направьте в нужное русло, как все сделать чтоб работало? Судя по описанию, Вы вообще не имеете представления как работают домофоны. А хватаетесь сразу за видео .... При этом ещё и разные марки домофонов стоят. Поэтому лучше всего пригласите нормального мастера.... |
rus-53 |
![]()
Post
#14
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 9 Joined: 30-October 10 Member No.: 46 423 ![]() |
Судя по описанию, Вы вообще не имеете представления как работают домофоны. А хватаетесь сразу за видео .... При этом ещё и разные марки домофонов стоят. Поэтому лучше всего пригласите нормального мастера.... Слушайте мастер, у меня школьники ставят видеодомофоны и ничего разбираются, а про аудио и говорить нет смысла. Соединить по инструкции проводки много ума не нужно. |
petr5555 |
![]()
Post
#15
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Слушайте мастер, у меня школьники ставят видеодомофоны и ничего разбираются, а про аудио и говорить нет смысла. Соединить по инструкции проводки много ума не нужно. Вот поэтому форум и переполнен вопросами от таких "школьников" ..... А нормальный инженер просто сам разбирается в проблеме. И начинает с изучения работы конкретного устройства. Т. е. как оно функционирует. Здесь одной инструкции по подключению мало. Надо и другую литературу почитать и со схемами устройств ознакомиться.... |
rus-53 |
![]()
Post
#16
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 9 Joined: 30-October 10 Member No.: 46 423 ![]() |
Вот поэтому форум и переполнен вопросами от таких "школьников" ..... А нормальный инженер просто сам разбирается в проблеме. И начинает с изучения работы конкретного устройства. Т. е. как оно функционирует. Здесь одной инструкции по подключению мало. Надо и другую литературу почитать и со схемами устройств ознакомиться.... Мне кажется, нормальный инженер не занимается такой фигней, как домофоны. Если нет желания помогать, то и писать не было смысла! |
petr5555 |
![]()
Post
#17
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Мне кажется, нормальный инженер не занимается такой фигней, как домофоны. Если нет желания помогать, то и писать не было смысла! Ну раз Вы так считаете, то и помогать Вам не надо. Всё ведь очень просто. Сами разберётесь со своими "школьниками".... Вы, дорогой товарищ, начальственный гонор поубавьте !!! Пришли со своей проблемой, так и ведите себя соответственно... |
rus-53 |
![]()
Post
#18
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 9 Joined: 30-October 10 Member No.: 46 423 ![]() |
|
элкрипт |
![]()
Post
#19
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 173 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
Товарищи! Срочно нужна помощь! На входе в подъезд стоит Этис DP400-RD24, на этаже поставили БВД-403сро, БКМ-440, видеомонитор М440С. Сначала собрал схему на этаже, видео есть и вроде работает, но при нажатии кнопки звонка звучит только один сигнал. Как это исправить? Клиент желает получать аудио сигнал с подъездного домофона. Лапшу подключил на БКМ-440 и соответственно на монитор. При наборе квартиры панель звонит, что-то щелкает в БКМ. Направьте в нужное русло, как все сделать чтоб работало? для начала попробуй соединить GND коммутатора элтиса и БКМ-440.и БКМ надо заказывать в элтисе с его прошивкой |
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 18th June 2024 - 05:35 |