Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

БУД-302м

Rusian
post Feb 14 2018, 13:41
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 21
Joined: 13-February 17
Member No.: 49 546



доброго времени суток возникла проблема которую я понять не могу может было у кого. Дело вот в чем БУД-302м, визит БВД-314р ,не работает магнит на двери т.е при нажатии ка БВД звездочки он магнитит но, магнит работает ровно столько сколько бы не работал при нажатии кнопки выход или если ключом прислонить замок магнитный заменил и буд и бвд все одно и тоже при том что все это длится примерно до обеда и часов в 19:00 начинается опять,прозвонил провода на кз норма из-за холода такое возможно или может еще причины есть???
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
Rusian
post Feb 16 2018, 18:08
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 21
Joined: 13-February 17
Member No.: 49 546



кнопка не при делах это да но и поменять настройки не так то просто без пароля у меня мысль только одно буду пробовать менять замок


Цитата(petr5555 @ Feb 14 2018, 21:39) *

Конечно есть !
Например, люди-человеки просто меняют в БУД-е работу с электромагнитным
замком на работу с электромеханическим ................... tongue.gif
И сделать это можно очень просто и очень быстро !!!
Ну а подозрение на кнопку легко отсеять.
Надо просто не подключать белый и зелёный провод в схеме питания замка.
Ну а если подумать, то как кнопка вообще может влиять на это да ещё конкретно по часам ???

в БУД доступа посторонним нет в отдельной комнате под замком
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Feb 17 2018, 22:21
Post #3


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Rusian @ Feb 16 2018, 18:08) *

кнопка не при делах это да но и поменять настройки не так то просто без пароля у меня мысль только одно буду пробовать менять замок
Возможно и в замке проблема, правда такое встречается очень редко. Наверное, проще сначала померять сопротивление обмотки (в районе 20 Ом) или потребляемый ток (не больше 0,7А).
Цитата(Rusian @ Feb 16 2018, 18:08) *
в БУД доступа посторонним нет в отдельной комнате под замком
Лишний раз проверить что никто другой не может зайти в режим программирования не помешало бы, есть лазейка...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic