Добрый день, при подключении кнопки 'звонок" (монитор VIZIT-M430C) к клеммам GND (2) и DATA звонок работает. Но чтобы он сработал нужно зажать кнопку звонка на 1сек.(или более) если нажать быстро то звонок не сработает. Есть ли решение данной проблемы?
Кнопка звонка должна быть качественная. Большинство кнопок звонка предназначены для работы на напряжении 220V, при таком напряжении даже самые плохие контакты будут давать устойчивое замыкание. У монитора рабочее напряжение кнопки 5V и кнопка должна быть либо низковольтная либо просто качественная с качественными контактами. Длительность удержания на самом деле роли не играет. Попробуйте другую кнопку желательно импортную, а не производства России или Белоруссии.
GND (общий) не бывает 1 и 2 - общий провод один. Это просто 2 параллельных клеммы для удобства. Могут быть и другие параллельные клеммы, все клеммы подписанные одинаково на одном устройстве - параллельны.
Добрый день. Спасибо за ответ. Просто интересно Вы сами используете эту функцию? Если взять хороший провод, 1-его сторону вставить в GND а вторую замыкать с DATA то звонок раздается только после удержания провода более 1-сек.
Если замыкать и размыкать очень быстро трбка звонит как будто пришел внешний вызов (и не зажигает камеру при двери) если замыкать и размыкать не очень быстро (менее 1 сек) то звонков нет вообще.
Что еще странно при звонке от двери ~5сек отображается картинка камеры(от клем V2-GND). нго по истечении звонка картинка с камеры пропадает. Тоесть когда я добежал к монитору он показывает черный экран и мне нужно нажать кучу кнопок чтобы посмотреть кто- там пришел(не удобно).
Пропадание изображения камеры при звонке прошло.
Вопрос такой, можно ли соединить GND монитора с рельной землей?
Вобщем как то не привык я держать кнопку звонка более 1 сек. Если бы проблема была в кнопке то использование внешнего реле (220v) решило бы проблему. Ксожалению во всех случаях необходимо давить на кнопку более 1 сек.
Используем кнопку звонка достаточно широко.
Понимаете линия DATA, это не просто клемма для подключения кнопки, это вход цифрового последовательного интерфейса для двухстороннего обмена данными монитора с БКМ-440, если БКМ устанавливается. Когда блока БКМ нет в системе (он ставится когда нужно получить два канала домофона) линию DATA можно использовать для подключения кнопки звонка. Но это второстепенная функция лини DATA. Просто управляющая программа монитора написана таким образом, что простой лог. 0 монитор воспринимает как нажатие на кнопку звонка и выполняет соответствующий алгоритм.
Плохая кнопка звонка, также как и проволочная перемычка не даёт устойчивого замыкания, а вместо этого вызывает т.н. дребезг контактов, от чего в электронике как правило применяется защита.
И вообще странно, что вы не привыкли... Все традиционные квартирные звонки звонят ровно столько, сколько нажата кнопка, поэтому люди обычно привыкают нажимать кнопку звонка значительно больше одной секунды, чтобы хозяева смогли услышать звонок...
В принципе, можно повесить какой-нибудь таймер. Например взять Z5R, переключить его на электромеханический замок, кнопку подключить к нему, питание взять с +Е , а клемму "замок" подключить к клемме DATA монитора. Ну и землю, естественно на GND.
При нажатии кнопки Z5 будет замыкать вывод "замок" на землю на 3 секунды (это по умолчанию, заводская настройка) Желательно только при первом включении, когда он начнет пищать, скормить ему какой-нибудь ключ, чтобы потом он перезапускался молча.
По моему опыту, больше 18 В - проблемы. Думаю, что это связано с выбросом напряжения на замке (самоиндукция при размыкании).
В данном включении замка нет, поэтому должен работать без сбоев.
Добрый день. Проблему исчезновения изображения мне решить не удалось(пропадает сразу, как заканчивается звонок). Хотел узнать, что значит хорошая кнопка звонка(есть ли в принципе модель которая будет работать при кратковременном нажатии [что-то я сомневаюсь]). Видимо придется ставить таймер-реле.
Добрый день, а нельзя испольщовать упомянутый Z-5R с задержкой 30сек?
Добрый день, стал использовать, контроллер C5R. Скормил ключ, Подсоединил. Группа транзисторов (под динамиком) греется так, что не прекоснуться, не знаю как долго C5R протянет в таком режиме. При использовании таймера открытия двери ~20 сек. звонок домофона звонит часто, что очень раздражает. Поэтому поставил задержку сек 7. Звонит сек 15. Нижний уровень звонка очень раздражающий и громкий по моему мнению. Придется подбирать резистор к спикерфону.
Только вчера ставили М-456С, ранее установленный БВД-403CPL пришлось "переделывать в CPO", т.е. паять к микровыключателю провод к клеме DATA, и испльзовать камеру напрямую. Никаких проблем с кнопкой не возникало, не обратил внимание, но помоему изображение держалось довольно долго, а задержка есть, но помоему она не столь значительная. По крайней мере я бы не назвал это недоработкой. Многие обыкновенные звонки работают с неменьшей задержкой.
C недавних пор начались проблемы. Через раз стали проходить вызовы с подъездного домофона. Буду снимать таймер разбераться.
Странно. Там и греться ничего не должно, а выход у Z5R - открытый исток, т.е. пока не замкнут = обрыв.
Снял, вызовы вроде заработали(стали проходить звонки). Ранее в блоке петания щелкало реле но вызова не приходило на трубку. Видимо С5R как то влиял на DATA. Блок C5R упаковал в термоусадку, так вот она расплась и лопнула. Уже есть жалобы на C5R за небольшее время эксплуатации перестал замыкать DATA и GND помогла его перезагрузка. Так что я решил, пусть без C5R, покрайней мере домофон с низу работает, а кнопку звонка придется зажимать. Всяко надежнее чем доп устройство.
Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)