Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

VIZIT Group Forum _ Этажные домофоны _ БВД-407 RCB и замок Cisa (3A)

Posted by: NEOcron Sep 11 2012, 16:00

Подскажите как можно подключить БВД-407 RCB и замок Cisa (3A). В инструкции от БВД написано нельзя подключить электромеханический замок с сопротивлением обмотки менее 10 Ом. Т.е. я так понимаю замки до 1,2 А. А замок стоит Cisa, его электрические параметры
Сила тока: 3,1 А;
Сопротивление DC 3 Ом; частота 50-60Гц;
Питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт-12V;
При использовании бустера арт. 07022 00 0 возможно питание от источника 12В и 24В постоянного тока или 24В переменного тока;


Posted by: TS128 Sep 12 2012, 02:28

На самом деле узел управления замком на БВД-407 довольно мощный и замок с током 3А для него не станет большой нагрузкой.

Требования "электромагнитный замок min 20 Ом, электромеханический min 10 Ом" просто общие для всего оборудования VIZIT. Требования эти объясняются главным образом параметрами блоков питания VIZIT. Это требование распространяется на стандартные схемы подключения в которых используются блоки питания VIZIT.

Если возьмёте для питания замка достаточно мощный блок питания с током 3,5-4,0А и более то смело можете подключать его к замку с управлением непосредственно от БВД-407. Только не забудьте диод поставить для выполнения защитных функций (гашение самоиндукции). Диод нужно взять по мощности соответствующий замку - т.е. на ток 4-5А. Диод простой выпрямительный. Катод диода подключается к "плюс" источника питания и замка, катод обычно обозначен полоской на корпусе. БВД управляет только "минусом" замка - "минус" блока питания замка подключается к GND БВД, а "минус" замка с анодом диода подключается к клемме LC БВД.

А вообще про эти импортные замки часто написана всякая ерунда, вот например:
"Сила тока: 3,1 А" - при силе тока 3,1А и напряжении 12V, обмотка должна быть почти 4 Ома, а не 3 Ома. Либо если обмотка действительно 3 Ома, то ток при 12V будет уже 4А.

"Сопротивление DC 3 Ом" - DC обозначает "постоянный ток", что естественно для электромагнитного замка. Но при чём тут тогда "частота 50-60Гц;" - у постоянного тока (DC) не может быть частоты! Частота есть только у переменного (AC) или импульсного тока.

"Питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт-12V;" - трансформатор может работать только на переменном токе, и с него снимается только напряжение переменного тока, но для электромагнитного замка требуется напряжение постоянного тока, значит должен быть не только трансформатор, но и выпрямитель, словом "блок питания". Кроме того 15W - это лишь 1,25А ток при напряжении 12V. Для тока 3,1А при напряжении 12V должна быть мощность примерно 37W, а с учётом естественных потерь - 40-45W не меньше.

Сопротивление DC 3 Ом; частота 50-60Гц;
Питание через трансформатор с характеристиками: 15Вт-12V;
При использовании бустера арт. 07022 00 0 возможно питание от источника 12В и 24В постоянного тока или 24В переменного тока;

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)