Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Устройства управления доступом _ Соединить N100 и IronLogic Z5

Posted by: Depressive_Age Sep 24 2012, 20:04

Привет, уважаемым!
Сегодня столкнулся с непоняткой: есть панель БВД N100, БК100 и БПД 18\12. В панели сгорела флешка с базой, флешку установил другую. Попытался прикрутить контроллер Z5 в режиме сбора ключей.
Подключал по двум вариантам:
В первом случае замок открывается ключами и кнопкой, но не открывается из квартир - панель пищит "открыто", контроллер молчит.
Attached Image
Во втором случае открывается из квартир и кнопкой, но не открывается ключами.
Можно ли контроллер подключить без дополнительного реле?
Attached Image

Posted by: petr5555 Sep 24 2012, 21:00

Цитата(Depressive_Age @ Sep 24 2012, 21:04) *

Привет, уважаемым!
Сегодня столкнулся с непоняткой: есть панель БВД N100, БК100 и БПД 18\12. В панели сгорела флешка с базой, флешку установил другую. Попытался прикрутить контроллер Z5 в режиме сбора ключей.
Подключал по двум вариантам:
В первом случае замок открывается ключами и кнопкой, но не открывается из квартир - панель пищит "открыто", контроллер молчит.
Attached Image
Во втором случае открывается из квартир и кнопкой, но не открывается ключами.
Можно ли контроллер подключить без дополнительного реле?
Attached Image


Так всё просто!
Берёте свою первую схему и подключаете контакты COM и NO (нормально разомкнутый ) параллельно
кнопке выхода.

Posted by: alex_t2 Sep 24 2012, 21:01

Первая схема в таком варианте работать не будет. Надо управление контроллером по кнопке заводить не с кнопки выхода, а с реле панели, т.е. провод "кнопка" от контроллера должен идти на COM, а NО соединить с "землей"

А вторая должна. Практикуем подобное включение при необходимости.
Проверьте, у Вас точно соединены минусы источников 12 и 18 вольт?
На схеме-то нарисовано, но есть ли оно на практике?

Posted by: Depressive_Age Sep 24 2012, 21:15

Спасибо!
Ещё по моему во втором варианте при нажатии кнопки выхода на двери, замок потом не закрывается, так и остаётся без напряжения!