идёт сдвоенный вызов абонентов 16-26 17-27 и тд, прошу подсказать в чём может быть причина |
идёт сдвоенный вызов абонентов 16-26 17-27 и тд, прошу подсказать в чём может быть причина |
buldiger |
Sep 23 2009, 21:57
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 23-September 09 Member No.: 45 870 |
подъезд 9 этажного дома, нумерация на 10, 20, и две квартиры 30
установлено оборудование БВД-N100VP, БВД-N100 Пробовал заменить и то и другое эффект остался. На блоке питания 14 и 25в. Слёзно прошу подсказать что делать дальше |
TS128 |
Sep 24 2009, 17:22
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
БВД-N100VP, БВД-N100? может быть Вы имели виду БВД-N100VP и БК-100?
В случаях одновременного вызова нескольких квартир сразу должно быть ясно, что БВД тут не причём - нормально работающий блок коммутации не может подключить к линии более 1 квартиры одновременно. Если БК-100 Вы меняли (хотя начинать следовало не с этого), то остаётся искать неисправность в проводке. Скорее всего у Вас какая-то из трубок подключена неправильной полярностью ("переполюсовка"). Провертеть диодной прозвонкой все трубки, выясните нет ли замыкания между десятками. |
buldiger |
Sep 27 2009, 20:30
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 23-September 09 Member No.: 45 870 |
TS128 спасибо за помощь
прошёлся по скруткам вроде заработало, в чём причина была х.з., так и не понял |