![]() отказ считывателя БВД-407, установка Z-5R для совместной работы с БВД-407 |
![]() ![]() |
![]() отказ считывателя БВД-407, установка Z-5R для совместной работы с БВД-407 |
элкрипт |
![]()
Post
#1
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 173 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
Добрый день.
Отказал считыватель в панели БВД-407 Панель ремонтировать не хотят. Хотят установить контроллер Z-5R. вопрос- 1-можно ли использовать вывод LC панели БВД-407 в качестве сигнала открытия двери в Z-5R при открывания двери с монитора? к Z-5R будет подключена еще кнопка Визит 300 2-Если нет,то как это правильно организовать? 3-Будет ли работать считыватель RD-3 с контроллером Z-5R? БВД-407 работает совместно с БКМ-440 и М460СМ. питания замка вероятно идет с БКМ |
элкрипт |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 173 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
разобрался вроде.
надо переключить БВД-407 в режим электромеханического замка и подсоединить вывод LC на клемму кнопка Z-5R. можно так сделать?или нужны какие нибудь резисторы? спасибо! |
petr5555 |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
разобрался вроде. надо переключить БВД-407 в режим электромеханического замка и подсоединить вывод LC на клемму кнопка Z-5R. можно так сделать?или нужны какие нибудь резисторы? спасибо! Ну а почему нельзя ? И ничего не надо добавлять. Единственно - это ещё GND панели и контроллера соединить. ![]() А вот RD-3 не работает с Z5R. Тут нужно брать CP-Z2L !!! Впрочем, можно поставить и считыватель с контроллером Matrix....... |
элкрипт |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 173 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
все понятно.Спасибо
|
![]() ![]() |