makdom
post Jan 29 2018, 12:32
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 8-December 17
Member No.: 49 839



БУД-302 подключил к БВД-3**(заведомо рабочей) для проверки БУДа. Всё работает как положено, но замок в режиме электромеханического. Пароль системных установок неизвестен, поэтому поставил джампер на PRG, вошёл в режим программирования системных установок, но когда нажимаю "7" для выбора типа замка ничего не происходит (когда SI_ на дисплее должна смениться на SI_7). Короче правильно ли я думаю что проблема с IC1(eeprom)?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jan 30 2018, 09:17
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(makdom @ Jan 29 2018, 12:32) *

БУД-302 подключил к БВД-3**(заведомо рабочей) для проверки БУДа. Всё работает как положено, но замок в режиме электромеханического. Пароль системных установок неизвестен, поэтому поставил джампер на PRG, вошёл в режим программирования системных установок, но когда нажимаю "7" для выбора типа замка ничего не происходит (когда SI_ на дисплее должна смениться на SI_7). Короче правильно ли я думаю что проблема с IC1(eeprom)?


А Вы не смотрели что на 7-й ножке этой памяти ?
Может просто заблокирована запись ???
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
makdom
post Jan 30 2018, 12:56
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 8-December 17
Member No.: 49 839



Причина установлена - мсх памяти IC1 как и предполагалось. Всем спасибо!