Установлены контроллер КТМ-602М, выз. панель БВД-403CPL, монитор М456СМ, замок ML-400, считыватель RD-3, кнопка EXIT 300.
Подлкючил, прописал ключи, все работало один день. На следующий день он вошел в странный режим. Перестало подаваться напряжение на замок. Каждые 7 сек. звучат сигналы, как при нажатии кнопки выхода. Светодиод на плате горит постоянно. При отключении проводов от клеммы OP ничего не меняется. При переводе контроллера в режим программирования, звучат длинный и короткий сигнал. Светодиод на плате моргает. Напряжение на замок подается, на кнопку и ключи реакции нет.
Подскажите, что случилось и можно ли вернуть нормальный режим работы контроллера?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jan 18 2017, 21:17
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(nesh @ Jan 18 2017, 16:53) *

Приветствую!
Установлены контроллер КТМ-602М, выз. панель БВД-403CPL, монитор М456СМ, замок ML-400, считыватель RD-3, кнопка EXIT 300.
Подлкючил, прописал ключи, все работало один день. На следующий день он вошел в странный режим. Перестало подаваться напряжение на замок. Каждые 7 сек. звучат сигналы, как при нажатии кнопки выхода. Светодиод на плате горит постоянно. При отключении проводов от клеммы OP ничего не меняется. При переводе контроллера в режим программирования, звучат длинный и короткий сигнал. Светодиод на плате моргает. Напряжение на замок подается, на кнопку и ключи реакции нет.
Подскажите, что случилось и можно ли вернуть нормальный режим работы контроллера?


А как именно Вы программировали ключи ?

Сначала программируется мастер-ключ.
Для этого и предназначен режим PROG.
А уже все остальные ключи программируются с помощью мастер-ключа.

Попробуйте стереть память и запрограммировать всё по-новому.
Может проблема в памяти......
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Jan 18 2017, 21:26
Post #3


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Еще проверьте напряжение на 12-й ноге процессора. Должно быть в районе 5 Вольт.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nesh
post Jan 19 2017, 11:07
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 18-January 17
Member No.: 49 516



Ключи запрограммированы правильно, система корректно проработала один день. Стереть память не получается - после перевода в режим программирования и нажатия кнопки выхода, не звучат сигналы, как описано в инструкции. Кнопка выхода рабочая.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nesh
post Jan 19 2017, 14:33
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 18-January 17
Member No.: 49 516



QUOTE(b_oleg @ Jan 18 2017, 21:26) *

Еще проверьте напряжение на 12-й ноге процессора. Должно быть в районе 5 Вольт.

На 12-й ноге процессора 0 Вольт.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Jan 19 2017, 15:52
Post #6


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(nesh @ Jan 19 2017, 14:33) *

На 12-й ноге процессора 0 Вольт.
Непорядок. Разбирайтесь с этим.
Если на OP нет напряжения (все провода от OP нужно отключить), смотрите подтяжку на 12 V, замыкания на плате на GND, если напряжение есть - проверяйте резистор на 12-ю ногу, возможно неисправен стабилитрон.
В худшем случае проблема с процессором, но здесь вероятность небольшая.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
nesh
post Jan 20 2017, 16:26
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 18-January 17
Member No.: 49 516



Цитата(b_oleg @ Jan 19 2017, 15:52) *

Непорядок. Разбирайтесь с этим.
Если на OP нет напряжения


На ОР напряжение 13,4В. Обменяю по гарантии. Спасибо за консультацию!