![]() SM100+БК-100 |
![]() ![]() |
![]() SM100+БК-100 |
pashanic |
![]()
Post
#1
|
Unregistered ![]() |
Пропал вызов на квартиры с БВД,снизу локальный продув есть,с квартирами связи нет ,замок не открыват.С бвд на + Ек питания нет,при подаче внешнего питания на БК-100 ничего не изменилось.Подбросить БК не могу - нет в наличии,а покупать еще один не хочется.Светилы помогите как проверить БК,или мож кто подскажет схемку БВД,а то офиц сайт обещает,а ничего не дает,пока что.Спасибо.Мое мыло pashanic@rambler.ru.Заранее благодарен.Павел
|
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
Unregistered ![]() |
Пропал вызов на квартиры с БВД,снизу локальный продув есть,с квартирами связи нет ,замок не открыват.С бвд на + Ек питания нет,при подаче внешнего питания на БК-100 ничего не изменилось.Подбросить БК не могу - нет в наличии,а покупать еще один не хочется.Светилы помогите как проверить БК,или мож кто подскажет схемку БВД,а то офиц сайт обещает,а ничего не дает,пока что.Спасибо.Мое мыло pashanic@rambler.ru.Заранее благодарен.Павел Если нет питания Ек, то в этом и причина. Подавать туда внешнее питание смысла нет, так как по этой линии (Ек в смысле) происходит передача данных от БВД к БК. Ищите обрыв или замыкание. |
![]() ![]() |