Нужен совет, Четыре БУД-302м в параллель |
Нужен совет, Четыре БУД-302м в параллель |
df+ |
May 6 2018, 10:38
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 119 |
Подъезд №1 -230 квартир (БВД-344+БуД-302+БК-400+3-БК-100)
Подъезд №1 -120 квартир (БВД-344+БуД-302+БК-100+БК-30) Закрыли 2 калитки, туда БВД-344+БУД-302), все квартиры на БК-400, БУДы в параллель. Получили: Калитка 1 звонок в подъезд 1 идет, подъезд 1 в подъезд 2 звонок идет, подъед и калитка 2 ошибка вызова, но видят когда линия занята. Отключили БУД подъезд 2, с калитки 2 звонок пошел. Есть решение без замены БУДов ? |
b_oleg |
May 6 2018, 22:37
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
|
df+ |
May 7 2018, 11:40
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 119 |
Спасибо!
У меня 4 БУДа и 6 БК, те резистор на 0,3 кОм. Все правильно? Диод 1N4007 подойдет? |
b_oleg |
May 7 2018, 12:54
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
|
df+ |
May 10 2018, 19:54
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 119 |
Что не так?
резистор, диод поставили, все то-же самое. Работают 2 ближних к коммутатору БУДа(подъезд 1, калитка 1), причем с них звонок идет в подъезд 2, подъезд и калитка 2- звонок никуда не идет. |
b_oleg |
May 10 2018, 23:02
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Что не так? резистор, диод поставили, все то-же самое. Работают 2 ближних к коммутатору БУДа(подъезд 1, калитка 1), причем с них звонок идет в подъезд 2, подъезд и калитка 2- звонок никуда не идет. |
df+ |
May 11 2018, 06:29
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 119 |
БУД 1-1 м
БУД 2 -10м БУД 3- 40м БУД 4- 60м Кабель UTP 4*2*0.52 |
b_oleg |
May 11 2018, 09:07
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
UTP бывают разные. Есть такие, у которых жилы не медные, а омедненные. Надо проверять.
|
df+ |
May 11 2018, 19:22
Post
#9
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 119 |
Это все понятно. Кидали медь 0,5 то-же самое.
Хотелось получить ответ производителя. 10 лет назад у модуса спросили, будет калитка и 3 подъезда в параллель работать?, сказал будет. Сегодня так работают 14 систем и длина линии больше. Нужен ответ почему сейчас не работает |
b_oleg |
May 12 2018, 09:14
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Перед разработчиком БУД-302М видимо и не стояла цель параллелить их как можно больше (да и не нормально это). Для калиток БУДы разработаны специально, они работают не параллельно с подъездными, а коммутируются через БК-401. Слышал от Модуса, что и 15 подъездов можно подключить (это максимум), плюс еще калитки.
БУДы-302М для запараллеливания больше двух не очень приспособлены, вот и приходится ухищряться. Для вашего случая можно еще попробывать развязать БУДы по Ек как-то так. |
df+ |
May 12 2018, 09:46
Post
#11
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 119 |
Перед разработчиком БУД-302М видимо и не стояла цель параллелить их как можно больше (да и не нормально это). Для калиток БУДы разработаны специально, они работают не параллельно с подъездными, а коммутируются через БК-401. Слышал от Модуса, что и 15 подъездов можно подключить (это максимум), плюс еще калитки. БУДы-302М для запараллеливания больше двух не очень приспособлены, вот и приходится ухищряться. Для вашего случая можно еще попробывать развязать БУДы по Ек как-то так. Спасибо! Будем пробовать, искать решение |
df+ |
May 22 2018, 21:24
Post
#12
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 119 |
БУД-430 (Совместная работа до четырёх блоков управления, соединенных параллельно)
почему он работает, а 302м нет? |
b_oleg |
May 23 2018, 22:35
Post
#13
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
В БУД-302М сигнал на линии SEL и Ek идет через резисторы 150 и 51 Ом соответственно.
В БУД-430 - через 22 Ом, поэтому здесь длина, емкость жил кабеля и запараллеливание БУДов влияют меньше. |
Lo-Fi Version | Time is now: 26th April 2024 - 16:34 |