Posted by: rad Nov 30 2007, 08:41

В подъезде установлен БВД-431, БУД-420, БК-4V, ставила другая фирма. Проблема в следующем: при нажатии кнопки выхода слышан звук зуммера, но дверь не открывается. При многократном нажатии замок может сработать и работать некоторое время нормально. БУД-420 подключен на 24В, правильно ли это? В чем проблема??? В различие БУД-420 и БУД-420М??

Posted by: TS128 Nov 30 2007, 13:54

Так, во-первых что Вы называете "звуком зуммера"? Если сигналы открывания двери из динамика БВД, то это не стоит называть зумером т.к. их издаёт не зуммер а динамик (динамическая головка) а генерирует звук цифровая электроника. Если звук раздаётся не из БВД а из замка или какого-то устройства, то значит применена не стандартная схема домофонной системы, и следует проверить исправность замка, если звук слышин из замка, или иного устройства... А лучше переделать и сделать всё по стандартной схеме, т.к. причин уходить от неё нет.

24V?! откуда Вы взяли 24V? БУД-420 и БУД-420М подключаются к сети ~220V, и является не только "мозгом", но и блоком питания всего домофона. Поясните пожалуста где именно Вы обнаружили 24V?

Вы ещё не сказали, как замок открывается с ключей, с мониторов (судя по БК-4V) или трубок? Если нормально, то может быть просто кнопку заменить нужно? У неё к сожалению давольно непродолжительный срок службы... Либо заменить либо отремонировать - поменять "микрик".

Posted by: alex_t2 Nov 30 2007, 22:38

У БУД 420 тоже релейный выход. Может реле залипает?
Бывало как-то подобное. Правда в N100.
Дефект-износ кнопки (повышенное сопротивление контактов) бывает проявляется наоборот - при нажатии кнопки магнит отпускает, но звука (зуммера) в панели нет. СтОит отпустить кнопку - магнит сразу схватывает обратно. Видимо при таком сопротивлении ОР на "землю" управляющий ключ уже срабатывает, а вот процессор "видит" ненажатую кнопку.

Posted by: rad Dec 3 2007, 10:18

Цитата
24V?! откуда Вы взяли 24V? Поясните пожалуста где именно Вы обнаружили 24V?

Мы взяли на обслуживание смонтированный дом. БУД-420 был подключен через БИРП 24В.
Цитата
Так, во-первых что Вы называете "звуком зуммера"?

Сигнал открывания двери.

Posted by: TS128 Dec 3 2007, 11:34

Ага, теперь понятно... БУД 420 требует стабилизированного питания 15V, Вероятно кроме БИРП-24 имеется стабилизатор на 15V 1-1,5 A

Замку Vizit давать 24V не следует! Он будет перегреваться и давать черезмерную нагрузку на источник питания (не 0,5-0,6 А, а 1 и более A), ведь замок является активным сопротивлением т.к. работает на постоянном токе, в замке есть размагничевающая система, которая при напряжении более 16V скорее всего выйдет из строя.

Если слышен сигнал открывания двери то значит процессор БУД срабатывает и в том что не стабильно снимается напряжение с замка виноваты скорее всего исполнительные устройства - РЕЛЕ. Вероятно всё как предпологает alex_t2.

Posted by: rad Dec 3 2007, 12:01

Спасибо!!!! Сегодня проверим. Результат напишем.