Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Совместная работа оборудования VIZIT серий 300 и 400

alexandr.m.v
post Mar 5 2013, 22:43
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-March 13
Member No.: 47 723



Привет всем!Очень нужна помощь в решении следующей задачи.При входе в офисное здание установлен БВД-311, в каждом офисе-трубка,подключенная через БК-30 к БУД-302.В одном из офисов установлен индивидуальный домофон М440СМ,подключенный через БК-4МV к БУД-420М и БВД-431DXKCB.Задача в том,чтобы избавиться от ставшей лишней трубки и заставить этот офисный домофон работать с подъездным.Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать соединения,если такая конфигурация вообще возможна.Спасибо!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Mar 6 2013, 22:54
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Не понял, от какой трубки вы избавляетесь? Какая то трубка стоит рядом с монитором М-440С? Если подъездный БВД-311, то БВД-431DXCB где? он же тоже многоквартирный.

К М-440С при помощи БКМ-440 можно подключить одновременно оба этих домофона. Разве что, БВД-311 не видео, и будет пустой экран загораться когда будут звонить с него. Но работать все будет. По подключению: на БКМ-440 есть две группы входных клемм - для первого канала (с БВД431DXCB в вашем случае) и для второго (БВД-311). И одна группа клемм подключаемых к монитору.


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alexandr.m.v
post Mar 7 2013, 22:48
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-March 13
Member No.: 47 723



[quote name='Integral Service' date='Mar 6 2013, 21:54' post='23856']
Не понял, от какой трубки вы избавляетесь? Какая то трубка стоит рядом с монитором М-440С? Если подъездный БВД-311, то БВД-431DXCB где? он же тоже многоквартирный.

Трубки-это УКП,смонтированные в каждом офисе.Администрация здания расположена на последнем этаже.Спустя три года после монтажа подъездного домофона они решили поставить при входе на свой этаж(здесь и установлен БВД-431) отдельный видеодомофон.В результате на стене офиса администрации рядом со старым УКП появился новый монитор М-440СМ.Вот от этого старого УКП они и хотят избавится,научив при этом новый домофон правильно работать(принимать вызов и управлять подъездным замком)со старым подъездным БВД-311.БУД-420 позволяет параллельное подключение с таким же блоком,установив приоритет одного из них.Есть ли смысл попробовать подключить параллельно выходы БУД-420 и БУД-302?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Mar 8 2013, 10:41
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Если в видеодомофоне два канала, то просто
отсоединяете провода от старой УКП и подключаете
их на второй канал видеодомофона.
Единственное, что картинки не будет на этом канале.
Правда, при этом, может потребоваться прокинуть провод GND
(земля) от видеодомофона к визитовскому коммутатору !!!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alexandr.m.v
post Mar 8 2013, 18:08
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-March 13
Member No.: 47 723



[quote name='petr5555' date='Mar 8 2013, 09:41' post='23867']
Если в видеодомофоне два канала, то просто
отсоединяете провода от старой УКП и подключаете
их на второй канал видеодомофона.

У М-440,к сожалению,всего один канал.Поэтому самой хорошей идеей действительно выглядит применение БКМ-440,если подключить к его каналам А и В выходы БК-4MV и БК-30.Но вот вопрос:соответствуют ли выходы шин единиц и десятков БК-30 клеммам LN+ и LN- на входеБКМ-440?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Mar 8 2013, 22:31
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Но вот вопрос:соответствуют ли выходы шин единиц и десятков БК-30 клеммам LN+ и LN- на входеБКМ-440?

Естественно, это стандартная его схема подключения


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alexandr.m.v
post Mar 16 2013, 21:51
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-March 13
Member No.: 47 723



Намедни купили,наконец,БКМ-440 и установили.Все заработало.Главное при подключении монитора не забыть про провод DATA.Без него монитор не работает.Ну и соединить блоки коммутации по общему проводу,просто установив перемычку на БКМ между клеммами LN- и GND в канале, куда подключен БК-30.В общем,все счастливы.Спасибо за помощь.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Mar 17 2013, 17:05
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(alexandr.m.v @ Mar 16 2013, 21:51) *

Намедни купили,наконец,БКМ-440 и установили.Все заработало.Главное при подключении монитора не забыть про провод DATA.Без него монитор не работает.Ну и соединить блоки коммутации по общему проводу,просто установив перемычку на БКМ между клеммами LN- и GND в канале, куда подключен БК-30.В общем,все счастливы.Спасибо за помощь.


Посмотрим, будут ли счастливы остальные жильцы Вашего подъезда...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Mar 17 2013, 20:05
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Да, перемычка может еще аукнуться...


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Mar 18 2013, 19:54
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Да, перемычка может еще аукнуться...

Я бы даже сказал, не может, а уже однозначно аукнулась. Автор, проверьте открытие замка с трубок Ваших соседей! wink.gif В многоквартирном домофоне GND нельзя соединять с любой из едениц!


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alexandr.m.v
post Mar 25 2013, 20:43
Post #11


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 5
Joined: 5-March 13
Member No.: 47 723



Цитата(Integral Service @ Mar 18 2013, 18:54) *

Я бы даже сказал, не может, а уже однозначно аукнулась. Автор, проверьте открытие замка с трубок Ваших соседей! wink.gif В многоквартирном домофоне GND нельзя соединять с любой из едениц!

Вы удивитесь,но вот уже неделю все замечательно работает и нет ни одной жалобы от соседей.Они ничего не заметили.Однако,прочитав ваши комментарии,для успокоения души сегодня пробежался по соседским офисам и проверил работу их домофонов.Все фунциклирует.На самом деле,ничего удивительного в этом нет.Без перемычки БКМ-440 не "видит" БК-30.А поскольку БКМ-440 и БК-30 не связаны напрямую по общему проводу,то перемычка,соединив провод единиц с GND на БКМ-440,вовсе не соединяет этот провод с общим на БК-30.Как вариант,при наличии свободных проводов можно было бы не ставить перемычку,а соединить эти два коммутатора по общему проводу.В нашем случае второй вариант был неизмеримо более трудоемким.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Geo
post Mar 25 2013, 21:33
Post #12


Пользователь
**

Group: User
Posts: 57
Joined: 2-February 11
Member No.: 46 598



Цитата
Как вариант,при наличии свободных проводов можно было бы не ставить перемычку,а соединить эти два коммутатора по общему проводу.
В нормальном виде так и надо было сделать и, наверняка придется сделать, когда в другом офисе появится видеомонитор. В случае установки такой же перемычки на другом мониторе появится КЗ единиц через землю видеосигнала.
Вот тогда и аукнется.