Название: R.C.U.-1 ver 1.3. Габариты: 45х33х19. Тип EEPROM в стандартной поставке 24LC64~2048 ТМ-ключей. Можно использовать 24C(LC)64/128/256. R.C.U. -1 ver 1.3 является полноценным аналогом контроллера Z5R производства компании Iron Logic.

Опознаются следующие типы ТМ-ключей:

1. DC-2000 производства компании ЦИФРАЛ;
2. TM-2002 производства компании МЕТАКОМ
3. DS-1990a производства компании DALLAS и аналог данного стандарта TM-2003a производства компании МЕТАКОМ.
4. TM-2004- перепрограммируемый аналог (ключ-заготовка производства компании МЕТАКОМ) ключа DS-1990a стандарта компании DALLAS.
5. DS-1996- специализированный ключ стандарта компании DALLAS, содержащий внутри себя 65536 бит перезаписываемой энергонезависимой памяти. Дополнительно содержит уникальный код (аналогично опознаваемый, как у ключа DS-1990a).

Гарантия 6месяцев. Цена в розницу 250 рублей. Очень низкая стоимость послегарантийного ремонта.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 18 2010, 17:04
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



До полноценного аналога этому контроллеру нехватает ещё таких коемм как "внеш.сд.", "зумер", "дверь" и если последние 2 используются редко, то первая очень нужна - тем более что эта клемма приспособленна под многие распространённые считыватели ТМ с индикацией.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
paduomex
post Sep 19 2010, 11:38
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 17-September 10
Member No.: 46 363



Цитата(TS128 @ Sep 18 2010, 18:04) *

До полноценного аналога этому контроллеру нехватает ещё таких коемм как "внеш.сд.", "зумер", "дверь" и если последние 2 используются редко, то первая очень нужна - тем более что эта клемма приспособленна под многие распространённые считыватели ТМ с индикацией.

1. Поясните, что такое клеммы "внеш.сд.", "зуммер" и "дверь", не уверен, что понял о чем речь.
2. В отличие от контроллера Z5R контроллер R.C.U работает со всеми типами электронных ключей применяемых в отечественных домофонах, и не только (т.е. это не просто аналог :-), а аналог-plus).
3. У контроллера R.C.U. есть возможность делать варианты с защитой от последних версий копий электронных заготовок ключей, этого нет в Z5R.
4. У Z5R только недавно появилась функция снятия/постановки автосбора ключей при помощи мастер ключа, в то самое время, как у R.C.U. эта функция введена с 2004 года. (так же к сведению: контроллеры R.C.U работают со всеми типами ключей с 2002 года, пополняя список с выходом новых версий).
5. Самым удобным, по нашему мнению, аналог-plus-ом контроллера Z5R, для расширения функциональных возможностей домофонов VIZIT является контроллер R.C.U. - 1.0b, так как он управляет электромагнитным замком, через кнопку "Выход" самого домофона, и у него очень удобная цена :-) 235 рублей.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 19 2010, 18:52
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Если вы приводите что-то как пример аналога своему устройству, надо пологать что Вы достаточно хорошо знаете это изделие и пояснять назначение клемм мне показалось излишним. В конце концов я ведь не поленился почимтать инструкцию к Вашему изделию чтобы сделать некотрые заключения, так что мешало и Вам ознакомится с инструкцией для ответа на эти вопросы?

"внеш.сд" - клемма предназначена для подключсения севтодиода на считывателе ключей причём без ограничевающего резистора, что оказывается удобным. Дело в том что звуковой сигнализатор расположенный на контроллере ключей снаружи помещения может быть не слышен, а может быть и намеренно заглушен, чтобы не раздражать людей в помещении.
"зумер" (это не ошибка, так написано на контроллере) - это клемма для подклюения выносной пищалки (в случае если встроенную не слышно)
"дверь" - для подключения датчика двери и обеспечения более пордуманной работы контроллера.


Работа со всеми типами ключей функция конечно уникальная, но и потребность в такой функции случай не рядовой.

Про возможность работы с RFID ключами не совсем ясно - каки е с данным изделием совместимы считыватели? Желательна поддержка многих считывателей например RD-3, CP-Z, ПС-1, считывателей встроенных в БВД Vizit... Но вероятно реализовать это не просто... Кроме того желательно наличее программного или программно-аппаратного средства для переноса бызы ключей из оборудования Vizit и обратно. Автосбор ключей - это решение вынужденное, когда есть в наличии микросхема памяти или файл с базой ключей в нужном формате, не воспользоваться ими могут только недобросовестные или неквалифицированные работники. От части поэтому специализирующиеся на оборудовании Vizit не охотно прибегают к оборудованию других марок - среди оборудования визит совместимость микросхем памяти полная.

И ещё такой момент: у Z-5R есть существенный недостаток в том, что он требователен к блокам питания - при напряжении выше 18-20V (17V по паспорту) он быстро выходит из сторя, что вносит определённые ограничения к выбору блока питания. У визитовского КТМ гарантирована раьота при напряжении до 25V. Как с этим у вашего контроллера?
Насчёт кнопки "Выход" не совсем понятно - поясните.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
paduomex
post Sep 25 2010, 14:28
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 17-September 10
Member No.: 46 363



Цитата(TS128 @ Sep 19 2010, 19:52) *

Про возможность работы с RFID ключами не совсем ясно - каки е с данным изделием совместимы считыватели? Желательна поддержка многих считывателей например RD-3, CP-Z, ПС-1, считывателей встроенных в БВД Vizit... Но вероятно реализовать это не просто... Кроме того желательно наличее программного или программно-аппаратного средства для переноса бызы ключей из оборудования Vizit и обратно. Автосбор ключей - это решение вынужденное, когда есть в наличии микросхема памяти или файл с базой ключей в нужном формате, не воспользоваться ими могут только недобросовестные или неквалифицированные работники. От части поэтому специализирующиеся на оборудовании Vizit не охотно прибегают к оборудованию других марок - среди оборудования визит совместимость микросхем памяти полная.

И ещё такой момент: у Z-5R есть существенный недостаток в том, что он требователен к блокам питания - при напряжении выше 18-20V (17V по паспорту) он быстро выходит из сторя, что вносит определённые ограничения к выбору блока питания. У визитовского КТМ гарантирована раьота при напряжении до 25V. Как с этим у вашего контроллера?
Насчёт кнопки "Выход" не совсем понятно - поясните.


1) Для работы с RFID ключами подойдет любой бесконтактный считыватель преобразующий код RFID ключа в код ключа DALLAS 1990.

2) Вопрос понял, но тут все заключается в схеме запитки замка. Дело в том, что R.C.U. 1.3. запитывается параллельно с замком, и здесь следует обратить внимание на предельно допустимое напряжение указанное в паспорте замка. Если подать 20 Вольт на замок, то контроллер-то выдержит, а выдержит ли замок. В принципе схемотехника нашего контроллера такова, что он может выдержать и 30 вольт, потребление у него небольшое, но замок работающий с ним в цепи может этого и не выдержать.

3) Про кнопку "Выход" напишу отдельно и дам ссылку на схему.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 26 2010, 20:04
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



С замком проблемы по напряжению нет. Дело в том, что если использовать нестабилизированный блок питания, к примеру БП-1А-Н-1,4 (12V, 1,3А круглосуточно) (торговые марки и производители по условиям данного форума не упоминаются), то в моменты когда напряжение с замка снимается контроллером, напряжение на выходе этого блока питания может достигать 20V и более, конечно вероятно это низкое качество данного блока питания (вероятно в нём используется трансформатор от стабилизированного блока питания с выходным напряжением с учётом падения на стабилизаторе), но тем не менее не хочется всякий раз беспокоится по этому и контролировать напряжение при монтаже на объекте. При том, что под нагрузкой напряжение на снижается до 12-14V, что является вполне допустимым для любого замка на 12V.
Но с Z-5R если это электромагнитный замок, то не срабатывает система размагничивания т.к. напряжение Z-5R в этом случае не снимает полностью, а в случае с электромеханическим замком Z-5R быстро выходит из строя. Кроме того, всё оборудование марки Vizit, подразумевает питание электромеханических замков напряжением 18V... Впрочем это смотря какие замки... хорошие отечественные электромеханические замки и импортные защёлки создают ток не более чем у электромагнитного замка и напряжения 12V им вполне достаточно (номинальное). Но контроллеры Vizit КТМ-600 гарантированно работают при напряжении до 25V, что важно если питать замок от выхода 18V блока питания...

Кстати для полного соответствия Z-5R, а главное для расширения сферы применения R.C.U. 1.3 он должен иметь возможность работы с электромеханическим замком...

Впрочем я практически не сомневался в том, что R.C.U. 1.3 до 30V полностью работоспособен, просто хотел, чтобы об этом прямо заявил изготовитель smile.gif

По поводу совместимости со считывателями RFID ситуация такова, что практически каждый производитель заявляет о полном соответствии протоколу Dallas на выходе его считывателя, но на практике каждый считыватель RFID совместим с оборудованием только той-же марки что и считыватель... Видимо сказывается трактование протокола Dallas каждым производителем так, как ему удобно, ну и аппаратные несоответствия. Поэтому хочется получить контроллер имеющий программную совместимость с определёнными считывателями RFID (как можно больше моделей), и, если требуется, руководство по обеспечению аппаратной совместимости.

Вот такие пояснения и пожелания...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Sep 30 2010, 07:17
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Про кнопку "Выход" суть, думаю понятна... не понятно было что, Вы хотели сказать о кнопке... smile.gif

Думаю имелось виду то, что кнтроллер может имитировать кнопку "Выход", а сама кнопка может подключатся либо к кнотроллеру, либо паралельно... В принцепе ничего оригинального в этом нет...

Оригинальной была бы совместимость не только со всеми типами ключей ТМ, которую, кстати, кроме Вас обещают ещё и домофоны КС, а совместимость с разными типами считывателей RFID... а ещё... к прмеру программный режим определяющий ключ по только трём последним байтам, к примеру, и прочее... в комплекте со специальным программным средством для ПК, позволяющим корректно конвертировать содержимое памяти домофонов Vizit и других в формат вашего контрлллера... Это позволило бы раз и навсегда поставить ваш контроллер, там где он может оказатся полезным, и забыть. А не бегать на объект сначала поставив контрллер а потом не забыть снять режим автосбора ключей и риковать тем, что не все ключи могут оказаться собранными, с вытикающими последствиями... Оставлять же режим автосбора ключей навсегда - это хуже чем оставлять общий код на открытие домофона включенным и не менять его. Даже хуже чем режим автосбора на других контроллерах - ваш контрллер принимает любые ТМ-ключи а не только Dallas, поэтому даже искать подходящий ключ не надо...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Sep 30 2010, 08:40
Post #8


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 348
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(paduomex @ Sep 19 2010, 12:38) *


... В отличие от контроллера Z5R контроллер R.C.U работает со всеми типами электронных ключей применяемых в отечественных домофонах, и не только (т.е. это не просто аналог :-), а аналог-plus).



И резистивные ключи поддерживаются?
А "DC-2000 производства компании ЦИФРАЛ" - это ключи на 1233КТ1 ?

Цитата(paduomex @ Sep 19 2010, 12:38) *

... все заключается в схеме запитки замка. Дело в том, что R.C.U. 1.3. запитывается параллельно с замком,



Оригинальная схема! smile.gif Может быть, всё таки запитываете замок через ключ? Иначе тяжеловато будет снять питание с электромагнита smile.gif


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Aton
post Feb 12 2018, 20:56
Post #9


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 27-January 18
Member No.: 49 890



Цитата(TS128 @ Sep 26 2010, 20:04) *

...Но с Z-5R если это электромагнитный замок, то не срабатывает система размагничивания т.к. напряжение Z-5R в этом случае не снимает полностью...

Значит Вы можете рекомендовать в случае совместного использования z5r и электромагнитного замка со встроенной схемой размагничивания, использовать дополнительное реле? Или, как мне посоветовал один товарищ, не заморачиваться, так как эта связка будет работать нормально и без такой модернизации. И ещё вопрос по z5r, нет ли возможности сделать (добавить) задержку включения электромагнита, после того как герконовый датчик сообщит контроллеру что дверь закрылась? Пытаюсь минимизировать шум от "примагничивания пластины", так как дверь "звонкая". Может какую нибудь цепь параллельно датчику, что бы появилась задержка на пару секунд? Или если сложно что то добавить, то посоветуйте пожалуйста другой контроллер, где есть такая задержка и был бы идентичен (не хуже) z5r.