Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Многоквартирные домофоны _ БК-А418

Posted by: Dmitriy Jul 25 2019, 00:48

Здравствуйте! Поступила заявка от жильцов о неисправности в парадной. Якобы поступают параллельные звонки и не открыть с УКП. Проверил линию, перевертышей и К.З. не обнаружил. При замере напряжения на Ek и Sel0, Sel1 относительно GND, напряжение скачет от 7 до 13 В. С какой частотой не знаю, измерял мультиметром. При отключении питания БК-А418 либо отсоединении проводов CAN, напряжение становится в норму. При нажатии на кнопку "Консьерж", сначала пишет линия занята, потом идет вызов и появляется связь с консьержем. Подключал новый БК без коммутаторов, напряжение также скачет. В чем может быть причина и где копать? Оборудование: 2 входа, 2 Vizit-432, 2 БУДа-420М, БК-100 и БК-30, кв-ры с 204-312. Заранее спасибо за ответ!

Posted by: ggen4ik Jul 25 2019, 18:51

Цитата(Dmitriy @ Jul 25 2019, 00:48) *

Здравствуйте! Поступила заявка от жильцов о неисправности в парадной. Якобы поступают параллельные звонки и не открыть с УКП. Проверил линию, перевертышей и К.З. не обнаружил. При замере напряжения на Ek и Sel0, Sel1 относительно GND, напряжение скачет от 7 до 13 В. С какой частотой не знаю, измерял мультиметром. При отключении питания БК-А418 либо отсоединении проводов CAN, напряжение становится в норму. При нажатии на кнопку "Консьерж", сначала пишет линия занята, потом идет вызов и появляется связь с консьержем. Подключал новый БК без коммутаторов, напряжение также скачет. В чем может быть причина и где копать? Оборудование: 2 входа, 2 Vizit-432, 2 БУДа-420М, БК-100 и БК-30, кв-ры с 204-312. Заранее спасибо за ответ!


Попробуйте откинуть с БУДа провода Sel0, Sel1, Ek, GND, Line (Откиньте от домофона всех абонентов) и проверьте работоспособность системы.

Возможно в какой-нибудь квартире снята с базы трубка (трубка с переплюсовкой). Такую трубку мультиметр не увидит, а вносить хаос в работу она будет.

Posted by: L0Ki Aug 1 2019, 19:23

Можно попробовать на терминале консьержа отключить опрос квартир.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)