Вопрос скорее для утверждения собственной теории smile.gif
Есть БУД-302м, TK-401DN, TU412M1 и 4 шт БК10. Есть помещения с 1 по 20, разделенные на 4 блока по 5 помещений.
БК 1 и 2 - замкнута перемычка "0", БК 3 и 4 - замкнута перемычка "1"
На первый БК подключены квартиры с 1 по 5, на второй БК подключены с 6 по 10, на третий БК0 подключены с 11 по 15, на четвертый БК - с 16 по 20.
Т.е. получается нахлест адресов на БК, будет ли нормально функционировать данная схема? Исходя из логики построения системы - должна.
Заранее спасибо за консультацию.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Feb 13 2012, 11:46
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Да, будет нормально.
Главное, чтобы не было физического подключения трубок на один номер.
Т.е. выходы 1-5 коммутатора номер 2 должны быть не подключены, как и выходы 6-0 коммутатора номер 1


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Marauder
post Feb 13 2012, 12:08
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 13-February 12
Member No.: 47 159



Еще раз спасибо.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Бугор
post Mar 5 2012, 22:19
Post #4


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 30
Joined: 26-June 07
From: Ростов-на-Дону
Member No.: 1 976



Цитата(Marauder @ Feb 13 2012, 11:41) *

Вопрос скорее для утверждения собственной теории smile.gif
Есть БУД-302м, TK-401DN, TU412M1 и 4 шт БК10. Есть помещения с 1 по 20, разделенные на 4 блока по 5 помещений.
БК 1 и 2 - замкнута перемычка "0", БК 3 и 4 - замкнута перемычка "1"
На первый БК подключены квартиры с 1 по 5, на второй БК подключены с 6 по 10, на третий БК0 подключены с 11 по 15, на четвертый БК - с 16 по 20.
Т.е. получается нахлест адресов на БК, будет ли нормально функционировать данная схема? Исходя из логики построения системы - должна.
Заранее спасибо за консультацию.

Именно в таком варианте, правильно работать не будет!
Если перемычка в БК-10 стоит на "0", это диапазон 0-9. Если на "1", то — 10-19
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Mar 6 2012, 15:46
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Да, верно, в данном случае лучше ставить 4 шт. БК-30. В этом случае станет возможным подключение квартир с номерами из разных десятков, в частности с 6 по 10 (десятки D0 и D1) и с 16 по 20 (D1 и D2). Либо взять блоки БК-4, но как я понимаю именно БК-30 способны сохранить основную идею - абоненты группами по 5 абонентов сводятся в одну точку и там подключаются к одному блоку в одном корпусе.

Можно поставить два БК-10 для абонентов 1-5 и 11-15 и два БК-30 для абонентов 6-10 и 16-20. Всё дело в том, что БК-10 единственная модель, которая не способна работать в разных десятках одновременно.