Posted by: Дмитрий Николаевич Jan 19 2013, 14:23

Домофон поставлена сравнительно недавно около 3 месяцев. Состав вызывная на 4 абонента, RD3, КТМ602R, кнопка exit 300 и замок мл400. З это время сгорело уже 2 предохранителя 1.6 ампера которые. Кз нигде нет. До замка кинут шввп 2х0.5(растояние метров 10) все остальное витой парой. В первоночальном виде проработало 2 месяца.
Подозреваю что из-за морозов, но что конкретно я не знаю...

Posted by: Integral Service Jan 19 2013, 14:59

Замеряли сопротивление замка? За всю мою практику мне пришел один раз замок, коротящий на корпус. Предохранители горят сразу как включаете питание?

Posted by: Дмитрий Николаевич Jan 19 2013, 16:51

QUOTE(Integral Service @ Jan 19 2013, 14:59) *

Замеряли сопротивление замка? За всю мою практику мне пришел один раз замок, коротящий на корпус. Предохранители горят сразу как включаете питание?

Мерял на кз, сколько ом показывало не помню, первый раз сгорело через 2 месяца эксплуатации, потом через 2 недели примерно. Грешу на замок, может от мороза может еще чего.
Стоит в дет саду, дверь часто подолгу бывает открытой. Может замок в таких условиях потреблять больше?

Posted by: Integral Service Jan 19 2013, 23:55

Цитата
Стоит в дет саду, дверь часто подолгу бывает открытой. Может замок в таких условиях потреблять больше?

Нет, из за открытой двери точно предохранители лететь не будут. Может где то всеже временами появляется КЗ? например при дожде куда то влага попадает

Posted by: Дмитрий Николаевич Jan 20 2013, 19:50

QUOTE(Integral Service @ Jan 19 2013, 23:55) *

Нет, из за открытой двери точно предохранители лететь не будут. Может где то всеже временами появляется КЗ? например при дожде куда то влага попадает

Если только конденсат, да особо некуда.. Все скрутки внутри, растояние минимальное... Есть один придавленый провод от считывателя, но там вроде не идет завязка к предохранителю никакая. Неужели пол квадрата мало... Или может кнопка подтупливает... В общем я в растерянности...

Posted by: petr5555 Jan 20 2013, 21:08

При наших сетях ( скачках напряжения ) и не то сгорит.
Поставьте предохранитель на больший ток.

Posted by: Дмитрий Николаевич Jan 20 2013, 22:00

QUOTE(petr5555 @ Jan 20 2013, 21:08) *

При наших сетях ( скачках напряжения ) и не то сгорит.
Поставьте предохранитель на больший ток.

Попробую, но он на выход стоит, поидее не должно влиять...