Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Бда-4а-2

rb-Zhenya
post Feb 11 2008, 13:51
Post #1


Unregistered









БВД-4А-2 Скажите можно ли к этой системе законектить трубу laskomex, и я тут заловил двух гавриков с пьезоэлементом у rd, после чего перестал считываться ключ, что с этим можно сделать.
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 11 2008, 18:27
Post #2


Unregistered









lascomex - это трубки для двухпроводных домофонов. В координатной системе (Визит) работать не будут.
По поводу ключа - панель в ремонт. (Если, конечно, не только Ваш ключ перестал работать, а и у всего подъезда)
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 12 2008, 20:34
Post #3


Unregistered









Что-то не совсем ясно... "БВД-4А-2" - это случайно не БВД-404А-2 (двухабонентская аудио)? Если так, то считыватель RD не связан с самим БВД. Считыватель связан только с контроллером замка, БВД тоже открывает замок скорее всего через контроллер (зависит от конкретной системы оборудования). В любом случае, если RD под ключ-таблетку (ТМ-ключ), то не панель нужно в ремонт, и не считыватель! ремонт требуется, должно быть, контроллеру. Для начала, я бы посоветовал замерить напряжение - между контактам считывателя (центр и кольцо вокруг), должно быть около 5V постоянного тока, если та напряжение сужественно меньше или вообще на нуле - ясно что контроллер неисправен. Но ремонт, если вы способны сами его произвести будет скорее всего очень простым и малозатратным.
Go to the top of the page
+Quote Post
rb-Zhenya
post Feb 14 2008, 05:05
Post #4


Unregistered









Цитата(TS128 @ Feb 12 2008, 20:34) *

Что-то не совсем ясно... "БВД-4А-2" - это случайно не БВД-404А-2 (двухабонентская аудио)? Если так, то считыватель RD не связан с самим БВД. Считыватель связан только с контроллером замка, БВД тоже открывает замок скорее всего через контроллер (зависит от конкретной системы оборудования). В любом случае, если RD под ключ-таблетку (ТМ-ключ), то не панель нужно в ремонт, и не считыватель! ремонт требуется, должно быть, контроллеру. Для начала, я бы посоветовал замерить напряжение - между контактам считывателя (центр и кольцо вокруг), должно быть около 5V постоянного тока, если та напряжение сужественно меньше или вообще на нуле - ясно что контроллер неисправен. Но ремонт, если вы способны сами его произвести будет скорее всего очень простым и малозатратным.


Почти smile.gif , это 4-х абонентская аудио smile.gif . С ключом разобрался большое спасибо biggrin.gif , вот теперь бы с трубками, во-первых, не могу понять blink.gif , куда их цеплять, потому как от кнопок идет шлейфик абсолютно не маркированный blink.gif , мало того еще и в изоленте blink.gif , и где там линия не понятно, во вторых домофон для меня темный лес потому как я сисадмин, а начальство требует, у нас валяются трубки laskomex, на сколько я понимаю, они программируются там джемпера стоят, только вот alex_t2, говорит, что их к этой системе не подоткнешь...... biggrin.gif
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 14 2008, 09:49
Post #5


Unregistered









Вот, блин, невнимательно прочитал. Почему-то подумал про коммутатор БК-4, вот и начал писать про панель в ремонт. TS128 абсолютно прав, единственное уточнение насчёт напряжения на считывателе. 5 вольт - справедливо по большей части для визитовского оборудования. У других производителей опрос считывателя сделан по другому, поэтому напряжение может сильно отличаться от 5 вольт. Исправный элтис например около 2.5 вольт.
Go to the top of the page
+Quote Post
rb-Zhenya
post Feb 14 2008, 18:50
Post #6


Unregistered









ключ в норме, работает, всем большое спасибо. Мне бы еще хотелось узнать распиновку на блоке питания, только не так как на схеме, потому как мне не понятна та распиновка.... хотелось бы как для тупых biggrin.gif ....

1-(какой обычно цвет провода, и чего туда втыкать)
2- и т.д.
заранее большое пожалуйста biggrin.gif , если мона помогите тупому.
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Feb 17 2008, 23:51
Post #7


Unregistered









Что-то много всего непонятного...

Для начала, что касается названий - "БВД-4А-2", это всего лишь второе название "БВД-404А-2" - 4 в числе 404 означает модель, т.к. есть 401, 402 и 404 модели. А означает аудио (всмысле без видео), а вот цифра 2 и означает количество абонентов - 2, в вашем случае блок должен называться "БВД-404А-4" (или "БВД-4А-4").

Теперь про трубки: наличие в трубках laskomex джамперов однозначно говорит о том что это трубки... скажем так, шинной системы - джамперами выставляется номер квартиры в которой установлена трубка в двоичном коде, трубки весят на шине из 2 проводов и при посылке в линию кода набранной трубки начинает звонить та, в которой выставлен соответствующий код. Все визитовские трубки работают на координатной системе, где каждая трубка одним проводом подключается к клемме нужного десятка а другим - к нужной еденицы, при посылке вызова блок коммутации подключает к линии нужную трубку. В случае с мало-абонентским (как в вашем случае) домофоном эти же самые координатные трубки подключаются одини проводом к общему проводу домофона а другим к одному из (4 - в вашем случае) линейных выходов. Шинные трубки, значимтельно сложнее устроены и делать под них 4-абонентский домофон думаю никто не станет, т.к. это нелепо и безсмысленно. Приспособить такие трубки к координатной системе если и возможно, то только после серъёзной переделки внутренностей. Визитовские трубки стоят, думаю, дешевле чем работа по переделке трубок laskomex.

Про блок питания - я вообще не понял вопроса: Что за блок питания? что к нему требуется подключить?

P.S. Я тоже немного админ, особенно в недалёком прошлом, да и сейчас - домофоны это далеко не единственная сфера моей деятельности. Однко адимин из меня не очень хороший т.к. я железячник по большей части... wink.gif
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 18 2008, 00:33
Post #8


Unregistered









[offtopic] Ох уж эти админы, если провода не синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый так и не подключить, сразу скажу, что между панелью и трубкой не TCP/IP [/offtopic]
А если серьёзно, то нет тут особого стандарта на цвета проводов.
У визитов со шлейфом промаркирован первый провод шлейфа - он цветной. Боюсь, что расписать что приткнуть и куда, не получится, не зная, что у Вас там за оборудование кроме БВД 4. Например, что подразумевается под "блоком питания"? Может это КТМ 602? Вам же ведь надо не только позвонить, а чтоб ещё и дверь открыть с трубки. А тип контроллера мы не знаем.
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 29th March 2024 - 15:50