Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Слабый видео сигнал

, Как усилить
Хемуль
post Jun 20 2013, 00:45
Post #1


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



БВД-432RCB - 2шт
БУД-420M - 2шт
БК-2V
РВС-4
25 этажей, На этажах по 8 квартир, соответственнто по 2 БК-4MV видео приходит с РВС-4 (делит на 2 стояка). Питание на БК-4MV помоему (не всматривался в расключение) идет с БПД 18/12/1/1. Так вот такой вопросик, хватает ли напруги с одного БПД на 25шт БК-4MV (это 1 стояк)? А то чем выше этаж тем изображение хуже. Можно ли поставить какой нибудь видеоусилитель на каждый стояк? Может что то марки Себокс на обе магистрали, сразу после РВС-4?


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies(1 - 5)
petr5555
post Jun 20 2013, 06:35
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Хемуль @ Jun 20 2013, 00:45) *

БВД-432RCB - 2шт
БУД-420M - 2шт
БК-2V
РВС-4
25 этажей, На этажах по 8 квартир, соответственнто по 2 БК-4MV видео приходит с РВС-4 (делит на 2 стояка). Питание на БК-4MV помоему (не всматривался в расключение) идет с БПД 18/12/1/1. Так вот такой вопросик, хватает ли напруги с одного БПД на 25шт БК-4MV (это 1 стояк)? А то чем выше этаж тем изображение хуже. Можно ли поставить какой нибудь видеоусилитель на каждый стояк? Может что то марки Себокс на обе магистрали, сразу после РВС-4?




Так Вы замерьте напряжение на БК 4MV (особенно на последнем этаже).
Оно должно быть не менее 16 Вольт.

Хотя, обычно, ставят по блоку питания на каждый этаж.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jun 20 2013, 08:06
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



И еще. РВС в качестве делителя на 2 стояка не надо использовать, так как у него выход согласован на более высокоомную нагрузку, чем коаксиальный кабель. В итоге у Вас уже изначально видеосигнал занижен относительно нормы. И проверьте, установлен ли резистор на 80 Ом на последних БК 4МВ


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Хемуль
post Jun 20 2013, 19:32
Post #4


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



Цитата(alex_t2 @ Jun 20 2013, 08:06) *

И еще. РВС в качестве делителя на 2 стояка не надо использовать, так как у него выход согласован на более высокоомную нагрузку, чем коаксиальный кабель. В итоге у Вас уже изначально видеосигнал занижен относительно нормы. И проверьте, установлен ли резистор на 80 Ом на последних БК 4МВ


Да установлен. Между БК видео идет по RG59, но на большинстве этажей не расключен (цельный кабель), только на тех, где видеодомофон стоит. Напряжение замеряю позже. К примеру в одном из подъездов выше 15го этажа ни у кого видеодомофончиков небыло - отключил верхние этажи - уже стало лучше (оно и понятно), поставил сопротивление тут же на выходе, сигнал сильно ухудшился. Есть ли смысл поменять РВС на АВР 1/4 или есть у визита что для этих случаев? И играет ли большую роль номинальная мощность оконечного резистора (0,125 вт, 0,25 вт и т.д.)


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jun 20 2013, 23:06
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Мощность роли не играет. Там напряжение видеосигнала не более 1 В, на резисторе 80 Ом рассеивается микроскопическая мощность, так что ставьте любой.
У Визита можно применить БК-2V, в принципе. Подать на него только питание и один видеосигнал, к клемме USE ничего не подключать. Тогда получится фактически разветвитель на два выхода.
Еще как самый простой вариант можете попробовать объединить по два выхода РВС-4 на каждый стояк - просто перемычкой VO1 c VO2 и VO3 c VO4. Это уменьшит в два раза выходное сопротивление, вполне возможно, что будет достаточно для улучшения ситуации.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Хемуль
post Jun 21 2013, 15:31
Post #6


Активный пользователь
***

Group: User
Posts: 111
Joined: 15-May 12
From: СПб
Member No.: 47 322



Цитата(alex_t2 @ Jun 20 2013, 23:06) *

Мощность роли не играет. Там напряжение видеосигнала не более 1 В, на резисторе 80 Ом рассеивается микроскопическая мощность, так что ставьте любой.
У Визита можно применить БК-2V, в принципе. Подать на него только питание и один видеосигнал, к клемме USE ничего не подключать. Тогда получится фактически разветвитель на два выхода.
Еще как самый простой вариант можете попробовать объединить по два выхода РВС-4 на каждый стояк - просто перемычкой VO1 c VO2 и VO3 c VO4. Это уменьшит в два раза выходное сопротивление, вполне возможно, что будет достаточно для улучшения ситуации.

БК2V уже стоит, с него и идет на рвс и по стоякам. А два постоянных видеовыхода идет на видеосервер в охрану. попробую перемычки поставить как вы советовали. спасибо


--------------------
Думать вредно - мысли пачкают мозг![font=Arial Black]
User is offlineProfile CardPM