бвд 421

, неисправность
lenin
post Feb 28 2008, 07:54
Post #1


Unregistered









на подъезде установлено следующее оборудование
БВД-421,Буд-420,БК-100
в морозы около 35-40 градусов панель возбуждалась и выдавала постоянную ошибку , при обесточивании и затем повторном включении начиноло нормально работать
поменяли панель , через некоторое время проблемма опять появилась
заменили буд , проработало месяц , потеплело -1 +1 проблемма опять появилась , но теперь при перезагрузке проблемма остается
т.е. сигнал ощибка выбаётся примерно 5 минут ,потом панель успокаивается , пока не нажмешь любую кнопку-выдаётся 3 чикпа и возобновляется сигнал ошибка
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?