БВД-N100 + TU412M1 + БК10 - не работает "гостиничная нумерация" |
БВД-N100 + TU412M1 + БК10 - не работает "гостиничная нумерация" |
Vivisector |
Nov 17 2012, 16:07
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 17-November 12 Member No.: 47 602 |
Добрый день.
собственно в теме описание проблемы. Имеются БВД-N100 + TU412M1 + БК10, на 3х секциях по 60 квартир. Для возможности вызова квартир с номерами более 100 активирован "гостиничный" режим на 2й и 3ей секциях, заполнена таблица соответствия. Беда в том что этот режим используется только при вызове квартир с пульта консьержа, а с БВД вызов осуществляется в прежнем режиме. В какую сторону копать под данную проблему? Заранее спасибо. |
alex_t2 |
Nov 17 2012, 17:22
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
В сторону замены оборудования.
ТУ412 на ТУ418 + 3 БК А418. На 3х N100 Вы корректно не разрулите 180 квартир на один пульт. Это не сильно дорого, правильно, и будет работать. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Vivisector |
Nov 18 2012, 02:40
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 17-November 12 Member No.: 47 602 |
В сторону замены оборудования. ТУ412 на ТУ418 + 3 БК А418. На 3х N100 Вы корректно не разрулите 180 квартир на один пульт. Это не сильно дорого, правильно, и будет работать. наверно я несколько некорректно описал условия задачи. Есть 3х-подъездный дом, НА КАЖДЫЙ ПОДЬЕЗД (по 60 квартир) предполагается поставить БВД-N100 + TU412M1 + TK401DN + БК10 (6 шт). Проблема в том как организовать набор квартир с номерами более 100 P.S. важное добавление - замена имеющегося оборудования на другое крайне нежелательна, ибо заказчик будет ругаться и брызгать слюной. |
alex_t2 |
Nov 18 2012, 07:33
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Тогда никаких проблем.
Просто ставите на всех ТУ412 перемычку SEL0-SEL1 и все. Больше ничего не требуется, гостиничная нумерация не нужна. БВД-N100 вообще игнорируют сотню, на них можно набирать 25, 125, 225, 325 и т.д. - это одно и то же ТУ412 делит сотни на чет-нечет, установка перемычки приведет к игнорированию этого правила, и работать будет так же, как и N100. При таком выборе оборудования возможности каких-либо последующих апгрейдов у Вас минимальны. Если заказчик, например, захочет (в будущем) закрыть территорию и поставить на калитках общие блоки вызова - с БВД N100 этот номер не пройдет., их придется менять все. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Vivisector |
Nov 18 2012, 11:31
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 17-November 12 Member No.: 47 602 |
Тогда никаких проблем. Просто ставите на всех ТУ412 перемычку SEL0-SEL1 и все. Больше ничего не требуется, гостиничная нумерация не нужна. БВД-N100 вообще игнорируют сотню, на них можно набирать 25, 125, 225, 325 и т.д. - это одно и то же ТУ412 делит сотни на чет-нечет, установка перемычки приведет к игнорированию этого правила, и работать будет так же, как и N100. При таком выборе оборудования возможности каких-либо последующих апгрейдов у Вас минимальны. Если заказчик, например, захочет (в будущем) закрыть территорию и поставить на калитках общие блоки вызова - с БВД N100 этот номер не пройдет., их придется менять все. Спасибо, 'alex_t2', ответ исчерпывающий, проблема снята. |