Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Многоквартирные домофоны _ Слабый видео сигнал

Posted by: Хемуль Jun 20 2013, 00:45

БВД-432RCB - 2шт
БУД-420M - 2шт
БК-2V
РВС-4
25 этажей, На этажах по 8 квартир, соответственнто по 2 БК-4MV видео приходит с РВС-4 (делит на 2 стояка). Питание на БК-4MV помоему (не всматривался в расключение) идет с БПД 18/12/1/1. Так вот такой вопросик, хватает ли напруги с одного БПД на 25шт БК-4MV (это 1 стояк)? А то чем выше этаж тем изображение хуже. Можно ли поставить какой нибудь видеоусилитель на каждый стояк? Может что то марки Себокс на обе магистрали, сразу после РВС-4?

Posted by: petr5555 Jun 20 2013, 06:35

Цитата(Хемуль @ Jun 20 2013, 00:45) *

БВД-432RCB - 2шт
БУД-420M - 2шт
БК-2V
РВС-4
25 этажей, На этажах по 8 квартир, соответственнто по 2 БК-4MV видео приходит с РВС-4 (делит на 2 стояка). Питание на БК-4MV помоему (не всматривался в расключение) идет с БПД 18/12/1/1. Так вот такой вопросик, хватает ли напруги с одного БПД на 25шт БК-4MV (это 1 стояк)? А то чем выше этаж тем изображение хуже. Можно ли поставить какой нибудь видеоусилитель на каждый стояк? Может что то марки Себокс на обе магистрали, сразу после РВС-4?




Так Вы замерьте напряжение на БК 4MV (особенно на последнем этаже).
Оно должно быть не менее 16 Вольт.

Хотя, обычно, ставят по блоку питания на каждый этаж.

Posted by: alex_t2 Jun 20 2013, 08:06

И еще. РВС в качестве делителя на 2 стояка не надо использовать, так как у него выход согласован на более высокоомную нагрузку, чем коаксиальный кабель. В итоге у Вас уже изначально видеосигнал занижен относительно нормы. И проверьте, установлен ли резистор на 80 Ом на последних БК 4МВ

Posted by: Хемуль Jun 20 2013, 19:32

Цитата(alex_t2 @ Jun 20 2013, 08:06) *

И еще. РВС в качестве делителя на 2 стояка не надо использовать, так как у него выход согласован на более высокоомную нагрузку, чем коаксиальный кабель. В итоге у Вас уже изначально видеосигнал занижен относительно нормы. И проверьте, установлен ли резистор на 80 Ом на последних БК 4МВ


Да установлен. Между БК видео идет по RG59, но на большинстве этажей не расключен (цельный кабель), только на тех, где видеодомофон стоит. Напряжение замеряю позже. К примеру в одном из подъездов выше 15го этажа ни у кого видеодомофончиков небыло - отключил верхние этажи - уже стало лучше (оно и понятно), поставил сопротивление тут же на выходе, сигнал сильно ухудшился. Есть ли смысл поменять РВС на АВР 1/4 или есть у визита что для этих случаев? И играет ли большую роль номинальная мощность оконечного резистора (0,125 вт, 0,25 вт и т.д.)

Posted by: alex_t2 Jun 20 2013, 23:06

Мощность роли не играет. Там напряжение видеосигнала не более 1 В, на резисторе 80 Ом рассеивается микроскопическая мощность, так что ставьте любой.
У Визита можно применить БК-2V, в принципе. Подать на него только питание и один видеосигнал, к клемме USE ничего не подключать. Тогда получится фактически разветвитель на два выхода.
Еще как самый простой вариант можете попробовать объединить по два выхода РВС-4 на каждый стояк - просто перемычкой VO1 c VO2 и VO3 c VO4. Это уменьшит в два раза выходное сопротивление, вполне возможно, что будет достаточно для улучшения ситуации.

Posted by: Хемуль Jun 21 2013, 15:31

Цитата(alex_t2 @ Jun 20 2013, 23:06) *

Мощность роли не играет. Там напряжение видеосигнала не более 1 В, на резисторе 80 Ом рассеивается микроскопическая мощность, так что ставьте любой.
У Визита можно применить БК-2V, в принципе. Подать на него только питание и один видеосигнал, к клемме USE ничего не подключать. Тогда получится фактически разветвитель на два выхода.
Еще как самый простой вариант можете попробовать объединить по два выхода РВС-4 на каждый стояк - просто перемычкой VO1 c VO2 и VO3 c VO4. Это уменьшит в два раза выходное сопротивление, вполне возможно, что будет достаточно для улучшения ситуации.

БК2V уже стоит, с него и идет на рвс и по стоякам. А два постоянных видеовыхода идет на видеосервер в охрану. попробую перемычки поставить как вы советовали. спасибо

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)