Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Как подключить 2 магнита к одной системе?

, 2 магнита на одну панель
spaiker
post Nov 29 2010, 20:18
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 40
Joined: 10-November 10
Member No.: 46 445



Как подключить еще один(дополнительный)электромагнит к одной системе? Нужен ли будет еще один БП и как подключать?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 29 2010, 23:12
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Желательно да, поставить блок питания, а включать втрой замок через реле, подключенное паралельно первому замку...

Но для чего Вам это нужно - 2 замка?

Можно поступить ещё вот как: взять 2 замка М1-300 или М2-300, это замки другого производителя, они вполне совместимы с оборудованием Vizit, эти замки потребляют ток 0,33А при силе удержания 300 кг.. Таких замков можно поставить 2 паралельно (получится ток 0,66А), что вполне укладывается в допустимый ток БУД-а или БПД...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
spaiker
post Nov 30 2010, 18:04
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 40
Joined: 10-November 10
Member No.: 46 445



Цитата(TS128 @ Nov 29 2010, 23:12) *

Желательно да, поставить блок питания, а включать втрой замок через реле, подключенное паралельно первому замку...

Но для чего Вам это нужно - 2 замка?

Можно поступить ещё вот как: взять 2 замка М1-300 или М2-300, это замки другого производителя, они вполне совместимы с оборудованием Vizit, эти замки потребляют ток 0,33А при силе удержания 300 кг.. Таких замков можно поставить 2 паралельно (получится ток 0,66А), что вполне укладывается в допустимый ток БУД-а или БПД...


Дверь алюминиевая и при дерганье низ двери отходит вот заказчик и хочет на низ 2 замок
А что за реле и как его подключить?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 30 2010, 19:48
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



А поставить 2 маленьких магнгита не желаете? Это проще и красивее с технической точки зрения. М1-300 или М2-300 по внешнему виду и характеристикам соответствуют замкам Vizit-ML-300. Но можно поставить и замки ML-180, и прочие замки котрые имеют встроенную систему размагничевания (нулевую остаточную намагниченность) и потребляемый ток по паспорту до 0,3-0,35А. В сумме 0,6-0,7А можно считать нормальной нагрузкой на выход питания замка у домофона.
Двух замков с силой удержания 150-300 кг вполне достаточно для алюминеевой двери.

С применением реле можно сделать так:
Взять дополнительный блок питания, дополнительный замок и реле... практически любое реле с нормально разомкнутыми или переключающими контактами на 12V.

Можно применить (чтобы удобнее монитировать) блок реле от систем ОПС, в магазинах специализирующихся на охранных сигнализациях такие блоки реле обычно есть в продаже.

Реле включается параллельно первому замку, а контакты реле подключают к блоку питания втророй замок.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Nov 30 2010, 21:57
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Ставьте два замка парралельно, БП выдерживает.
Поставьте только в БП предохранитель на 2 А.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Nov 30 2010, 22:07
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Я бы на официальном сайте производителя не давал таких рекомендаций smile.gif


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 1 2010, 01:53
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Да, согласен в БУД-ах на замок стоит диодный мост на 2А. Однако трансформатор... будет наверняка перегружен, что приведёт к тому, что со временем сработает термопредохранитель и БУД полностью перестанет работать...

Конечно, может это и не случится, если будет достаточная вентиляция и т. д. Но устраивать лотерею не стоит...

Если стоит БПД или контроллер КТМ-602, то в них диоды стоят на 1А которые и на одном магните-то греются... а 2 магнита будет явной перегрузкой.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 1 2010, 09:09
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Для контроллеров скорее всего не рекомендуется
ставить, но при питании замков от БП 18/12 можно.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Dec 2 2010, 14:02
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Самое непонятное, как поставить снизу электромагнит, чтобы люди об него не спотыкались. Вот это вопрос.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
видеосервис
post Dec 8 2010, 13:32
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 19-November 10
Member No.: 46 467



Цитата(spaiker @ Nov 30 2010, 22:04) *

Дверь алюминиевая и при дерганье низ двери отходит вот заказчик и хочет на низ 2 замок
А что за реле и как его подключить?
На пластиковые и алюминевые двери лучше всего ставить электромеханические замки, по возможности врезные защёлки с разблокировкой с внутренней стороны подъезда.
+ блок резервного питания.


--------------------
www.vs-ach.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 8 2010, 20:44
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Лучше? Да как-бы не так! Платиковые двери пока они онвые может и нормально подлежат установке электромеханического замка или защёлки... Но если дверь не новая, или спустя некотрое время тамкие двнри часто деформируются, расстояние между створками таких дверей очень большое: можно палец свобдно засунуть, это компенсируется широкими нащельниками. Электромеханически замки и защёли требуют точности до миллимитров и очень близкого расстояния между створками - всего этого нет в таких дверях. Кроме того резиновый уплотнитель с такими замками приходится удалять, ведь открывание двери только после сущетсвнного надавливания на ней - не удовлетворительно.

Электромагнитный замок самый неприхотливый к точности и способен нормально работать с резиновым уплотнителем.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Dec 9 2010, 13:12
Post #12


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Да был случай, ставили электромагнитный замок на металлопластиковой двери, правда пришлось крепить уголок "методом тыка", но слава богу попали в металлический профиль (который бывает разный), сначала прикрепили уголок на 2 хороших самореза, но спустя пол года оно все расшаталось, пришлось нарезать резьбу в профиле. Ну еще пол года уже жалоб не приходит.


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 28th March 2024 - 14:27