Добрый день, есть такая проблема:
Стоит БВД-N100 БК-30 и БК-10 так же блок питания и пульт консьержа Консьержа вызвать можно, но когда консьерж откыварет дверь панель начинает тихо трещать, а затем лампочка гаснет, но через 4-5 секунд опять загорается. Если вызвать абонента, то панель просто начинает потрескивать и лапомчка гаснет (но потом опять загорается). При этом у абонента вызова нет, на пульте консьержа тоже ничего не отображается. Подскажите пожалуста, в чем может быть проблема? Квартир в доме не много и шанс, что кто-то поменял контакты не большой. Поменять БК? или что-то еще? Заранее спасибо. |
alex_t2 |
Apr 5 2010, 22:06
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Для начала стОит всё же взять тестер, и сделать несколько измерений. Иначе совет - меняйте всё подряд.
Наипервейшим делом померьте напряжение питания панели между клеммами GND и +Е. Обычное значение - более двадцати вольт. Минимально терпимое около 17. Если питание в норме - меряете Ек и SEL относительно GND. При этом опрос квартир с пульта консъержа надо выключить. Там должно быть 12-15 вольт в покое. Если напряжения в норме, а неисправность проявляется по-прежнему, меняйте панель. Если напряжения занижены, замерьте питание прямо на клеммах БПД. Коммутатор можно проверить вызовом квартиры с пульта. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Defcom |
Apr 6 2010, 09:20
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 5-April 10 Member No.: 46 153 |
Спасибо, будем пробовать.
|
Defcom |
Apr 12 2010, 11:13
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 5-April 10 Member No.: 46 153 |
Переставили панель, ситуация изменилась, но не до конца. Проблема теперь в следующем, при нажатии открытия двери у консьержа жутко фонит микрофон. При это от абонента дверь не открыть. Так же большие помехи на камере (помехи на камере появились еще когда была старая панель в тот момент, когда она перестала работать).
Блок питания не меняли, но собираемся это сделать. Может быть панель бракованная? Или какие еще будут мысли? Заранее спасибо. |
TS128 |
Apr 12 2010, 16:08
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
В N и SM100, в силу устаревшей конструкции может появляться свист вместо открывания двери при нажатии кнопки на трубке - устраняется убавлением громкости. Лучше было менять N100 на современную БВД-321+БУД-301 (302) любых модификаций. Однако помехи на изображении говорят о том, что нужно разбираться - возможно проблема не в громкости а в проводке. Проверьте правильность подключения ко всем точкам системы экрана кабеля видеосигнала и провода GND.
|
alex_t2 |
Apr 12 2010, 18:43
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Подозреваю, что у Вас проблемы с проводом GND.
Нет ли часом ошибки в монтаже цепи питания замка, когда для общего провода панели и минусового провода замка использован один и тот же провод. Ещё вариант, что по этому проводу "заземлилась" дверь, и токи помех с полотна двери текут по сигнальной земле. Пара простых экспериментов: 1. Вытащите предохранитель 12 Вольт питание замка, оставив только предохранитель 18 Вольт. Включите, если проблемы исчезли, ищите, где в районе двери минус замка соединился с минусом (GND) панели. Это соединение необязательно, а если оно есть, то должно быть только в одной точке. Лучше на блоке питания. 2. Попробуйте изолировать панель от двери (для пробы просто держать в руках) если проблема исчезает в этом случае, то тут трудно дать однозначный простой совет, так как замкнутые контуры в земляных цепях штука коварная. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
--serg-- |
May 12 2010, 15:43
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 12-May 10 Member No.: 46 214 |
На 95% уверен, что один из проводов подключения какой нибудь трубки землит или где нибудь касается металла.
Я несколько раз сталкивался с такой проблемой. |
--serg-- |
May 12 2010, 16:19
Post
#8
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 12-May 10 Member No.: 46 214 |
А у меня вот какой вопрос (тема вроде подходит), у БВД-N100 пропал вызов в квартиру-набираешь номер кв. , буквально на секунду загорается светодиод "Ждите ответа" в сопровождение такого-же короткого звукового сигнала и тут же сбрасывает на "Наберите номер кв.". В трубке в этот момент слышен такой-же короткий тихий сигнал. Установлен БК-100. Отключаю от БК все квартиры (надеясь что проблема на одной из линий абонента), вешаю на БК одну трубку, набираю номер на который подключился-эффект тот-же. Понимаю что проблема в самой панели. Меняю. Заработало! Буквально 3 дня прошло, блин, опять та же хрень!
Прозванивал всё, что можно. Линии абонентов не замыкают, не переполюсованы, не заземлены (у последней проблемы бывают похожие симптомы). Стал проверять на постороннее напряжение со стороны абонентов. На всех линиях обнаружилось небольшое напряжение (от 0.05 до 1.5 вольт) при этом провода от БК-100 отключил полностью. Данное оборудование установлено на подъезде десятиэтажки, задействовано девять десятков на БКашке (80 квартир). Уже 3 года обслуживаю 48 подъездов с подобным оборудованием-с такой проблемой столкнулся впервые. Теперь буду менять БВД-N100 на БВД-421(ну и плюс БУД-420 конечно), но боюсь, что опять так-же произойдёт. МЕНЯ ШЕФ ПРОСТО ПОРВЁТ! ЧТО ДЕЛАТЬ? <a href=http://www.kemerovo.skepter.ru/>доска объявлений Кемерово</a> |
TS128 |
May 12 2010, 17:52
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
А где Вы собираетесь взять БВД-421? или есть старые запасы?
Для замены БВД-N100 как нельзя лучше подходит БВД-321 и БУД-301М. Напряжение которое Вы обнаружили - нормальное явление. В таких случаях я бы посоветовал тщательно проверить проводку на предмет возможных не заизолированных соединений замыкающих на щитки, или прочие места где проводка может пробивать на что-либо. Судя по всему у Вас пробился защитный элемент на выходе линии Line в схеме БВД-N100 и линия в N100 замыкает на землю (GND). Пробиться он мог только по одной причине - на Line (или проводку любой из трубок) попадает какое-то постороннее напряжение и создаётся значительная разность потенциалов. Впрочем явное заземление БВД-N100 может изменить ситуацию как в лучшую так и в худшую сторону, но можно попробовать. |
ahava |
May 12 2010, 18:51
Post
#10
|
Новый пользователь Group: User Posts: 1 Joined: 12-May 10 Member No.: 46 215 |
Подскажите, плиз... У меня на подъезде VIZIT, дверь металлическая, все путем, в-общем. Но!
1) Вход в подъезд не стандартный, нет ступенек, а ливневая канализация вышла из строя и в дождь под порогом двери натекает огромная лужа. Пипл, в-общем, жмет на панель домофона, берется за дверь, стоя по щиколотку в воде. Мрак. Но дверь и панель фактически и потенциально под напругой. А если где-то закоротит, страшно подумать. Короче, насколько опасна для народонаселения подъезда сия ситуация - что эксплуатационщики думают?? 2) Фирма-установщик VIZITA обязана предоставлять жильцам общий код доступа или индивидуальные коды, или типа только ключи? А если пожар, землетрясение и пр. форс-маж? Нам никаких кодов доступа установщики не предоставили. Поясните, это беспредел? Стоит зарубиться? |
TS128 |
May 12 2010, 22:04
Post
#11
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
"по щиколотку в воде" говорите? так в таком случае ходить надо в резиновых сапогах чтобы обувь не промокла... а если на Вас резиновые сапоги то электричество Вам не опасно.
1. А если серьёзно, то в домофоне напряжение не выше чем в бортовой сети автомобиля, так что соврешенно безопасно. Впрочем вероятность поражения током всё равно есть - опасность поражения током представляют любые металлические электрифицированные предметы - подъездная дверь в частности сама может представлять опасность если например провод освещения пространства перед подъездом на улице окажется перетёртым дверью и замыкать на неё. Поэтому такие провода в таких местах нужно очень тщательно изолировать и защищать от повреждения. Кроме того нет гарантии в том, что в какой-то из квартир или в подъезде проводка домофона не окажется случайно соединённой с проводкой силовой электросети. Для обеспечения безопасности от подобных случаев подъездная дверь по правилам должна быть заземлена. Вот только на практике если выполнять заземление на этажный электрической щиток правила будут соблюдены, но опасность всё равно не будет исключена т.к. заземление самого щитка может быть неисправно или повреждено. А так как до последних лет стандартной была 2-проводная проводка в этажных щитках и отдельного, не рабочего провода заземления не было, то наличие заземления двери на щиток может стать дополнительным источником опасности. Так что опасность есть, но риск минимален. Никто ведь не застрахован от того что ему кирпич на голову не упадёт... 2. Фирма-установщик обязана только не преграждать умышленно доступ к вашей квартире - т.е. обязана выдать Вам как минимум 1 ключ даже если вы не платили денег и не устанавливали абонентское устройство (трубку, монитор). Наличие кодов очень быстро превращает домофон в кодовый замок и домофон перестаёт выполнять свои функции - коды будет знать каждый во дворе. На счёт форс мажора - домофонный замок имеет для этого специальный принцип действия - он электромагнитный, а это значит, что если обесточить домофон (отключить электричество, отключить домофон, перерубить провод в крайнем случае...) замок моментально и на всегда откроется. Кроме того в экстренных ситуациях главное быстро покинуть помещение а не войти в него, а для выхода у домофона имеется легко доступная кнопка, имеющая защиту от неисправности домофона, поэтому проблем с выходом из подъезда возникнуть не должно. Попасть же в подъезд спасательные службы и так смогут с применением механического инструмента и физической силы, правда с необратимым повреждением внешнего вида двери, дверь откроется за секунды. |
Integral Service |
May 13 2010, 02:43
Post
#12
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
ahava, я бы Вам посоветовал в первую очередь обратиться в управляющую компанию вашего дома с заявлением, чтобы обеспечивали нормальный сток воды.
Цитата Попасть же в подъезд спасательные службы и так смогут с применением механического инструмента и физической силы, правда с необратимым повреждением внешнего вида двери, дверь откроется за секунды. 300 киллограмовый замок открывается монтировкой, зачастую с небольшими последствиями: откалывается краска и получается вмятинка пару миллиметров. Правда спасательные службы могут прибегать сразу к радикальным мерам - болгарка -------------------- www.isnv.ru
|
TS128 |
May 13 2010, 15:48
Post
#13
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
говоря о механическом инструменте я и подразумевал "монтировку", просто думаю не следует распространять мысль что электромагнитный замок якобы так легко открывается... Ведь монтировкой можно открыть часто и механические замки которые установлены на квартирах особенно если учесть что недорогие замки часто делают из алюминиевых деталей... Так что прочность замка ML-300 при правильной установке думаю не уступает заурядному механическому замку.
|
Integral Service |
May 14 2010, 01:09
Post
#14
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Никто же не говорит что он легко открывается монтировкой, приходится поднапрячься, да и то, если есть зазор между дверью и коробкой. Однозначно для многоквартирных домофонов электромеханические замки уступают электромагнитным по многим причинам.
-------------------- www.isnv.ru
|
CMK TELEKOM |
Jul 14 2010, 16:09
Post
#15
|
Новый пользователь Group: User Posts: 8 Joined: 14-July 10 Member No.: 46 290 |
А у меня вот какой вопрос (тема вроде подходит), у БВД-N100 пропал вызов в квартиру-набираешь номер кв. , буквально на секунду загорается светодиод "Ждите ответа" в сопровождение такого-же короткого звукового сигнала и тут же сбрасывает на "Наберите номер кв.". В трубке в этот момент слышен такой-же короткий тихий сигнал. Установлен БК-100. Отключаю от БК все квартиры (надеясь что проблема на одной из линий абонента), вешаю на БК одну трубку, набираю номер на который подключился-эффект тот-же. Понимаю что проблема в самой панели. Меняю. Заработало! Буквально 3 дня прошло, блин, опять та же хрень! Прозванивал всё, что можно. Линии абонентов не замыкают, не переполюсованы, не заземлены (у последней проблемы бывают похожие симптомы). Стал проверять на постороннее напряжение со стороны абонентов. На всех линиях обнаружилось небольшое напряжение (от 0.05 до 1.5 вольт) при этом провода от БК-100 отключил полностью. Данное оборудование установлено на подъезде десятиэтажки, задействовано девять десятков на БКашке (80 квартир). Уже 3 года обслуживаю 48 подъездов с подобным оборудованием-с такой проблемой столкнулся впервые. Теперь буду менять БВД-N100 на БВД-421(ну и плюс БУД-420 конечно), но боюсь, что опять так-же произойдёт. МЕНЯ ШЕФ ПРОСТО ПОРВЁТ! ЧТО ДЕЛАТЬ? <a href=http://www.kemerovo.skepter.ru/>доска объявлений Кемерово</a> У нас такие неисправности были с N100 и SM100 - помогли только замена БВД . 3-й месяц пока работают тьфу-тьфу. Переставили панель, ситуация изменилась, но не до конца. Проблема теперь в следующем, при нажатии открытия двери у консьержа жутко фонит микрофон. При это от абонента дверь не открыть. Так же большие помехи на камере (помехи на камере появились еще когда была старая панель в тот момент, когда она перестала работать). Блок питания не меняли, но собираемся это сделать. Может быть панель бракованная? Или какие еще будут мысли? Заранее спасибо. Была такая неисправность на БВД N100. При монтаже поставили вместо БПД18/12-1-1 БПД18/12-3-1 и не переставили jamper (DL+/DL-) в положение 12В. Так замок и работал от 18В - 1год. а потом вылетел выпрямитель на клеммы (DL+/DL-), и замок работал и вызов шел в квартиры только с небольшим фоном. а принажатии на УКП кн. откр. двери раздавался страшный фон и дверь не открывалась. |