Cильный свист в трубке и в самом у-ве вызова |
Cильный свист в трубке и в самом у-ве вызова |
sergvic |
Oct 13 2010, 14:23
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 1 Joined: 13-October 10 Member No.: 46 401 |
ДОбрый день.
В подъезде стоит домофон (похож на серию БВД-311). При вызове определенной квартиры (моей) в трубке и в домофоне слышен сильный свист, а так же когда вызывают другую квартиру у нас тоже звонит (свист) и слышны переговоры из другой квартиры. Что это может быть ? |
pasik |
Oct 13 2010, 16:43
Post
#2
|
Новый пользователь Group: User Posts: 39 Joined: 25-May 10 Member No.: 46 241 |
Самое первое нужно проверить на комутаторе нет ли переплюсовки в линии (у кого-то в квартире неправильно подключеная трубка), или где-то закороченые провода. Имено от этого будет идти вызов в несколько квартир, и если убрать эту неисправность то должен пропасть и свист.
|
petr5555 |
Oct 13 2010, 19:37
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Поддерживаю!
Переполюсовка одной из трубок даёт сильный свист, треск и прослушивание других квартир. |
cmd |
Oct 15 2010, 17:16
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 2 Joined: 20-September 10 Member No.: 46 366 |
не всегда...
|
pasik |
Oct 15 2010, 23:01
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 39 Joined: 25-May 10 Member No.: 46 241 |
Цитата не всегда... А никто и не говорит что это 100% переплюсовка, просто начинать искать неисправность нужно именно с этого. |
Alexey_A |
Nov 8 2010, 22:02
Post
#6
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
У нас было такое когда коротил десяток на землю (кабель в квартиру зажимался дверцей щитка переодически)
|
TS128 |
Nov 8 2010, 22:37
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Замыкания на землю и замыкание проводов между собой а также подключение трубки неправильной полярностью можно считать явлениями одного типа. Действие этих неполадок вызывает однотипный эффект, и все эти неполадки выявляются "токовым" методом.
Для сравнения, немного другим типом неполадки можно считать параллельное соединение двух и более абонентских устройств: эта неполадка во-первых может быть "программной" - ошибочная конфигурация БК-4, БК-10, БК-30 или ошибочное подключение нескольких БК-100, либо "аппаратной" - физическое подключение нескольких абонентских устройств на одни провода. Эта неполадка не выявляется "токовым" и другими подобными методами, а эффект от неё проявляется в "не снятии" трубки, однако само по себе не снятие трубки может быть вызвано многими другими вариантами неисправностей. |
Andrew-007 |
Nov 9 2010, 23:14
Post
#8
|
Активный пользователь Group: User Posts: 111 Joined: 4-August 10 From: Украина,Павлоград Member No.: 46 313 |
А как именно можно проверить замыкание на землю щитка?
|
Dmfn_Create |
Nov 9 2010, 23:19
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
А как именно можно проверить замыкание на землю щитка? Как и все другие замыкания - тестером. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
TS128 |
Nov 10 2010, 18:54
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Тестером, в режиме измерения сопротивления или на прозвонке не всегда эффективно.
Лучше и доставернее - "токовым методом"... |