Добрый день, столкнулся с такой проблемой:
При подключении к БВД-407RCB трубки УКП-12 через некоторое время возникла следующая неисправность: При вызове посетителем трубки с блока и поднятии её происходит автооткрывание ЭМЗ. Заменили трубку - проблема исчезла, но вновь появилась через 2 месяца. Брак трубок или дело в другом? Трубка подключена плюсом к клемме LN и минусом к GND (это к предложениям проверить коммутацию) Напряжение на блоке питания тоже соответствует требуемому. Видео выведено на отдельный монитор. Заранее спасибо. |
TS128 |
Mar 4 2011, 14:28
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Комутацию проверить не предлогаю, в ином способе подключения трубки ничего бы не работало. Но предложу рассмотреть вариант повреждения изоляции проводов или плохо и заизолированных ствках, в этих местах в провдка трубки может иметь электроческий контакт с другими токопроводящими элементами, что может приводить к повреждению трубки.
Хотя в принципе давольно высока вероятность что оба раза попались УКП с некачественными элементами - транзисторами. Т.е. брак изготовителя транзисторов... |