Добрый. Имеется голова БДВ-sm101r , Блок питания БПД18/12-1-1. В доме 90 квартир. (на этаже 10 кв.)Но нумерация начинается с 38 квартиры. То есть на этаж нумерация с 38 по 48 (два десятка на этаже). Заканчивается нумерация 127й квартирой.
На бк 30м дошел до 119 кв. и все. дальше нужно чет. нечет. Его нет.
Это уже либо через бк 400? Или брать голову на 200+ абонентов? Как можно обойти малой кровью?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
cem23
post Oct 31 2017, 13:34
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 30-October 17
Member No.: 49 802



Попробовал через бк 400 не получилось. Товарищи, помогите советом? Нехочется новую голову покупать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Oct 31 2017, 15:02
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(cem23 @ Oct 31 2017, 13:34) *

Попробовал через бк 400 не получилось. Товарищи, помогите советом? Нехочется новую голову покупать.



Я не понял, а зачем БК-30 ???

Всё можно сделать на одном БК-100........ rolleyes.gif


User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
cem23
post Oct 31 2017, 19:24
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 3
Joined: 30-October 17
Member No.: 49 802



QUOTE(petr5555 @ Oct 31 2017, 15:02) *

Я не понял, а зачем БК-30 ???

Всё можно сделать на одном БК-100........ rolleyes.gif


Разводка поэтажная уже была.

Вопрос решил. Тема закрыта.