Posted by: Dimavizit Jan 18 2012, 14:52

Всем добрый день. Пытаюсь установить систему для доступа в лифт. Проблема вот в чём. РД -2 стоит в кабине, ктм в машинном отделении протяжённость кабеля 49 м. На прямую всё работает через подвесной кабель нет. кабель звонили всё ок, напряжение +6в не садится. Помогите устал пешком ходить!!

Posted by: alex_t2 Jan 18 2012, 16:03

Проблема не в сопротивлении кабеля, проблема в емкости.
Если готовы выполнить небольшую доработку КТМ 602, то проблему, вероятнее всего, решить удастся, но гарантия на КТМ, как понимаете пропадает.

Posted by: TS128 Jan 18 2012, 16:43

Линия ТМ (1-Wire или MicroLAN) вообще довольно требовательная. Без проблем работает на расстоянии до 15м, при этом уже рекомендуется использовать "витую пару"... При больших расстояниях без специальных устройств (или доработки существующих) не удастся обеспечить работоспособность.

Думаю было выбрано не верное решение данной системы. Контроллер правильнее было бы установить прямо "на борту" кабины. Питание 220V там наверняка найдётся без проблем. А дальше контроллер уже будет имитировать нажатие кнопки. Всё в пределах кабины. Возможно и питание 9-28V с током до 100mA в кабине найдётся и тогда можно будет поставить КТМ-600, кроме того считыватель RD-2 слишком эстетично вписывается в интерьер кабины, для таких задач больше подходит считыватель исполнения врезного исполнения или по крайней мере круглый малогабаритный.

Контроллер КТМ-602 имеет мощный источник питания достаточный для питания замка и индивидуального домофона. Применение его для имитации нажатия кнопки - нецелесообразно.

Разместив контроллер вместе с реле для гальванической развязки цепей управления Вы сэкономите провода - после установки системы ограничения доступа количество используемых проводов в кабеле от кабины не изменится, это важное достижение.

Posted by: Dimavizit Jan 18 2012, 17:21

А какой дороботке идёт речь можно подробнее

Posted by: Dimavizit Jan 18 2012, 17:39

Я согласен RD 2 смотрится отвратительно, какой считаватель малогаборитный их вроде бы всего 2-а, если можно то укажите его марку

Posted by: alex_t2 Jan 18 2012, 19:50

Доработка очень проста, нужно установить резистор на 2-3 кОм от +5В на линию ТМ. Параллельно R12.
Или, что то же самое, заменить R12 на резистор с меньшим номиналом.
Но, абсолютно со всех позиций, решение, предложенное TS128, будет лучше. Вариант с резистором есть смысл применять, если невозможно внести изменения в монтаж оборудования на объекте.

Posted by: TS128 Jan 18 2012, 20:04

Среди оборудования VIZIT других считывателей нет - оно и понятно, оборудование этой марки предназначено для установки на разного рода входные двери, а не куда-либо вообще.

Для особых случаев лучше подходят изделия других производителей, например "ТМ - Врезной" - наберите в поисковике, большинство картинок будет соответствовать тому, что наиболее Вам подходит. Можно ещё применить "JSB-KTM" различных моделей.

Контроллер ключей кстати говоря тоже можно порекомендовать другой марки, такой, чтобы был с релейным выходом, правда в последнее время такие контроллеры редкость, что и понятно. В случае применения контроллера ключей по прямому назначению (для непосредственного управления замком) транзисторный выход лучше. КТМ марки VIZIT в прошлом тоже имели релейный выход, сейчас к счастью от него избавились, но для нестандартных решений - вроде управления лифтом, контроллер лучше с релейным выходом типа "КТМ-255" (тоже не VIZIT). Кстати говоря производитель этого контроллера обещает до 70 метров длину линии ТМ - как раз для Вашего случая!

Для других задач никогда не стал бы рекомендовать "КТМ-255", всё-таки он уступает многим другим контроллерам в том числе VIZIT КТМ-602, но и для него есть случаи, где он более всего подходит.