Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

Индикаторная плата

Dmfn_Create
post Dec 11 2012, 17:02
Post #1


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Периодически спрашивают схему индикаторной платы для проверки координатных домофонов. Вот она:
Attached Image

Копия схемы тут ( на всякий случай):
http://s017.radikal.ru/i440/1212/6e/528244a2f16b.jpg


Для проверки плата у нас включается в разрыв поквартирного шлейфа, но можно включать и просто в параллель. Главное, чтобы были заранее установлены разъемы в коммутаторах. Кроме координат должны быть подключены земля блока вызова и напряжение +ENC (на схеме обозначено как +18В, хотя обычно оно примерно 23В).

Плата отслеживает замыкания между координатами, переполюсовки трубок, замыкания координат на землю.
При переполюсовке ( или просто замыкании координат ) в отсутствии вызова светятся 2 светодиода, показывающие номер переполюсованной трубки.
При замыкании координат на землю или светится светодиод десятков или ( при вызове ) НЕ светится светодиод единиц.
При вызове правильно подключенной трубки и отсутствии ошибок монтажа светятся светодиоды, соответствующие номеру трубки в шлейфе.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
deshenez
post Jan 7 2013, 00:51
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 4
Joined: 6-January 13
Member No.: 47 657



Спасибо Вам!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hpc
post Jan 30 2016, 10:37
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 33
Joined: 25-October 15
Member No.: 48 936



а можно фото,как живьем устройство выглядит?и рекомендации по сборке какие-нить..спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Jan 31 2016, 12:11
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(hpc @ Jan 30 2016, 10:37) *

а можно фото,как живьем устройство выглядит?
.


Изображение сборочного чертежа. На реальной плате нанесены номера десятков и единиц рядом с соответствующими светодиодами.

http://s019.radikal.ru/i626/1601/41/182dcdaa9708.jpg


Перемычками справа задается номер тестовой трубки, которая подключается к разъему KLMM1

Квартирный кабель и питание подключаются параллельно к X1 или к X2 ( можно включить "на проход": вход кабеля в Х1, выход из Х2 )

Рекомендации по сборке простые: паять без ошибок.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hpc
post Jan 31 2016, 13:15
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 33
Joined: 25-October 15
Member No.: 48 936



Спасибо за ответ!
Получается,что нужно придумывать еще какой-то шлейф,который к бк-шке подключается?или откидывать шлейф от бк-шки,подключать к устройству,получать результат и потом в обратном порядке все собирать?
думал можно более быстро продиагностировать..((
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jan 31 2016, 17:46
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(hpc @ Jan 31 2016, 13:15) *

Спасибо за ответ!
Получается,что нужно придумывать еще какой-то шлейф,который к бк-шке подключается?или откидывать шлейф от бк-шки,подключать к устройству,получать результат и потом в обратном порядке все собирать?
думал можно более быстро продиагностировать..((


Самое быстрое - это прозвонка тестером.

Чуть посложнее - это токовый метод.

Ещё сложнее - замена коммутатора.

А всё остальное - это уже можно смотреть в комфортных домашних условиях.....

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hpc
post Jan 31 2016, 18:31
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 33
Joined: 25-October 15
Member No.: 48 936



да я уже понял..))просто хотелось некую железку,которую подкинул на коммутатор и сразу видно где кз или переполюсовка..не бегая по этажам.
ибо прозвонка и токовый метод не всегда спасают..((
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Feb 1 2016, 08:23
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(hpc @ Jan 31 2016, 18:31) *

да я уже понял..))просто хотелось некую железку,которую подкинул на коммутатор и сразу видно где кз или переполюсовка..не бегая по этажам.
ибо прозвонка и токовый метод не всегда спасают..((


Прозвонка - всегда спасает.
Только и голова должна прилагаться к тестеру ........
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Feb 2 2016, 09:39
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(hpc @ Jan 31 2016, 18:31) *

да я уже понял..))просто хотелось некую железку,которую подкинул на коммутатор и сразу видно где кз или переполюсовка..не бегая по этажам...
.

У нас разъем для подключения индикаторной платы устанавливается при монтаже проводки. Надо потратить на это несколько лишних минут, но потом потраченное время многократно окупается.
Конечно, когда лень пару раз шевельнуть руками, тут уже ничем не поможешь.

Коммутаторы тоже подключаются через разъем, чтобы можно было быстро подменить на заведомо исправный.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
hpc
post Feb 2 2016, 10:59
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 33
Joined: 25-October 15
Member No.: 48 936



ну круто конечно..ничего не скажешь,просто когда монтировал не ты,то...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Александр Е
post Mar 7 2016, 17:58
Post #11


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 18-January 16
Member No.: 49 066



За схемку спасибо, попробуем спаять и испытать. А готовых уже нет, что бы можно было заказать?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
L0Ki
post Dec 9 2022, 09:39
Post #12


Самый активный пользователь
*****

Group: User
Posts: 238
Joined: 3-March 12
Member No.: 47 190



Можно продублировать схему? Картинка не открывается.


--------------------
Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 18th November 2024 - 06:32