Posted by: alexukx Mar 26 2012, 08:41

Здравствуйте,принесли БУД 301М в ремонт,набираешь номер кв - происходит короткий гудок и на трубку не идёт вызывной сигнал,БК30 и наборник рабочие,транзисторы целые,подскажите что нужно проверить

С уважением к Вам,алекс

Posted by: Sashaoff2 May 14 2012, 20:43

Цитата(alexukx @ Mar 26 2012, 08:41) *

Здравствуйте,принесли БУД 301М в ремонт,набираешь номер кв - происходит короткий гудок и на трубку не идёт вызывной сигнал,БК30 и наборник рабочие,транзисторы целые,подскажите что нужно проверить

С уважением к Вам,алекс


Алекс, рекомендую собрать цепь из исправных блоков. Замерить и записать состояние выводов блоков до вызова, во время вызова и когда сняли трубку. Если есть осциллограф - посмотреть сигналы в эти моменты и тоже зарисовать. Когда к Вам придёт блок в ремонт, Вы уже сможете сравнить сигналы, сделать какие-то выводы по неисправным цепям. Я думаю так начинали все мастера. Тогда Вам не надо будет задавать частные вопросы и не получать ответы - Вы сами сможете всё делать.

Posted by: petr5555 May 14 2012, 21:21

А при чём здесь БК-30 ?
Подключайте трубку прямо на БУД (+ на LN и - на GND) и смотрите
как она будет работать ( на осциллографе ).
Если она работает, тогда уже включайте трубку через БК-30 и смотрите остальные сигналы.