Posted by: ggen4ik May 27 2019, 20:30

Имеем систему на доме:

БВД-316FCP + Буд-302М + Ригельный замок.

В один прекрасный день БВД приказал долго жить. Завис и не реагировала ни на что. Заменили на новую вызывную панель.
Но при старой панели были заявки: "нет картинки на видеомониторах". Очень много заявок.
После замены панели видео до последнего этажа стабильное. Думали что всё, дело было в панели, но заявки не прекращаются.

Приезжаем, смотрим - у кого стояли блоки сопряжения (все блоки МСК), у того картинки нет (звук есть).
У кого стояли визитовские мониторы, у тех всё нормально.
РВС-4 все в норме, с новой панелькой видеосигнал стабильный.

Короче,
Вопрос №1 - каким образом вызывная панель подпортила блоки сопряжения?
Вопрос №2 - как защититься от подобного в будущем.