Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Многоквартирные домофоны _ отказ считывателя БВД-407

Posted by: элкрипт Nov 7 2019, 11:33

Добрый день.
Отказал считыватель в панели БВД-407
Панель ремонтировать не хотят.
Хотят установить контроллер Z-5R.
вопрос-
1-можно ли использовать вывод LC панели БВД-407 в качестве сигнала открытия двери в Z-5R при открывания двери с монитора?
к Z-5R будет подключена еще кнопка Визит 300
2-Если нет,то как это правильно организовать?
3-Будет ли работать считыватель RD-3 с контроллером Z-5R?
БВД-407 работает совместно с БКМ-440 и М460СМ.
питания замка вероятно идет с БКМ

Posted by: элкрипт Nov 7 2019, 18:40

разобрался вроде.
надо переключить БВД-407 в режим электромеханического замка и подсоединить вывод LC на клемму кнопка Z-5R.
можно так сделать?или нужны какие нибудь резисторы?
спасибо!

Posted by: petr5555 Nov 7 2019, 21:05

Цитата(элкрипт @ Nov 7 2019, 18:40) *

разобрался вроде.
надо переключить БВД-407 в режим электромеханического замка и подсоединить вывод LC на клемму кнопка Z-5R.
можно так сделать?или нужны какие нибудь резисторы?
спасибо!



Ну а почему нельзя ?

И ничего не надо добавлять.
Единственно - это ещё GND панели и контроллера соединить. biggrin.gif

А вот RD-3 не работает с Z5R.
Тут нужно брать CP-Z2L !!!

Впрочем, можно поставить и считыватель с контроллером Matrix.......




Posted by: элкрипт Nov 8 2019, 19:18

все понятно.Спасибо