Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БВД-407RCB - проблема с УКП

rusel
post Mar 4 2011, 13:48
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 15
Joined: 4-March 11
Member No.: 46 652



Добрый день, столкнулся с такой проблемой:
При подключении к БВД-407RCB трубки УКП-12 через некоторое время возникла следующая неисправность:
При вызове посетителем трубки с блока и поднятии её происходит автооткрывание ЭМЗ.
Заменили трубку - проблема исчезла, но вновь появилась через 2 месяца.
Брак трубок или дело в другом?
Трубка подключена плюсом к клемме LN и минусом к GND (это к предложениям проверить коммутацию)
Напряжение на блоке питания тоже соответствует требуемому.
Видео выведено на отдельный монитор.
Заранее спасибо.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Mar 4 2011, 14:28
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Комутацию проверить не предлогаю, в ином способе подключения трубки ничего бы не работало. Но предложу рассмотреть вариант повреждения изоляции проводов или плохо и заизолированных ствках, в этих местах в провдка трубки может иметь электроческий контакт с другими токопроводящими элементами, что может приводить к повреждению трубки.

Хотя в принципе давольно высока вероятность что оба раза попались УКП с некачественными элементами - транзисторами. Т.е. брак изготовителя транзисторов...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page