Подскажите что может быть, из всего подъезда не открывается дверь с трубки только у одной квартиры. Переполюсовок нет, КЗ - нет, замыкания на землю тоже нет. Уже и трубку поменял но проблемма осталась. Как еще проверить и что может быть? В составе стоит БК-100.
Если откроется, то всё-же проблема в трубке.
Если не откроется, то что-то в монтаже.
Питание блока вызова, надеюсь мерили? Обычно > 20 вольт между +Е и GND. При заниженном питании (например сгорел предохранитель 18 вольт и панель питается резервом от 12 через диод) такие чудеса вполне возможны.
Ещё был (даже не единичный) случай неправильного использования трубки жильцом - пытался открывать щёлкая переключателем - мастера голову сломали, пока не проверили вдвоём.
Квартир-то у вас на подъезде много? Неужели проверили открывание у всех?
На SM-100 дверь может не открываться и от неверного положения подстроечников.
А в блоке питания могут засохнуть электролитические конденсаторы. Появляются пульсации напряжения питания, которые могут вызвать самые невероятные чудеса в работе.
Проверить замыкания можно т.н. "токовым методом". Подстроечники BALANSE, HANDSET, DOORST, отверстия для доступа к ним расположены на задней стенке БВД. При неправильной настройке БВД "пищит" вместо открывания.
Ещё можна отключить все провода шины десятков и едениц от БК и просто на комутатор подключить заведомо исправную трубку и проверить на открывание (подключить на клеммы той квартиры которая не открывает).
Так Вы точно узнаете где проблема, в апаратной части (БВД-БК), или где-то в линии после БК.
Можно эту трубку переключить на другой адрес и посмотреть
результат. Ещё бывает, что провод в изоляции перебит, но
вызов проходит через воздушный промежуток, а все
остальные функцмм трубки не работают.
Не открывают с трубки квартиры с десятком 7 и десятком 8. Попробовал кратковременно отключить провод от трубки во время разговора - дверь все равно не открылась. Подключил напрямую трубку от БК на клеммы той квартиры которая не открывает - дверь открывается. Продублировал проводок который с шины десятков идет - дверь не открывается. Сопротивление у всех трубок нормальное, прозвонил между шинами десятков и единиц ( и земли) на наличие переменного и постоянного тока - отсутствует.
Может БК неисправен или панель, как вернее всего проверить БК ?
Очень похоже на "подтекающий" коммутатор.
Оключите от коммутатора все провода десятков, оставив только один, например седьмой.
Проверьте открывание. Если открывает, то подключаем и восьмой десяток.
Проверяем открывание снова. Если открывает, то подключаем следующий десяток, оставив подключенными эти, и так далее. Тот десяток, при подключении которого перестанет открывать, имеет неисправный ключ коммутатора.
Единственное, что при этом желателен напарник или терпеливый жилец, готовый Вам помогать.
А вообще можете проверить по этой методике: http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11146&st=0&p=14364&#entry14364
Самое простое - методом исключения. Минус омметра - на эту единицу, плюсом по десяткам. На десяток (десятки), входящий в нумерацию подъезда, где не вызванивается трубка падают подозрения. Идём и отключаем. PROFIT!
Всем спасибо, разобрался. Проблема была в неправильно подключенной и снятой трубки, обнаружилась "токовым методом" предложенным alex_t2