БВД-432FCB + БУД-430.
Ригельный замок с отдельным блоком питания. Коммутируется релюхой. Соответственно катушка реле подключена к клеммам +DL и -DL БУДа.
Всё работало примерно 4 месяца. После чего БВД начала зависать.
Видео работы панели:
https://yadi.sk/i/QAymJ6aOnTxXaw
Случай не единичный, именно БВД-432FCB виснет. После перезагрузки всё хорошо до первого открытия ключом (с кнопки открытие нормально проходит). Первое открытие ключом проходит нормально, после чего БВД виснет и тупит. БВД-432RCB не тупит и не виснет уже больше года.
Дело точно не в кабеле. Прям 1000 %.
Думали что остаточное напряжение катушки реле как-то влияет, поставили диод - не помогло. Поставили другую панель БВД - всё работает как и должно. В офисе подключаем эту БВД (зависавшую) к БУД-430 - работает. Подключаем замок к БУДу - всё, панель ловит глюки. Напряжение на клеммах +/- DL в норме, т.е. замок работает, держит. Убираем замок - панель работает.
Куда можно копнуть?