![]() Броблема с КТМ 600R |
![]() ![]() |
![]() Броблема с КТМ 600R |
ooo ekran-servis |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 2-November 10 Member No.: 46 432 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Возникла следующая проблема и пока ни как не решается: имеется домофон бвд-431 и буд-420 на парадном входе и контроллер доступа КТМ-600R на входе со двора. Контроллер устанавливали через несколько лет после установки основного комплекта и так как количество квартир больше 200 и ключи вновь собрать просто нереально, вопрос с ключами решили с помпощью DM-08. Скопировали память с БУД-420 и переконвертировали в КТМ-600 и записали в микросхему которая в стоит в контроллере на экране монитора вроде бы было все красиво и правильно, но контроллер не видит ни одного ключа причем ключи охраны специально не прописывали и мастер ключ тоже . В чем может быть проблема может кто то уже сталкивался? |
TS128 |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
А Вы запишите обязательно мастер-ключ! Причём на самом контролере а не через компьютер.
|
ooo ekran-servis |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 2-November 10 Member No.: 46 432 ![]() |
Записывал, эффект тотже!
Может ли это быть связано с тем что у контроллера память на 670 ключей, а с 420 БУДа мы сняли 790, с другой стороны тогда какая то часть ключей доджна работать. |
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Если хотите точный ответ о причинах, то скиньте мне на alexbzv@hotbox.ru
файл БУД-420, с которого делали конвертацию, и результат для КТМ Только файлы нужны в формате bin а не viz. Просто при сохранении выберите расширение bin. В принципе, могу Вам и конвертировать гарантированно рабочую копию. Только она будет тоже в bin-формате. Заливать в память придётся не DM-05-м, там криво читается bin (пишется правильно). Не знаю, может в DM-08 и исправили. Могу и в viz сделать, но это без гарантии. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
ooo ekran-servis |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 2-November 10 Member No.: 46 432 ![]() |
Ок. По возможности залью файл как только до них доберусь
|
ooo ekran-servis |
![]()
Post
#6
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 2-November 10 Member No.: 46 432 ![]() |
Сохранил оба файла в бинарном формате и залил на электронку.
|
alex_t2 |
![]()
Post
#7
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Получил, сейчас гляну
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
ooo ekran-servis |
![]()
Post
#8
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 2-November 10 Member No.: 46 432 ![]() |
Почту получил, спасибо. Странно, но ключей охраны у меня не было и мастер ключа я не прошивал. Проверил еще раз выясняется еще глюк странный: при конвертации с 420 в ктм-600 ключи охраны отсутствуют (только таблица с ключами доступа, но после того как записываешь файл в микросхему они там появляются непонятно откуда да еще и мастер ключ прописываются какой то, похоже все таки визиту следует поработать на софтом для адаптера.( как далее решать проблемы на подобие этой)
Обязательно ли писать присланный вами файл в программаторе, или можно через DM-08 и что делать с мастер ключом, вдруг он каким то образом попал туда из общего списка, наверное его тоже надо убирать по идее . |
alex_t2 |
![]()
Post
#9
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Видимо это недоработка из того же разряда, что и неправильное считывание бинарного файла.
Возможно в DM-08 и устранено. Или у Вас именно DM-08? Можете просто попробовать открыть присланный файл в DM-08 выбрав расширение bin. DM-05 в таком случае ругался на нарушение целостности информации и заполнял таблицу ключей мусором. Может 08-я и проглотит. Сделать viz смогу только завтра. Нет под рукой DM. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
ooo ekran-servis |
![]()
Post
#10
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 11 Joined: 2-November 10 Member No.: 46 432 ![]() |
Пробовал открыть в DM-08. Ругается на нарушение целостности данных! Программа самая последняя V 2.24
|
alex_t2 |
![]()
Post
#11
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Что-ж, завтра сделаю в viz
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
A2011 |
![]()
Post
#12
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 30 Joined: 14-March 11 Member No.: 46 673 ![]() |
Добрый день, может кто подскажет: есть 2 микросхемы памяти от 1го и 2го подъезда как объединить их в одну?
с помощью DM-08 считал обе записал в отдельные файлы, пробовал копировать из одного файла в другой и сохранить либо в новый файл либо в микросхему но не получается, сделанные изменения не сохраняются. Подскажите в чем может быть проблема? |
paha79 |
![]()
Post
#13
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 20-May 10 Member No.: 46 234 ![]() |
Добрый день, может кто подскажет: есть 2 микросхемы памяти от 1го и 2го подъезда как объединить их в одну? с помощью DM-08 считал обе записал в отдельные файлы, пробовал копировать из одного файла в другой и сохранить либо в новый файл либо в микросхему но не получается, сделанные изменения не сохраняются. Подскажите в чем может быть проблема? я пользовался специальной программой для редактирования бинарных файлов, только не помню как называется. поищи что-нибудь в инете. |
Alexey_A |
![]()
Post
#14
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 ![]() |
У меня вообще какая-то странная ситуация, в БУДе прописано около 150 ключей, при преобразовании откровенно "пропадают" ключи, причем на одной парадной около 10 ключей, а на некоторых вообще всего 3 ключа преобразовываются в КТМ сама, причем если нажать в меню преобразование обратно на БУД420, то они откуда невозьмись появляются снова....
я пользовался специальной программой для редактирования бинарных файлов, только не помню как называется. поищи что-нибудь в инете. А как Вы определяли на каком адресе именно ключи? Почему-то в HEX редакторе у меня код ключа вроде как получается задом наперед отображается... |
TS128 |
![]()
Post
#15
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Они всегда пишутся "задом наперёд" в память.
|
paha79 |
![]()
Post
#16
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 20-May 10 Member No.: 46 234 ![]() |
Ключи проападают т.к. память БУД больше по размеру памяти КТМ.
Через программу DM08 у меня вообще ничего не получалось, то задом наперед, то не сохранялось, то еще что-то. Я редактировал через программу Quick Edit файл с расширением *.bin. Убрал все пустые ячейки (11111111). Файл с программой прикрепить почему-то не удается, нашел ее в инете. |
TS128 |
![]()
Post
#17
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Кто Вам такое сказал?
Большенство БУД и БВД-SM100/N100 имеют память на 600 ключей. КТМ-600 (обратите внимание на само обозначение - 600!) имеет память также на 600 ключей. Исключение составляют БУД-420 (1200 ключей) и БУД-302М (только М) (2400 ключей), а также БВД-М200 (1200 ключей в особом типе памяти). Микросхему памяти можно просто переставить из КТМ в любой БУД и все ключи сохранятся и будут работать на новом оборудовании. Можно переставить и наоборот память из БУД на 600 ключей в КТМ. Если нужно объеденить содержимое памяти разных домофонов и устройств, то не обойтись без программатора и специальных программ, умеющих корректно объеденять память именно домофонов Vizit, так как кроме ключей в память записана ещё куча информации, и важно не повредить формат памяти. Убирать все пустые ячейки безсмысленно. Только сложности создаёте в случае, если потребуется зписать новый ключ - надо будет стереть либо ключ, либо все ключи на определённую квартиру. Ключа "111..." у Вас нет, а стирать всю квартиру - можно и нужные ключи потерять. |
paha79 |
![]()
Post
#18
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 19 Joined: 20-May 10 Member No.: 46 234 ![]() |
речь и шла по-моему о БУД-420 и квартир в КТМ нет. так что не вижу сложностей при добавлении ключа
|
Alexey_A |
![]()
Post
#19
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 ![]() |
Кто Вам такое сказал? Если нужно объеденить содержимое памяти разных домофонов и устройств, то не обойтись без программатора и специальных программ, умеющих корректно объеденять память именно домофонов Vizit, так как кроме ключей в память записана ещё куча информации, и важно не повредить формат памяти. А где можно скачать такие специальные программы не подскажете? |
petr5555 |
![]()
Post
#20
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Тут речь скорее всего идёт о программаторе VIZIT DM-08 и программе к нему.
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 17th June 2024 - 17:31 |