Имеестя система, состоящая из бвд 311, буд 301м и бк100. нужно ко всему этому подключить пульт консьержа VIZIT-TK401 и вызывную панель БВД-402CP. Возможно ли это сделать и какое оборудование потребуется ?
|
sektor |
Aug 5 2011, 10:55
Post
#2
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 5-August 11 Member No.: 46 896 |
видеокамера панели БВД-402CP будет запитана отдельно и выведена на видеорегистратор.
|
alex_t2 |
Aug 5 2011, 11:51
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Точно потребуется ТУ412.
А что Вы хотите от БВД-402? Это чёрный ход? Штатно пульт консъержа работает ИЛИ с БУД301 ИЛИ с БВД-402 (выбирается при конфигурировании). Для беспроблемной работы проще подключить на БВД-402 дополнительную УКП. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Dmfn_Create |
Aug 5 2011, 12:15
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
видеокамера панели БВД-402CP будет запитана отдельно и выведена на видеорегистратор. Лучше тогда вместо панели БВД-402CP применить просто видеокамеру, например видеоглазок, которую установить рядом с блоком бвд 311. А у консьержки поставить видеомонитор, на который пойдет сигнал с этой камеры ( или с выхода регистратора ). На работу домофона и ПК такая конфигурация никак не повлияет, она будет существовать параллельно и независимо. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
sektor |
Aug 5 2011, 16:19
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 5-August 11 Member No.: 46 896 |
бвд-402 это черный ход.
Клиент хочет свести все сигналы на один аппарат- внашем случае это пульт консьержа VIZIT-TK401. |
alex_t2 |
Aug 5 2011, 17:19
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Тогда, в принципе, можно подключить линию БВД 402 на клемму LN на ТУ412 (и землю, естественно на GND)
Только надо учесть то, что поскольку такое включение не штатное, то занятость линии не отрабатывается. При одновременном звонке с двух БВД будут сбои. Если это не критично, то можете сделать так. У нас используется пульт в таком режиме. Проблем не вызывает. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
sektor |
Aug 5 2011, 18:01
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 5-August 11 Member No.: 46 896 |
Спасибо, тоже думал об этом. Рас у вас работает, значит у нас тоже будет.
Как то проверил работу двух трубок, подключенных последовательно-прекрасно работают, только если две поднять-замок открывается. |
Dmfn_Create |
Aug 5 2011, 21:16
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
бвд-402 это черный ход. Значит неправильно понял вначале. Клиент хочет свести все сигналы на один аппарат- внашем случае это пульт консьержа VIZIT-TK401. Все сигналы свести не получится. Захотят жильцы ключами пользоваться с черного хода, а этого не предусмотрено. Они всегда хотят чего нибудь этакого. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
alex_t2 |
Aug 5 2011, 23:13
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Как то проверил работу двух трубок, подключенных последовательно-прекрасно работают, только если две поднять-замок открывается. Диод в одной из них надо замыкать. Тогда будет совсем хорошо -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
sektor |
Aug 18 2011, 16:30
Post
#10
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 5-August 11 Member No.: 46 896 |
точно, диод!
|
Lo-Fi Version | Time is now: 20th April 2024 - 02:02 |