Posted by: TS128 Jun 29 2009, 03:36

Никто не замечал, в паспорте на БУД-301К (во всяклм случае в том, что выложен на сайте) перепутаны коды типа замка:
Эксперементально установлено, на нескольких экземплярах этого изделия, что 0 переводет БУД в режим электромагнитного замка, а 1 в режим электромеханического (т.е. на оборт по сравнению с БУД-302). А в документации написано также как на БУД-302...

Posted by: Ivanych Jul 18 2009, 03:13

да во всех эта опечатка... года полтора минимум уже. smile.gif

Posted by: TS128 Jul 18 2009, 13:15

И у меня даже есть предположения почему это так: думаю дело в том, что алгаритм программы одинаков, однако в БУД-е 301К и БУД-е 302 стоят силовые транзистры разной проводимости (это факт), а управление транзисторами разной проводимости должно быть инверсно один по отношению к другому... smile.gif

Posted by: Ivanych Jul 18 2009, 22:59

предположения предположениями, а ликвидировать опечатку было бы неплохо весьма dry.gif